变压器更新时间:2024-04-16 05:22:51

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    实例证明,不论是变压器涌流还是内部故障,都可能导致差动保护误动,给变压器及其系统带来损害。接着一起来看看可以依据什么区分变压器涌流和内部故障,更好的避免差动保护误动。 一、二次谐波制动原理 由于变压器在投入时产生的励磁涌流中含有大量二次谐波,因此通过检测二次谐波的含量可以判断是否为励磁涌流。 二、间断角原理 通过检测电流波形的间断角可以区分。励磁涌流通常具有较大的间断角,而内部故障电流则相对连续。...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:4 时间:2024-04-15
  • 输变电工程图片1

    特高压换流变压器对称性涌流的产生机理及其对大差保护的影响是一个复杂的电气工程问题。基于工程实际参数建立详尽的特高压直流输电的仿真模型,对特高压换流站内一组换流变压器空投产生对称性涌流现象进行仿真分析可知: 对称性涌流通常发生在换流变压器空投时,由于换流变压器的固有特性参数和运行条件的特殊性,这种涌流现象与普通电力变压器有所不同。换流变压器在短路电抗、励磁支路以及运行方式等方面存在差异,这些因素都会...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:5 时间:2024-04-07
  • 市场上随便一家的变压器变比组别测试仪的量程都是1-10000,真的有必要这么高吗?也就是说主变,配变,包括特种变压器的变比也就是在10-1000就足够了,电压互感器的变比,就目前国内最高电压等级1000KV的变电站内的互感器,才有可能达到10000。各个变压器变比组别测试仪的制造厂都想着把自家的产品卖给10000KV变电站的业主吗?...查看详情

    用户:昆仑剑 浏览量:1 时间:2024-04-06
  • 市场上存在一种既能做主变,也能做配电变压器,还能做电压电流互感器直流电阻的测试仪,这种宽量程的直阻测试仪,真的有必要吗?...查看详情

    用户:昆仑剑 浏览量:1 时间:2024-04-06
  • 变压器图片1

    换流变压器在特高压直流输电系统中因传输容量巨大而备受关注。较之普通换流变,特高压换流变空投时更有可能引发对称性涌流从而使大差保护更易出现误动作。因而,与普通换流变相比对特高压换流变所配置的差动保护可靠性和快速性的要求非常重要。 其原因是,一方面,特高压换流站采用的变压器台数众多,接地点存在较强的电气耦台,电磁暂态过程和涌流传递规律更加复杂;另一方面,特高压直流输电工程不仅存在类似于普通超高压直流输...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:50 时间:2024-04-03
  • 电气资料库图片1

    施工现场临时用电计算 配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:7 时间:2024-03-29
  • 变压器的额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。 我们使用变压器过程中,也经常会铭牌模糊,破损。这种情况就很难直观掌握变压器参数,而变压器容量又是变压器参数中比较重要的一种,下面就来和大家谈...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:15 时间:2024-03-29
  • 增压泵杆上160kvA油浸变压器...查看详情

    用户:cof1683213786742 浏览量:3 时间:2024-03-28
  • 电气工程施工图片1

    两个车间的两台动力变压器,相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。 这种情况,需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。求大神指点; 电友A: 可以连的,只是检修时麻烦一点。供电电压和接线方式,接地电阻都要考虑。 电友B: ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:17 时间:2024-03-27
  • 变压器图片1

    只采用短延时保护而不使用瞬时保护在技术上是可行的,但这样做可能会降低保护的速动性和灵敏度。所以不推荐仅使用短延时而不使用瞬时保护来避免励磁涌流问题。以下是具体分析: 励磁涌流的影响:当变压器首次上电时会产生励磁涌流,这个涌流的幅度可能非常大,远超过正常运行时的电流,如果不进行控制,可能会引起保护装置的误动作。 短路短延时保护:为了避免因励磁涌流导致的误动作,其通过设定一定的延时来躲过励磁涌流的影响...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:6 时间:2024-03-25
  • 变压器图片1

    变压器的断路器通常配备有短路短延时、短路瞬时和过载长延时保护三段保护功能,以确保变压器在异常情况下能够得到有效保护。三者保护之间对于变压器励磁涌流的影响存在一定的区别,具体分析如下: 短路短延时保护:它的整定电流值介于过载长延时保护和短路瞬时保护之间,通常是过载长延时保护整定电流的2~5倍。短路短延时保护对励磁涌流的影响是它可以在一定程度上覆盖瞬时保护无法覆盖的短路情况,但对于励磁涌流可能仍然无法...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:10 时间:2024-03-22
  • 变压器图片1

