大家知道,运行中的变压器铁心必须有一点可靠接地,如两点或多点接地就属于故障。 当运行中的变压器发生两点或多点接地故障时,就会形成铁心工作磁通周围有短路匝存在。短路匝产生很大的涡流和环流使铁心发热,油温升高,绝缘件炭化,产生可燃气体,引起轻瓦斯不断动作。如果接地不好,环流可能断续发生,使绝缘油游离炭化。这时应对油进行色谱分析,以判断故障性质。变压器铁心多点接地故障是比较常见的一种故障,如厂家设计...查看详情
在变压器长期使用过程中,通过介质损耗因数试验,可反映变压器油的运行状况。介质损耗是指变压器油在交变电场作用下,引起的极化损失和电导损失的总和。介质损耗因数能反映变压器绝缘特性的好坏,反映变压器油在电场、氧化和高温等作用下的老化程度,反映油中极性杂质和带电胶体等污染的程度。 引起介损超标原因分析 1、变压器结构的影响。从变压器制造结构上分析,目前有的变压器制造厂家从变压器减少渗漏油角度考虑取消了...查看详情
1、变压器内部出现异常声响。 变压器内部出现异常声响可能有以下原因: a.严重的过负荷使变压器内部发生沉重的“嗡嗡”声; b.由于内部有接触不良或有击穿点,使变压器内部发生“吱吱”或“噼啪”的放电声; c.由于变压器顶盖连接轴栓个别零件松动,变压器铁芯未被夹紧,造成硅钢片振动,会发出强烈噪声; d.电网中有接地或短路故障时,绕组中流过很大的电流,会发出强烈的噪声; e....查看详情
引言 在电力系统中,变压器作为电力系统的主要设备之一,其运行的可靠性如何,直接关系到电网系统能否安全运行。近年来,变压器发生的事故较多,2001年度变压器事故按原因统计表明,变压器事故损坏的主要原因是外部短路故障及变压器密封不良导致设备进水受潮、设计及制造工艺不良、过电压、安装工艺不良、误操作等。外部短路故障引起变压器损坏是电力变压器事故的首要原因,而变压器本身抗短路能力不够是造成设备损坏的...查看详情
1、变压器在运输和存放时必须密封良好,在安装过程中以及运行中必须采取措施防水;在安装中必须特别注意高于油枕油面的部件,如套管顶部、防爆膜、油枕顶部和呼吸道等处的密封应确实良好,并进行检漏试验,每年结合检修,应检查这些部件的密封情况。 2、强油循环的变压器,在安装时应保证本体及冷却系统各部位的连接密封良好。密封垫应安装正确,保持完好,制造上有缺陷的应处理好,例如潜油泵的胶垫、进油阀门杆的密封盘根、压...查看详情
一、电力变压器故障直观判断 1、声音 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。 (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力电力设备(如大型电...查看详情
近年来,110kV及以下变压器,应用有载调压分接开关越来越多,大多为国产。分接开关多数采用电阻式组合型,总体结构可分为三部分:控制部分、传动部分、开关部分。有载分接开关对提高供电系统的电压合格率起到了重要作用。而目前靠大电网供电的县级电网的调压手段,主要靠有载调压变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。 1 维护内容和要求 (1)有载分接开关投运前,...查看详情
近年来,我国110kV及以上的主变压器因外部短路引起的损坏事故明显地增长,而且大多数故障的变压器损坏严重,有的还扩大成系统事故,后果极为严重。这是一项急待解决的重大安全问题,有必要通过对事故的统计分析,查找事故发生及增长的原因,并研究切实可行的对策来加以抑制。 1 因外部短路引起主变压器损坏事故的状况 1.11990~1996年,全国110kV及以上电压等级的主变压器因外部短路损坏的为12...查看详情