  • 求教:箱变内高压充气柜到变压器如何硬连接(用铜排)?万分感谢!...查看详情

    用户:wkoo000 浏览量:951 时间:2015-06-22
  • 如何判断SCB变压器绕组是铜箔还是铝箔?...查看详情

    用户:浪花一点 浏览量:966 时间:2015-06-21
  • 正常的声响。当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。 “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。 处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。 其次,终端杆引至跌...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:795 时间:2015-06-21
  • 处置体例:把持节沐日放置停电检修,将弊端消除。 洁净任务终了,当即装配复原。用洁净枯燥漏斗从注油器孔插入油枕里,插手经实验及格的同号变压器油(不能混油利用),补油量加至油面线温度+20℃为宜,然后上好注油器。不然,油受热延长,会发作溢油景象。如前提承诺,应采用真空注油法,以消除线圈中的气泡。 户外配电变压器在普通运转或出现弊端时会收回不合的声响。本文拟就罕见的声响所代表的运转情况及处置体例做繁杂论...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:675 时间:2015-06-21
  • 摘要: 对更换的一台有载调压变压器发生的放电矿障进行了分析。经详细分析计算、断定是某一 部分的绝缘件表面受潮引起事故、并通过试验验证了上述判断的准确性。 叙词: 变压器 交流 耐压试验 故障 分析 一、事故经过 我局北洛35kV 变电站增容, 更换1 号主变。由原来的无励磁调压SL 7 - 3150/35 主变更换为有载调压SFZ7 - 10000/3 5 主变。吊心前试验时, 除交流耐压试验项目...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:994 时间:2015-06-21
  • 超高压自耦变压器是电力传输系统的关键。当变压器运行若干年后,其内部的线圈可能会松动,从而在系统出现故障时,会增加变压器对事故的敏感性。这种大面积(大部件)的故障能够给变压器带来灾难性的损失。每台变压器将花费1百万美元,并且要占几个星期或几个月甚至一年的时间进行维修或重做一台新变压器。因此预先进行变压器维护是保持其正常 运行的关键。 定期性的内部维护,包括打开变压器,抽出变压器油,并派人检查线圈。...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:350 时间:2015-06-21
  • 1 有载分接开关基本原理、结构 有载分接开关,是一种能在励磁状态下变换分接位置的电器装置。有载工业电器分接开关调压的基本原理,就是在变压器绕组中引出若干分接头后,通过它在不中断负载电流的情况下,由一个分接头切换到另一个分接头,来改变有效匝数,即改变变压器的电压比,从而实现调压的目的。因此,有载分接开关在操作过程中,一要保证负载电流的连续性;二要在切换分接的动作中具有良好的断弧性能。 有载分...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:498 时间:2015-06-20
  • 在机将进入供电高峰之季,电力变压器进入修复阶段。低压接线柱烧坏原因及预防,可在接头处沾贴温片和涂导电膏,以减少接住电阻。及时发现故障隐患。接线柱螺栓完好的。可把设备线夹固定压在接线柱上方。,用螺母锁紧接线柱,接线柱烧坏原因农村配电变压器的引入引出都是采用捛槊绝缘线,导线与变压器连接时,往往是将导线头做成圆环状,直接套在变压器接线柱上用l螺母压紧。有于导线连接处接触面积小,变压器高低压接线柱都是同接...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:2129 时间:2015-06-20
  • 建筑消防给水图片1

