本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1 有载分接开关基本原理、结构 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载工业电器分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 有载分...查看详情
变压器小修大修启运前的检查项目 变压器的验收分为交接验收和检修验收,在变压器安装完毕后,对变压器进行全面的检查和试验,以确认变压器的安装工艺良好,变压器组投入运行,这就是交接验收。在变压器进行了恢复性大修后,必须经过全面检查和试验后,方可投入进行,这就是检修验收。 交接验收的检查项目有: 1.变压器本体及全部辅助设备及其附件均无缺陷,且不渗油。 2.变压器的固定应牢固可靠。 3...查看详情
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1) 应立即按下“紧急分闸”按钮,(2) 断开调压电动机的电源。(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作,(4) 调到调度要求的档位。(5) 手动调压后,(6) 应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7) 若有异常声音,(8) 应立即向调度及分局有关部门汇报,(9) 看是否立即将主变停电检修。(10) 若手调后正常,(11)...查看详情
变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有...查看详情
复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接...查看详情
0 引言 励磁涌流和内部短路的区分是变压器差动保护的核心问题。现有的应用较多的原理主要有二次谐波制动和间断角原理。研究表明大容量变压器在某些情况下涌流中的二次谐波含量仅为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电缆中变压器发生故障的故障电流中的二次谐波含量可超过15%,这对二次谐波原理提出了挑战。间断角是励磁涌流所特有的电流波形特征。间断角原理是以准确测量间断角的大小为基础的。由于受CT饱和的...查看详情