暖通专业消防验收常见问题解析 (一) 连接不符合要求 问题描述: 防排烟系统独立设置时,风机与风管采用柔性短管连接,不符合要求。 正确做法: 按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2016)第5.2.7条规定。防烟、排烟系统作为独立系统时,风机与风管采用直接连接,不宜加设柔性短管。只有在送风与补...查看详情
↑↑查验项目:对照图纸,查看市政给水的进水管路位置 ↑↑查验项目:现场查验市政给水管径、水表直径、倒流倒流防止阀的与图纸是否一致 ↑↑查验项目:室外消火栓的设置位置、型号规格、数量是否与图纸一致 ↑↑查验项目:使用消火栓压力试验装置测试室外消火栓的运行压力是否满足规范要求 ↑↑查验项目:查验室外消防取水口的设置、测量与建筑物...查看详情
一、自动喷水灭火系统 问题: 稳压装置频繁启动。 原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。 处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。 问题: 水流指示器在水流动作后不报信号。 原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片...查看详情
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。 1、检查方法 (1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。 (2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂...查看详情
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项。 1 、 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小...查看详情
问题: 《 防火通规》2.2.10要求“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”,这条跟原来GB50016《防火规范》的7.3.8条描述几乎一致。之前设计通常用五方对讲系统来兼作专用消防对讲电话,通规出来以后很多地区做法变严格了,要求消防对讲电话单独设。通过对几家电梯厂家进行调研了解到电梯轿厢内面板只有一套对讲装置。请问怎么做比较合理呢? 一、规范要求 1、《建筑...查看详情
导 读 结合历史文化街区及其建筑特点,简单阐述消防系统流量确定,就消火栓、试验消火栓、喷淋系统设计因项目特点难以完全按现行规范进行设计问题进行简单分析及探讨,使设计“合理”“合规”“落地”能在项目中得以实现;同时针对服务面积大的街区项目的消防给水系统计算做简单计算对比及分析,提不同的设计与计算对系统的影响,得出相应分析结论。 引用本文:黄艺杰. 某历史文化街区活化利用特殊消...查看详情
00 引 言 近年来越来越多正在施工中地产项目由于各种原因突然停工建设成为烂尾工程,后续由于业主需求、政府介入以及其他地产商参与使项目得以继续进行。烂尾楼由于停工间隔时间长、现场图纸缺失以及局部施工漏洞而需要重新进行改造设计,以满足各方需求。本文针对某烂尾楼改造设计过程中出现与给排水专业相关问题做一些探讨。 01 项目概况 该烂尾楼改造项目(总平面见图1)场区整体呈东高西低、...查看详情
导 读 随着城市居民对于环境的要求日益增高,为降低污水处理厂的环境污染,改善其与周围环境的协调,多地正大力建设全地埋污水处理厂,而全地埋污水处理厂的消防设计在现行《建筑设计防火规范》(GB 55037-2022)中无明确条文规定,从全地埋污水处理厂人员工作特点、消防风险分析、综合分析及应对、各专业消防设计方案等方面进行介绍,为其他全地埋污水处理厂的消...查看详情
一、 1.设置要求 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵: (1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。 (2)室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。 2.消防水泵的流量和扬程 (1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。 (2)消防水泵所配驱...查看详情
消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵...查看详情
1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖...查看详情
#1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。 5、土建预留洞口后开孔未封堵。 6、土建风道未封堵。 7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密...查看详情
设置喷头数首先要知道设置场所的自喷设置危险等级,设置场所的建筑面积,还要知道设置怎么样的喷头。然后有两种方式可大概确定设置的喷头数: 1、利用作用面积计算判断:举例比如是民用建筑 然后用一只喷头的最大保护面积:对应的值看是什么喷头(一般常用的为标准覆盖面积洒水喷头) 用作用面积÷一只喷头的面积求的作用面积内的喷头数;然后总面积÷作用面积得到:有多少个这样区域。两数相乘得到整个场所的喷头数; 2、...查看详情
一、布置 1.直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。 ...查看详情
有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下...查看详情
一、消防喷淋头的介绍: 消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破...查看详情
核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车...查看详情
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面...查看详情
一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。 2、人员准备:主要以管工、焊工为主、起重工、油漆工等工种配合。 3、材料准备:包括施工用料和施工措施用料,根据材料计划备好用料及时送到现场,能达到...查看详情