    用户:yilingguoguo 浏览量:3214 时间:2014-09-19
  • 供配电技术图片1

    我公司 220kV/20kV 变压器2台,20kV 4条母线 下端每条母线带两个20kV/6.6kV的变压器 因需要负荷转移 20kV 母线无法并联 , 想在下端6.6kV母线侧 利用联络开关并联 是否可行啊。。现在每台一台变压器负荷在30%,一台在10%左右。如果这样带负荷并联上去,瞬间涌流大吗? 我怕下端开关吃不消这么大的电流 跳闸。 变压器都是一模一样的。 需要把一台变压器转移到另外一台上去...查看详情

    用户:qq_1411049933671 浏览量:1661 时间:2014-09-18
  • 导读 变压器的工作原理:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 本期主题 : 降压变压器能做升压变压器用吗? 网友的观点 网友A : 降压用的...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:16406 时间:2014-09-17
  • 5、雷电过电压配电变压器按规定要求必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对变压器高低压线圈或套管的危害。主要有以下原因造成配电变压器过电压而损坏:一是避雷器安装试验不符合要求,安装避雷器一般是三只避雷器只有一点接地,当遇有雷电过电压或系统谐振过电压时,由于不能及时对大地进行泄流降压因而击穿变压器;二是因多数变压器都在保险公司投了保,由此而产生的重保险公司赔偿、轻维护管理...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:2091 时间:2014-09-16
  • 要在小变压器旁边设一低压出线电缆的角钢支架,请问角钢支架距变压器外壳多远合适?...查看详情

    用户:东方之明 浏览量:784 时间:2014-09-15
  • 配电变压器在农村电力系统中发挥着重要重用,一旦损坏,会给大家生产生活带来较严重的影响。电老虎平台整理了以下一些可能导致配电变压器损坏的原因,供大家防患于未然。1、 过载一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行;二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:839 时间:2014-09-15
  • 变压器低压侧A B C N为什么是通的...查看详情

    用户:wpy13107762621 浏览量:7694 时间:2014-09-14
  • 变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!...查看详情

    用户:攻城师48412 浏览量:5014 时间:2014-09-12
  • 变压器图片1

    本帖最后由 bjyhdc123 于 2014-9-17 10:56 编辑 变压器选型--抗电强度 变压器存在的根本目的就是保证人的安全。变压器的主要作用是降压和隔离,降压是为了把高电压(如220V的市电)降到安全电压以内,隔离也是把火线的对地电压隔离开。平时大家选择变压器时都把注意力放在功率和体积这些比较直观的参数上,很容易忽略抗电强度。抗电强度简单的说就是输入和输出之间能够承受多高的电压。通常...查看详情

    用户:bjyhdc123 浏览量:7107 时间:2014-09-12
  • 建筑给排水图片1

    4968656 试电的时候,转换到自动排水的时候出现中间继电器不停在闪跳,师傅说是变压器的容量不够,换了50W的变压器才行,是6511的接触器线圈功率比变压器的功率大的因素吗?那怎么查各接触器的线圈功率呢? 4968656...查看详情

    用户:yuangezi 浏览量:4974 时间:2014-09-11
  • 题目中给单相变压器低压侧额定电压35kv ,按题目参数理解此电压为相电压 按单相容量66.7MVA 算 相电流 为66.7/35=1906 即不对应答案C也不对应答案D 。 实际想想相电压怎么可能为35,此处必是试题打印问题,相压为35/根号3 。66.7/35/根号3=3301 对应答案C。 此题题目参数给错,真尼玛坑!...查看详情

    用户:whutqu 浏览量:4204 时间:2014-09-11
  • 5153 5.2.3 低压厂用备用变压器容量等于最大一台工作变压器容量,5153 5.2.1有条文规定厂变预留10%裕度,最大一台厂用变压器计算负荷996,最大一台厂用变压器的容量按996*(1+10%) 选择 备用变容量=最大厂变容量=996*(1+10%),故选择1250KVA...查看详情

    用户:blick1984 浏览量:10960 时间:2014-09-11
  • 一桩32层高层住宅,电梯井道用36V低压配电,大家帮着看一下 这图有没问题,谢谢了!...查看详情

    用户:yam 浏览量:4150 时间:2014-09-11
  • 炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天就对油浸式变压器的防火措施进行了总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。 2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:3927 时间:2014-09-11
  • 发输上午案例第12题短路电流计算,变压器是接在单母线上(未分段)的,请问变压器电抗应计并列电抗还是单台电抗...查看详情

    用户:vanandrew 浏览量:5621 时间:2014-09-09
  • 供配电0.8功率因素那题要不要加变压器损耗?...查看详情

    用户:zhb2629 浏览量:11600 时间:2014-09-09
  • 干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。...查看详情

    用户:糖分加土豆 浏览量:8322 时间:2014-09-05
  • http://bbsfile.co188.com/forum/201409/04/163243faibklchleilmc32.png.thumb.jpg 请教一下,如图示中红线标识,欧式箱变平面布置图中,变压器与箱体之间的安全距离如何规定?有没有具体规范依据?...查看详情

    用户:chogodang 浏览量:15057 时间:2014-09-05
  • 最初:为变压器工厂定制开发,通过实地的流程分析,研发专门的变压器行业ERP系统 现在:经过不断的演变,形成了稳定成熟的产品;(恒兴源科变压器ERP系统) 最终目的:帮助广大的变压器工厂架构自己的智能办公管理系统从销售接单到生产成品出库,涉及(工程、销售、物控、采购、品质、仓库、计划、生产、财务)...查看详情

    用户:hx_ltd 浏览量:6774 时间:2014-09-05
  • 第11题参考答案说是线路-变压器组接线,但我觉得这种接线一般只适合一回进线,题设给出的是两回,并且依据中提到的那几种接线方式中,在答案中都有体现,我的问题是为什么要选线路-变压器组接线方式。提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:783 时间:2014-09-03