消防 监督更新时间:2025-12-20 03:25:44

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    一、强制性要求 1、防火间距 依据 GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.2.1条: 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m ,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于 10m ,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 6m 。 技术要求 易燃易爆危险品指:见《危险货物品名表》GB12268,...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:129 时间:2023-10-24
  • 建筑消防给水图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:42 时间:2023-10-20
  • 最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条“民用建筑内的消防设备不宜设置自动巡检装置”。 查找《消防设施通用规范》...查看详情

    用户:lugangsijia_9 浏览量:175 时间:2023-10-19
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:165 时间:2023-10-18
  • 单向板的消防车等效均布活荷载设计值取值,不论跨多少都是取35kn/m2?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:44 时间:2023-10-18
  • 在一些高层建筑、地下室、水池、污水处理等特殊场所中,不锈钢防水套管发挥着不可或缺的作用,不锈钢防水套管适用于各种管道穿越结构墙体的场合。不锈钢防水套管的应用范围非常广泛,比普通的防水套管有哪些优点?首先,不锈钢防水套管具有较高的强度和耐腐蚀性,能够有效地延长管道和建筑的使用寿命。安装简单,易于维修,同时也能够有效地减少渗漏现象的发生,具有高强度、耐腐蚀、美观大方、防火性能好等优点,适用于各种管道穿...查看详情

    用户:xinchanglong 浏览量:50 时间:2023-10-18
  • 建筑施工图片1

    在商业世界中,每一个行业都有其独特的运作规则和利润空间。消防安装工程,作为一个重要的公共安全领域,其利润空间一直是人们关注的焦点。然而,很多人对于这个行业的理解仅限于“35%-45%”的利润率,这种理解无疑是片面的,甚至有些误导。今天,我们就来揭开消防安装工程的利润真相,让你看到这个行业的真实面貌。正文:首先,我们要明白,消防安装工程的利润并非简单的35%-45%,它受到许多因素的影响。其中最大的...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:317 时间:2023-10-18
  • 一、火灾自动报警与联动控制系统 1.火灾报警控制器调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。改...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:99 时间:2023-10-17
  • 建筑内消防安全疏散通道的净高为2.4吗米,满足规范要求。但是紧急情况下通道吊顶中防烟卷帘下落后,通道净高扣去最小500mm后,高度只有1.9米了,消防验收不通过。这种情况怎么解决?...查看详情

    用户:cof1605146119891 浏览量:38 时间:2023-10-16
  • 建筑消防给水图片1

    一、 重要变动点 二、重要新增点 5 消防安全责任 5.8 连锁经营的大型商业综合体集团总部应履行下列消防安全职责: a)定期研究部署所属大型商业综合体消防安全管理工作,解决消防安全管理重大事项问题: b)组织指导所属大型商业综合体开展消防安全管理达标建设; c)全国或区域性重大活动、重要节日期间,组织对所属大型商业综合体开展检查...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:51 时间:2023-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:134 时间:2023-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    消防工程验收由谁来验收?消防工程验收都需要验什么?消防工程验收有什么作用?如果验收失败不合格,可能是哪里出了问题呢?今天我们就一文为大家解答。 消防工程验收的基本规定 消防验收,是为了加强建设工程消防监督管理,落实建设工程消防设计、施工质量和安全责任,规范消防监督管理行为,因此,在一幢建筑物完工之后,必须要进行消防验收。 消防工程验收是哪个部门来进行呢? 现在消防工程验收 , 由...查看详情

    用户:素流年 浏览量:88 时间:2023-10-11
  • 给排水工程施工图片1

    在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是 消防泵房安装工程细部亮点展示 ,希望大家对有所启发和帮助。 一 整体安装要求 (一)设备和管道空间布置合理,设备的功能、状态标...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:132 时间:2023-10-11
  • 一.消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距 不宜小于0.7m ;安装有管道的侧面,净距 不宜小于1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度 不宜小于0.6m ,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空 不应小于...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:132 时间:2023-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    一、大型商业综合体防火安全管理 ( 一 )装修施工检查 (1)大型商业综合体的内部装修施工不得擅自改变防火分隔和消防设施,不得降低建筑装修材料的燃烧性能等级,不得改变疏散门的开启方向,不得减少疏散出口的数量和宽度。 (2)施工单位进行施工前,应当依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施: 1)建立施...查看详情

    用户:wx_63885645 浏览量:67 时间:2023-10-10
  • 建筑消防给水图片1

    一 、大型商业综合体建筑消防设施及安全疏散管理 (一)灭火和应急救援设施管理 (1)大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。 (2)户外广告牌、外装饰不得采用易燃可燃材...查看详情

    用户:素流年 浏览量:45 时间:2023-10-10
  • 居住建筑设计图片1

    消防局是我们经常能见到的一种建筑形式,作为一种特殊的建筑功能,在城市的发展和更新中,能有怎样的功能转换,对于开发商和设计师而言都是一种挑战,今天分享的这个名为项目 「Westminster Fire Station」就是由消防局扩建而成。 这栋由红砖和石材砌成的二级历史保护建筑落成于 1906 年,前身是一座消防局 (爱德华七世消防局于 2014 年关闭), 加上楼后新建的...查看详情

    用户:奔放的钥匙 浏览量:51 时间:2023-10-08
  • 供配电技术图片1

    流量开关闭合后,KF3通电延时后闭合,KA5得电自锁,这样有一个问题就是到时怎么停,只能手动停止KA02吗?...查看详情

    用户:螺丝刀 浏览量:90 时间:2023-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:550 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

    国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:395 时间:2023-10-07