消防 监督更新时间:2025-12-20 03:25:44

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:94 时间:2023-08-24
  • 电气资料库图片1

    ...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:53 时间:2023-08-24
  • 防雷减灾图片1

    近期,11项消防领域国家标准(征求意见稿)意见正在征求中。 根据国家标准化管理委员会印发的国家标准制修订计划,国家消防救援局组织全国消防标准化技术委员会完成了《消防电子产品检验规则》《可燃气体报警控制器》《消防电子产品防护要求》《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》《点型火焰探测器》《阻火器》《干粉灭火系统及部件通用技术条件》《柜式气体灭火装置》《泡沫灭火设备》《城镇民...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:60 时间:2023-08-24
  • 防雷减灾图片1

    8月18日,辽宁省消防协会科普教育工作委员会到我司进行2023年消防安全培训。 培训课上,消协沈红主任结合近年来发生在企业中的典型火灾事故案例,用通俗易懂的语言向在场企业员工详细地讲解与分析,如何预防火灾、如何查找火灾隐患、如何正确报火警等内容,随后,在实地操作中,沈主任向员工们介绍了灭火器、室内消火栓等常用消防设施设备的使用方法等基本常识。并组织参训人员实地体验使用灭火器灭油槽火灾,并对操作中出...查看详情

    用户:powtranwt 浏览量:59 时间:2023-08-24
  • 建筑消防给水图片1

    建筑给水排水与节水通用规范GB55020-2021(全文强条) 第3.2.9条:生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器: 1......; 2从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上; 3~4......; 5从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上。 消防设施通用规范GB550...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:121 时间:2023-08-23
  • 我是给排水专业的,有个钢结构厂房,柱距6m跨距18m,恒荷载0.3KN/㎡,现在我有一根DN100的消防管道需要悬吊在梁下,每米重20kg,18m的消防管道悬挂在18m的梁下是360kg,请问一下对结构影响大吗? 我理解的是跨距18m的梁,恒荷载应该能承担18m*6m*0.3KN/㎡=3.24吨,然后我这个消防管道多加了360kg,不知道对结构的梁有多大影响...查看详情

    用户:shupianbabao 浏览量:102 时间:2023-08-21
  • 您好请问我们贴在地上安全出口需要3C强制证书吗...查看详情

    用户:成长树 浏览量:43 时间:2023-08-19
  • 建筑消防给水图片1

    1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题 (1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。 2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序 ...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:113 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:433 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:151 时间:2023-08-18
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:214 时间:2023-08-18
  • 消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验 室外阀门井中的控制阀门 消防水泵的出流量和压力 市政给水管网 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位 每月 手动启动消防水泵,并应检查供电电...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:66 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水系统安装完成后,是需要对该系统进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?今天就给大家分享一下,希望对大家的学习有所帮助。 一、水压试验 1.系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:149 时间:2023-08-18
  • 如上题。...查看详情

    用户:qq_1692255891543 浏览量:53 时间:2023-08-17
  • 供配电技术图片1

    民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南 之 消防供配电设施 《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)、《消防设施通用规范》(GB55036-2023)已于 2023年3月1日起施行,本指南针对现行规范与施行新规范中涉及的部分条款不一致之处,进行了注解。 问题 电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:342 时间:2023-08-17
  • 给排水资料库图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:192 时间:2023-08-16
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道 当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:65 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:177 时间:2023-08-16
  • 1.高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:73 时间:2023-08-16
  • 建筑消防给水图片1

    在土地资源日益匮乏的当下,城市的汽车保有量日益增加,而能够提供的车位数增长速度相对缓慢,造成汽车与车位比例失调。特别是一些大、中城市的居住小区,未能按用户需求配置足够数量的停车位,造成小区乱停车现象严重,占用小区内部道路,甚至堵塞小区消防通道,存在严重安全隐患。 在城市用地紧张和车位需求量大的双重制约下,大、中城市很难开发建造大量汽车库或地面停车场满足用户需求。沉井式地下立体智能...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:262 时间:2023-08-16