消防 监督更新时间:2025-12-20 03:25:44

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:537 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:401 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。 喷淋平面图 喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。 一般来说,在喷...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:1439 时间:2023-11-22
  • 公共建筑设计图片1

    项目的特别挑战在于如何以一种合理的方式安排三个使用单位(救援服务、专业和志愿消防队),并同时满足对噪音防护的高要求。建筑的各个部分也应共同创造一个简洁的整体结构,以适应当地地区入口处所暴露出来的城市状况,建筑面积6155㎡。 设计的基本思维是一个有棱有角的结构,将所有的噪音密集型(noise-intensive)的用途,如警报器、运动场、停车位和快递,遮蔽起来,从而保护邻近住宅区的安宁。同时,...查看详情

    用户:白工6913 浏览量:60 时间:2023-11-22
  • 工程项目管理图片1

    什么是人民防空工程质量监督? 人民防空工程质量监督是一种行政监督。城市人民防空主管部门授权的专门机构开展质量监督,比如我们南京就有南京市人防工程质量监督站。人防工程质量监督的依据是国家或地方颁布的有关工程建设的法律法规和标准规范,它是全过程实施的质量监督。新建、改建、扩建的单建掘开式、坑(地)道式人民防空工程和结合地面建筑修建的防空地下室,均应接受人民防空工程质量监督机构的监督。 ▲人民防...查看详情

    用户:深爱臭豆腐 浏览量:118 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:82 时间:2023-11-22
  • 一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。 (...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:576 时间:2023-11-22
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置、管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:225 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:436 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    问题描述 1)湿式系统排气阀未安装在配水干管顶部; 2)干式系统或预作用系统快速排气阀未安装在配水管的末端; 3)干式系统或预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前未设置电动阀; 4)水平安装的电动排气阀组未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【下图】 规范要求 (1)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第 4.3.2 条第3、4 款。 4.3.2...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:130 时间:2023-11-21
  • 一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。 三、钢管 钢管是一种常见的...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:489 时间:2023-11-21
  • 公共建筑设计图片1

    这是前海自贸区第一座建成的消防站,采用现浇清水混凝土连续折板,远看仿佛是海上的“风帆”,其锐利的西南角外形犹如“利刃”,守护着前海居民的安宁生活。高37.5m的消防训练塔,则如同珠江入海口的“灯塔”。 项目位于前海自贸区前湾片区九单元五街坊09、10地块。基地近似矩形,呈洼地状,东南高而西北低,高差约1.5m。基地总面积为5988㎡,项目一期总建筑面积10453㎡,其中计容面积5600㎡,容积...查看详情

    用户:云中朵 浏览量:98 时间:2023-11-20
  • 公共建筑设计图片1

    项目位于纽约布鲁克林的 Brownsville, Brooklyn,该设施使纽约市消防局(FDNY)专业救援的精英部队能够在建筑内、建筑上和建筑周围上演和模拟各种紧急状况,面积1988㎡。 为加强消防团队的训练,新设施围绕着庞大空旷的从地面延伸到屋顶的内部空间来布局。这样的空间组织使部队能够模拟城市中常见的情景,利用其高度和梯子、阳台、天桥、门洞和楼梯等相关元素进行救援演练。同时,它引入了...查看详情

    用户:今晚去捕月 浏览量:75 时间:2023-11-20
  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋管道管径快速确定...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:63 时间:2023-11-15
  • 毫米系列 3mm 1.消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 6mm 1.干粉灭火系统中喷头的单孔直径不得小于6mm。 2.消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 10/15mm 1.干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:121 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    水系统中各种管径层出不穷,的确令很多同学头疼,今天小编按照从小到大的顺序为大家梳理出考查频率较高的管径考点,拿走不谢! DN15 1. 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 DN20 1.水力警铃与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。 DN25 1.每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25m...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:632 时间:2023-11-15
  • 消防各类管径全汇总! 在消防给水中,各式各样的管径先后分散学习使各位学员一度头晕脑胀,记住了前面又忘记了后面,还不知道各类管径之间的关系,那么今天小编就为大家把消防给水部分的各类管径给大家罗列出来,以供大家后期进行集中复习。 我们按照管径从大到小的顺序依次为大家进行罗列,最后用表格为大家总结: 一、DN200管径 1、连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200。 2、接市政消火栓的环状给水管...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:670 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    让我们先整理一下消防喷淋支管的相关规范吧! 接下来,让我们看一个地下室喷淋支管的图纸吧,看看设计上造成成本的浪费在哪里呢? 大家可能会说,这个没有问题啊!很正常啊! 那么,我们不妨来逐个分析一下看看: 最北面的六个喷头,喷头管径分别为D25/D32/D40,没有问题,而干管的管径为D50,可以,合情合理。 再往下看: 此干管一共连接了12个喷头,按照规范,其管径应该是DN65而非DN80...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:94 时间:2023-11-15
  • 喷淋头安装基本要求: 1、喷头应居中安装与装饰吊顶排版配合,与灯、烟感等成行成线。 2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。 3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。 4、喷头臂单、双应统一纵向或横向安装。 5、大空间成排喷头安装成行成线。 喷淋头安装注意事项: 1、喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、 喇叭等装置冲突。 2、明确精装吊顶面基准线...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:605 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。 侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115.若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗. 图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:554 时间:2023-11-15