距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
#1 CCCF认证 CCCF认证即是"产品强制认证",是应急管理部发布的强制认证。 F代表消防产品,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。 对于CCCF强制性认证的产品,你必须先通过认证才能在市场上销售,否则就是违法销售。 #2 强制性产品认证的标签使用 CCCF是国家对强制性产品认证使...查看详情
请问消防水池的水位可以超过梁底吗?...查看详情
1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情
最新消息,人力资源社会保障部办公厅已经在考试计划中公布:2023年一级注册消防工程师考试定于11月4日-5日举行:考试科目及题型一级注册消防工程师考试科目包括《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》、《消防安全案例分析》,《消防安全案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。一级注册消防工程师考试成绩实行滚动管理,参加3个科目考试(级别为考全科)的人员,必须在连续3个考试年度内通过全部应试科目...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故...查看详情
什么时候采用临时高压消防给水?...查看详情
消防车荷载标准值是20KN/M2,地下室顶板活荷载标准值是5KN/M2,那么消防车道的活荷载标准值是25KN/M2吗?...查看详情
其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情
消防水管的材质一般是什么啊...查看详情
一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂...查看详情
设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。...查看详情
HJ1307-2023生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查 技术指南...查看详情
一、了解设计情况,确定工作重点 主要单位工程、主要分部工程、主要单元工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程均为监督检查工作的内容和重点。 检查中如发现有工程质量问题,可再赴工程现场,有针对性地进行核查;对工程实体质量有疑点的部位,应根据工程施工情况进行延伸调查、核实和取证,必要时可安排现场检测。关键部位实体质量应要求项目法人委托质量监督机构授权的检测机构进行检验。...查看详情
土石方工程 堤坝工程的清基、新老填筑体、混凝土建筑物结合部的清理、削坡刨毛、击实和碾压试验情况;填筑土料、铺土厚度及压实情况记录;基坑开挖、降排水效果;防渗体的质量。 原材料检验记录;石笼等防护体的施工工艺;软体沉排等物料的外观尺寸、重量、结构是否符合设计要求,反滤层、滤料和土料的铺筑质量;干砌石、浆砌石的施工工艺,混凝土砌体或砂浆强度试验记录;工程高程、尺寸、垂直...查看详情
一、系统巡查频次 公共娱乐场所营业时,应结合公共娱乐场每2h巡查一次的要求,视情况将建筑消防设施的巡查部分或全部纳入其中,但全部建筑消防设施应保证每日至少巡查一次;消防安全重点单位,每日巡查一次;其他单位,每周至少巡查一次。 二、系统定期检查 注:系统在蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间不满足要求时,应更换相应系统设备或更换其蓄电池(组)。 三、 ...查看详情
一、稳压罐的稳压控制原理: 消防给水系统平时压力:位于(PS1~PS2)之间。 (1) 正常漏损 时,稳压罐内压力从PS2下降至PS1,此时: 启动稳压泵,向罐内充水,压力至PS2时停止稳压泵; ...查看详情
#1 前言 最新版《大型商业综合体消防安全管理规则》XF/T 3019-2023在2023.7.19发布,2023.10.19实施。之前的版本是2019年11月26日的试行版。 本文整理了最新版中可能需要关注的内容。 #2 条文节选 引言 为规范大型商业综合体消防安全管理,预防群死群伤火灾事故的发生。依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单...查看详情
来源:苏州市住房和城乡建设局、建设监理等 关于进一步规范房屋建筑市政工程安全生产现场监理行为的通知 苏建筑安全委办〔2022〕30号 各县级市(区)住建局(委),苏州工业园区规建委,各有关单位: 为进一步落实建筑施工领域“零事故”目标行动要求,规范安全生产监理行为,强化工程监理企业安全责任落实,现就进一步规范房屋建筑市政工程安全生产监理行为通知如下: 一、明确施工...查看详情
森林消防高压灭火泵是一种非常重要的设备,被广泛应用于森林消防工作中,特别是在山林深处难以到达的地方。这种泵也被称为便携式接力泵,因为它可以轻便携带,随时随地为消防队员提供灭火水源。 森林消防工作是一项危险而艰巨的任务,特别是在火灾蔓延速度快、地形复杂的峡谷、山坡和森林中。传统的消防设备往往难以进入这些地区,而森林消防高压灭火泵的出现填补了这一缺口。这种泵采用了高压技术,可以将水通过高压水枪以喷雾...查看详情
消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情