    电力变压器励磁涌流是一种在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时出现的暂态现象。励磁涌流的产生与多种因素相关,包括电源电压值和合闸初相角、剩磁的方向和大小等等。下面,具体分析如下: 一、电源电压和合闸初相角 电源电压的大小直接影响励磁涌流的幅度,而合闸初相角决定了涌流的初始相位,两者都对涌流的瞬时值有重要影响。 二、剩磁的影响 合闸前的铁芯剩磁会与外加电压叠加,影响铁芯的饱和程度,进而影响励磁涌...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:15 时间:2024-03-20
  • 变压器图片1

    在电力系统中,变压器是不可或缺的重要组件,它的健康状态直接关系到整个电网的稳定运行。而铁芯剩磁,就像是变压器体内的“隐形疾病”,不易察觉却能引发严重后果。今天,一起来揭秘一项创新技术——基于励磁电感的电力变压器铁芯剩磁测量方法,精准诊断变压器是否存在剩磁,保障电力系统的安全稳定。 首先,一起来了解什么是变压器铁芯剩磁。铁芯剩磁是指变压器断电后,铁芯中仍然残留的磁场。就像手机电量耗尽后,屏幕上还留有...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:4 时间:2024-03-18
  • 变压器图片1

    在电力系统中,变压器是不可或缺的心脏部分,它的健康运行对整个电网的稳定性至关重要。然而,变压器在断电后会残留磁性,也就是所谓的“剩磁”,这可能导致重新通电时产生巨大的涌流,严重威胁变压器的安全。今天,我们就来揭开变压器剩磁变化规律的神秘面纱,并探讨有效的涌流抑制策略,保护电力系统的安全。 首先,一起来了解什么是变压器的剩磁现象。剩磁是指变压器在断电后,由于磁芯中仍然存在未消失的磁场,导致再次通电时...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:9 时间:2024-03-15
  • 变压器图片1

    隔直装置的安装位置对电网主变压器直流偏磁电流的分布有哪些影响?下面来一起了解下: 一、有效抑制直流偏磁电流 在为主变电所供电的220 kV变电站安装隔直装置后,可以有效抑制变电站主变压器直流偏磁电流。 二、引起相邻变压器直流偏磁 隔直装置可能会改变电网中的电流分布,从而影响到其他变压器。如果隔直装置的安装位置不合理,可能会导致相邻变压器的直流偏磁问题变得更加严重。 三、安装位置优化...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:5 时间:2024-03-13
  • 变压器图片1

    当特高压直流输电系统的接地极与新能源厂站相距较近时,由于直流电流通过大地回流,会在接地极周围地区产生地电位升高,这会引起变压器中性点电位的偏移,从而导致变压器出现直流偏磁现象。这种偏磁现象可能导致变压器性能下降,甚至损坏设备,因此需要采取有效的措施来抑制直流偏磁现象。 针对特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响,具体分析如下: 一、影响因素 直流偏磁的程度受多种因素影响,包括直流...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:8 时间:2024-03-11
  • 电气资料库图片1

    配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足 “三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱” 配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用 。 配电箱(柜)、开关箱应分设N线...查看详情

    用户:wx_61287925 浏览量:98 时间:2024-03-08
  • 变压器图片1

    电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。 当外部故障发生在变压...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:14 时间:2024-03-06
  • 变压器图片1

    什么是和应涌流呢?和应涌流是指在电网中邻近的两台以上并联或串联变压器之间,已经工作的变压器由于其他变压器的空载合闸也可能会产生涌流的现象,该涌流在合闸变压器涌流持续一段时间后才产生,偏向时间轴的另一侧,然后逐渐增大,达到最大值后又逐渐衰减。 和应涌流的产生主要是与系统侧的电阻有关,系统电阻上的非周期电压降导致公共点电压非周期偏移,导致两变压器的磁链相互影响引起的。因此,不管是两台处于同一个变电站内...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:20 时间:2024-03-04
  • 供配电技术图片1

    反送电运行了3天,,,, 大家评论一下该如何处罚,...查看详情

    用户:shdq2777 浏览量:29 时间:2024-03-02