本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:52 编辑 摘 要:对一起220kV主变绝缘损坏事故进行了分析和处理,并提出了预防措施。 关键词:变压器;绝缘;处理...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:53 编辑 姜卫海 饶源...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 编辑 摘 要:分析了一起220kV变压器色谱异常故障的原因,并提出了预防措施。 关键词:变压器;色谱分析;悬浮电位...查看详情
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:54 编辑 彭刚 广东电网公司惠州供电局...查看详情
三台1600KVA的干式变压器并列接线高压,距离为1200米敷设方式电缆沟,用多大的电缆最合适????...查看详情
根据图集中给出的变压器出线选择使用4+1芯电缆,变压器上低压侧的接线柱也是4根。但在TN-S系统中,变压器PE线是怎么接入低压配电柜中PE母排上的呢?请指教,谢谢。最好有图片...查看详情
@yun@如题...查看详情
1250的干式变压器 是什么尺寸呀...查看详情
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-21 19:48 编辑 5029307 干式变压器过载能力强是真的吗? 5029307...查看详情
单相控制变压器,如220V/20V,铁芯接地是和变压器外壳接地一起吗?一次侧电源线需要PE线吗?我们通常二次侧是不接地的,但是一次侧不确定。如果没有PE线缆,那么铁芯的地是接在哪里呢?...查看详情
请教各位高手,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆....查看详情
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-12-17 14:06 编辑 先说明,作者是我非常关注的一位前辈,我关注了他的微博,这个就是我在他微博上看到,个人觉得很值得深思和参考。 对于变压器低压出线,应该采取什么抗震措施呢? 1. 在我国的电气规范里,对电气设备的抗震是有规定的,如GB 50556-2010《工业企业电气设备抗震设计规范》第6.1.4条、第6.1.5条,以及GB 50260-...查看详情
502753550275365027537今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂,请指教 5027535 5027536 5027537...查看详情
本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2015-1-3 11:46 编辑 先说明,作者是我非常关注的一位前辈,我关注了他的微博,这个就是我在他微博上看到,个人觉得很值得深思和参考。 “TN系统变压器的中性点接地和外壳接地是合用的”,“TN系统变压器中性点和外壳接地在一起,变压器中性点引出的是PEN导体”,国内经常能看到这样的一些观点。 其实,世界上很多国家和地区把变压器的中性点接地和外壳接地分开。图1是...查看详情
一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A。如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电流为多少么?(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下。拜谢!!!...查看详情
大家帮帮忙,急需CAD格式的03D201-4 全部10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装(国家建筑标准设计图集)以前网上好像有,现在找不到了,哪位大神那里有,帮帮忙!...查看详情
简介:大型变压器的消防是人们十分关注的课题,水喷雾灭火系统便应运而生,然而却不尽人意,为此总结了以往的经验和教训,研制了新型智能户外大型变压器水喷雾灭火系统,并介绍了该系统的功能。 关键字:大型变压器,新型智能水喷雾灭火系统,系统功能 1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和...查看详情
哪位朋友有《电力变压器反事故措施解析》一书,急求,麻烦给我发一份,多谢!邮箱:lnlsc@163.com...查看详情