    1 油浸式电力变压器的火灾危险性 在电力生产中,发电厂和变电所内设置的大型油浸式变压器作为核心设备之一在运行中一般均较为安全可靠,变压器的总体火灾事故率也一直较低,但在电力生产火灾事故中,特别是在重特大火灾事故中变压器火灾事故占有一定的比例。在1996年对全国发电厂及变电所1970年~1987年间发生的火灾进行案例调查的63起重大事故中,变压器火灾事故共有16起,约占25% ,其中发电厂5起,...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:7175 时间:2015-06-19
  • 变压器小修大修启运前的检查项目 变压器的验收分为交接验收和检修验收,在变压器安装完毕后,对变压器进行全面的检查和试验,以确认变压器的安装工艺良好,变压器组投入运行,这就是交接验收。在变压器进行了恢复性大修后,必须经过全面检查和试验后,方可投入进行,这就是检修验收。 交接验收的检查项目有: 1.变压器本体及全部辅助设备及其附件均无缺陷,且不渗油。 2.变压器的固定应牢固可靠。 3...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:616 时间:2015-06-19
  • 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1) 应立即按下“紧急分闸”按钮,(2) 断开调压电动机的电源。(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作,(4) 调到调度要求的档位。(5) 手动调压后,(6) 应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7) 若有异常声音,(8) 应立即向调度及分局有关部门汇报,(9) 看是否立即将主变停电检修。(10) 若手调后正常,(11)...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1375 时间:2015-06-19
  • 变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:687 时间:2015-06-19
  • 核心提示:0.52*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,0.5±2*2.5%kV,这是一台无载调压,在变压器的10.5KV的绕组的端部(或者尾部)上有5个抽头,用来改变变压器高低压绕组之间的匝数比,从而达到微调变压器的电压变比,使得低压侧电压能够在一定范围内能够(无载)调节。如果此变压器低压侧电压为380...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:7436 时间:2015-06-19
  • 复合电压过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。 该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点: (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。 (2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。 (3)由于电压启动元件只接...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:802 时间:2015-06-19
  • 摘要:通过对大型电力变压器试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数等的分析,探讨了预防性绝缘试验的有效性,并对检测方法、故障诊断以及电力变压器状态检修的发展提出建议。 关键词:预防性试验 电力变压器 有效性 分析 1电力变压器的多种试验项目 电力变压器是电力系统电网安全性评价的重要设备,它的安全运行具有极其重要的意义,预防性试验是保证其安全运行的重要措施。其有效性对变压器故障诊断具有确定性影响,通...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:765 时间:2015-06-18
  • 矿用变压器大家都知道是在矿井开发的时候用到的,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿井环境是一个具有危险性的环境,因为矿井发生气体爆炸的情况在生活中时有发生,所以在使用矿井变压器的时候需要特别的注意,以下就是武汉变压器厂为大家总结的关于矿用变压器的使用方法: 矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:399 时间:2015-06-18
  • 变压器图片1

    核心提示:本文介绍了一种采用氟碳化合物作为绝缘冷却介质的蒸发冷却变压器,并对这种新型变压器在超高层建筑中的应用进行了探讨,为今后在超高层建筑中设计使用变压器提供了一种全新的选择。 顾名思义,超高层建筑的最显著特点就是建筑高度高,通常超过100米,同一般高层建筑相比,单体面积常多达几十万方米,而且大多为功能多样的综合性大楼(包括商业、办公、酒店等)。变压器作为超高层建筑用电的重要电气设备应具备如下...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:886 时间:2015-06-18
  • 1 引言 在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。 2 常见故障及其诊断措施 2.1 变压器渗油 变压器渗漏...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:744 时间:2015-06-18
  • 变压器图片1

    1引言 变压器局部放电量是衡量变压器设计、制造质量的重要参数之一。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。 针对一台容量为75MVA、电压为110/20kV变压器,在局部放电试验时低压侧视在放电量为3000pC,高压侧视在放电量为800pC的三相局部放电测量结果严重超标问题,通过局部放电超声定位测量,...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:666 时间:2015-06-18
  • 变压器图片1

    0 引言 励磁涌流和内部短路的区分是变压器差动保护的核心问题。现有的应用较多的原理主要有二次谐波制动和间断角原理。研究表明大容量变压器在某些情况下涌流中的二次谐波含量仅为7%,而在有串补电容的高压系统及高压电缆中变压器发生故障的故障电流中的二次谐波含量可超过15%,这对二次谐波原理提出了挑战。间断角是励磁涌流所特有的电流波形特征。间断角原理是以准确测量间断角的大小为基础的。由于受CT饱和的...查看详情