国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表 的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于...查看详情
来源:消防安全驿站 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB 50974-2014节选 5.1.15 消防水泵吸水管 可设置 管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。 《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 》 GB50261-2017节选 4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要...查看详情
定义 消防设备电源监控系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防系统的可靠性。 系统组成 系统由监控主机...查看详情
...查看详情
地下室顶板结构设计的消防车荷载的分项系数是1.5还是1?...查看详情
全文强条的国家标准 GB55037-2022 《建筑防火通用规范》,6月1日起就要实施了! 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 新规废止了旧规《建筑设计防火规范》中的强制性条文,其中包括关于设置 “环形消防车道” 的强制性要求,取而代之的是 “沿建筑的两条长边设置消防车道” ...查看详情
消防电工强点和弱点有什么区别,恳请各位大神受教,我纯小白一个,近期在考虑要不要去考证...查看详情
1.问题描述 1)消防水泵吸水管未安装压力表;【图示1】 2)选用的压力表最大量程不符合规范要求。【图示2】 图1(X) 图2(X) 2.原因分析 (1)设计图纸疏漏或技术人员未进行技术交底,施工时疏漏; (2)设计文件未明确压力表量程,或供货单位未与技术人员沟通,凭经验进行选型。 3.规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第5.1.17 条 消防水泵吸...查看详情
消防补风和机械排烟要距离20米不?...查看详情
工程结构通用规范中总重300KN的 消防车单向板的等效均布荷载是35KN/m2吗(不论板跨多少)?...查看详情
重金!!求!! 某项目消防系统改造方案设计(CAD+设计书)...查看详情
地下室顶板结构设计时,消防车道上的荷载:是消防车荷载20KN /M2和施工活荷载时同时存在,还是只有消防车荷载20KN /M2?...查看详情
地下室顶板结构设计时,消防车荷载的分项系数是1还是1.5?...查看详情
地下室消防水池与取水口的连通管道标高做高了怎么办?能把连通管道翻到地面上做个内扣式接口供消防车吸水吗?...查看详情
在消防验收过程中我们经常碰到一些项目共同存在的不符合图纸设计文件或各类现有规范的问题,为更直观的表达,我们采用图片对比的方式举例说明如下: #1 关于消防水泵的基础安装问题 消防水泵基础的规范对于消防系统的稳定运行至关重要,泵与底座一般有两种安装方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。不少工程的消防水泵直接安装在消防水泵房的地面上。 ...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
常见问题:消防水泵未设置试水管。 1.问题描述 1)消防水泵未设置DN65试水管【图示1】,造成日常维护过程中无法对消防水泵 进行测试; 2)部分消防水泵虽然设置了DN65试水管,但其安装的位置不便维护操作测试。 图示1 (x) 2.原因分析 施工人员未仔细查看设计图纸、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。 ...查看详情
《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。 窗口的玻璃应易于破...查看详情