距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积...查看详情
《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情
一、什么是消防管道? 消防管道是指 用于消防方面 , 连接 消防 设备 、器材,输送消防灭火用水 、 气体或者其他介质 的管道材料。 由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并 喷红色油漆 ,输送 消防用水 。 此外, 由于消防管道常处于 静止状态 ,对...查看详情
中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。 2 . 一类高层普通住宅的首...查看详情
一、消防台 施工现场应设置消防台,各类消防器材配备齐全:砂箱、水桶、灭火器、消防斧、消防锹、消防钩、水带、水枪等。 二、灭火器布置场所 1、易燃易爆危险品存放及使用场所,可燃材料存放、加工及使用场所。 2、动火作业场所:电焊作业、电渣压力焊作业、热熔防水施工等。 3、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。 4、电动车...查看详情
-01- 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。 3、除吊顶型喷头及吊...查看详情
自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2...查看详情
消防设备负荷即使是作为三级负荷,也应执行《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条,即“消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等消防用电设备及消防电梯等的供电,应在配电线路最末一级配电箱处设置自动切换装置”怎么理解这两个条款...查看详情
标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定 4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。 4....查看详情
自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7-1一般规定 7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2:直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...查看详情
一《建筑防火通用规范》GB55037-2022 【7.1.13】设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。 【条文说明】在消防电梯前室内设置非消防电梯时,非消防电梯本身的防火性能也应符合消防电梯的要求,以防止非消防电梯发生火灾影响消防电梯的安全使用。 【实施指南】为避免非消防电梯发生火灾影响消防电梯、疏散楼梯间的安全使用,本条要求...查看详情
采暖工程 采暖工程分地热采暖和散热器采暖 ,一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温。但目前的建筑基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。 ◇地热采暖的计算 ...查看详情
一般建筑设计院出的施工图要同时报图纸审查单位和消防部门,通常是由建设方报审,经审查答确认或修改确认后审查通过则可以施工,那么施工图消防设计审查的技术要点你知道吗?下面整理了十三个要点!一、建筑类别1、根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、建筑高度、建筑层数、单层建筑面积等要素,审查建筑物的分类和设计依据是否准确。1)根据生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等审查...查看详情
各位,请教一下。按现在新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022中的第3.4.1条条文解析: “任何一座建筑周围均应提供保障消防车接近并能够展开消防救援的场地条件”。这里的“接近”怎么样才算是接近呢?有人说消防车能达到建筑物50米处,消防员可拉消防管至建筑物周围灭火即可,但是否有规范支持?感谢各位解答!!...查看详情
室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情
UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 ...查看详情
1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压力的 65% 。 4.消防给水同一泵...查看详情
第一次接触CAD图纸,大佬们有没有什么方法能比较快的算出图中各种管道的长度工程量呢?...查看详情
来源:电气知识课堂 消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢? ? 01 什么是EPS/UPS电源? UPS电源和EPS电源都是用于保障...查看详情
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。 消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号:...查看详情