绝缘降低的概况 1999年9月2日机组小修,2号主变试验时发现高压线圈介损与上次试验值比较有上升趋势,因气候影响未进行复测,但列为重点监测跟踪的设备。 2000年1O月2日机组小修进行2号主变预防性试验时,发现高压及低压线圈本体介损比上次偏高,其中低压侧线圈介损值接近规程上限0.8 的要求;与上级绝缘监督研究决定继续投用,并加强对油介损及油色谱跟踪,周期为1个月,3~6个月后对主变进行复测。200...查看详情
建筑电力用户通常采用的中小型电力变压器,他需要一个长期稳定的运行环境,正确维护电力变压器,对提高电力用户的供电可靠性具有很深远的意义。 要想正确有效的维护电力变压器正常运行,除掌握变压器的理论知识外,对运行中变压器经常出现的异常情况及故障也应具有准确的分析判断能力,从而为故障的预防和处理提供准确的依据。 一、 电力变压器常见故障的分析判断 电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气...查看详情
变压器如果内部出现故障或者变压器内各部件发生过热现象时,将会引起变压器油与器件等的气味和颜色的变化,这些变化是需要大家在工作中关注的。下面总结了一些常见问题: (1)套管接线端部紧固部分松动或引线头线鼻子滑牙等,接触面发生氧化严重,使接触过热,颜色变暗失去光泽,表面镀层也遭破坏。 (2)变压器漏磁的断磁能力不好及磁场分布不均,会引起涡流,造成变压器油箱局部过热,引起油漆变色。 (...查看详情
变压器铁芯可能发生的故障及其处理方法如下: (1)下夹件支板因距铁芯或铁轭的机械距离不够,变压器在运输 或运行中受到冲击或震动,使铁芯或夹件产生位移后,两者相碰,造成铁芯多点接地。 处理方法:在故障点所处部位,即铁芯夹件支板和铁芯硅钢片碰触部位,垫入2mm厚的 绝缘纸板2~3层,并将其固定牢靠。 (2)上下铁轭表面硅钢片因波浪突起,在夹件油道两垫条之间与穿芯螺杆的钢座套或夹件相碰,引起铁芯多点接地...查看详情
(1)锅炉MFT后,首先应检查“汽机跳闸”光字牌亮,汽轮机高、中压主汽门及调速汽门均已关闭,发电机有功表指示为零或反向,此时逆功率保护应动作出口跳闸。若逆功率保护拒动,汽轮发电机组仍将维持3000r/min左右的同步转速。发电机进入调相运行状态,考虑到汽轮机叶片与空气摩擦造成过热,规程规定逆功率运行不得超过1min,此时应用BTG盘上的发电机紧急解列断路器(或手拉灭磁断路器启动保护出口)将发电机解...查看详情
一、 配电变压器损坏原因 1、 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又...查看详情
所谓变压器铁芯多点接地就是当铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,则正常接地的引线上就会有环流,这种现 象就叫做铁芯多点接地故障。 大中型电力变压器发生多点接地故障,常用的处理方法是:(1)临时应急处理:对于系统暂不允许停运检查的可采用在外铁芯接地回路上串接电阻 的临时应急措施,以限制铁芯接地回路的环流,防止故障进一步恶化。在串接电阻前,分别对铁芯接地回路的环流和开路电压进行测量,使环流限制在...查看详情