变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《电业安全工作规程》(电力线路部分)明确规定,配电变压器台(架、室)停电检修时,应使用第一种工作票。在配电变压器台(架、室)上进行工作,无论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。 通常情况下, 跌落式熔断器出线后,装设避雷器,然后引线到配电变压器高压桩头。从跌落式熔断器到避雷器的引线基本上是竖直的。跌落式熔断器上鸭...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:883 时间:2015-06-16
  • (1)复电变压器密封橡胶垫受压面积应与螺丝的力量相适应。胶垫、胶圈、胶条不可过宽,最好采用圆形断面胶圈和胶垫。密封处的压接面应处理干净,放置胶垫时最好先涂一层粘合胶液如聚氯乙烯清漆等。 (2)带油更换油塞的橡胶封环时,应将进出口各处的阀门和通道关闭,在负压保持不致大量出油的情况下,迅速更换。 (3)密封材料不能使用石棉盘根和软木垫等。...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1433 时间:2015-06-16
  • 1变压器渗漏油的原因 我厂电力变压器为油浸式变压器,多年来变压器渗漏油现象时有发生,严重的渗漏不但降低了变压器的使用寿命,影响系统的安全、稳定运行,并且长期困扰着电气设备的创星达标。我们在对4台容量为31500KVA的主变及十几台容量为800KVA、630KVA等的厂变的大修过程中,发现变压器漏油的原因如下: 1.1密封胶垫老化龟裂 变压器渗漏多发生在密封胶垫处,主要是由密封垫老化龟裂引...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:414 时间:2015-06-16
  • 1 10 kV配电变压器保护存在的问题 10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复杂、价格昂贵的断路器,弥补负荷开关不能开断短路电流的缺点,又可满足实际运行的需要,该配置可作为配电变压器的保护方式。但对于...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:285 时间:2015-06-16
  • 站用变高压保险熔断 站用变的高压保险,主要是反映变压器内部故障的。当然低压侧有短路故障而低压保险未熔断时,故障越级也会使高压保险熔断。 一般来说,高压保险熔断时我们可按以下步骤检查处理: (1) 拉开低压侧刀闸,检查低压侧母线无故障后把负荷倒至备用站变。 (2) 拉开故障站变高压侧刀闸,然后检查高压保险熔断的相别。 (3) 明确高压保险熔断的相别后,对站用变进行外部检查,包括高低压套管有无裂纹、变...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:741 时间:2015-06-16
  • 运行中的箱变无原故跳变压器高压开关,没有超温、过负荷现象,也无其他故障。麻烦哪位大师给解答一下?...查看详情

    用户:wawm527 浏览量:1049 时间:2015-06-15
  • 二楼放变压器及高低压配电柜。问题是,现在不知道电缆沟怎么布置,要是在一层的话电缆沟是挖到地下的。现在在二楼,楼板是钢筋混凝土,没地方挖呀?还有变压器的进线该怎样留孔?最好有示例图,谢谢...查看详情

    用户:ygct1981 浏览量:1199 时间:2015-06-15
  • 配电变压器低压接线柱烧坏原因及预防,可在接头处粘贴温片和涂导电膏,以减少接触电阻,及时发现故障隐患。 接线柱螺栓完好的,可把设备线夹固定压在接线柱上方,用螺母锁接线柱烧损的原因农村配电变压器的引人引出线都是采用铝芯绝缘线,导线与变压器连接时,往往是将导线头做成环状,直接套在变压器接线柱上用螺母压紧。电老虎小编称,由于导线连接处接触面积小,变压器高低压接线柱为铜螺杆,而变压器低压侧的电流较大,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:2077 时间:2015-06-15
  • ①声音是否正常; ②检查变压器有无渗油,漏油现象,油的颜色及油位是否正常; ③变压器的电流和温度是否超过允许值; ④变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹; ⑤变压器接地是否良好。...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:505 时间:2015-06-15
  • 两台2500kva变压器。2次侧一台电流400多,一台电流500多。求教浪费多少能量?...查看详情

    用户:co1434098018172 浏览量:535 时间:2015-06-14
  • 1.选择高效节能变压器,提高资源利用率配电用变压器是配电系统常用的主要电源设备,又是其自身消耗一定电源的设备,通电运行后长期在电网上运行,一般只在检修时才退出电网。选择不当其本身耗电量的累积值将很大,因此要选择空载、负载损耗相对小的节能变压器。例如S7系列与s9相比,铁损高出1l%,铜损高出28%;新型非晶合金变压器比S9还要节能,10 kV非晶合金变压器比s9的空载损耗低%一80%.变压器一般使...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1100 时间:2015-06-13
  • 1 概述 油浸式变压器作为电力系统中的主要设备,应该加强日常维护管理,做好一切维护工作,从而全面提升电力系统的安全性。变压器在发生事故之前,一般会有异常情况出现,因为变压器内部故障时,是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行进行监视和检查,通过对变压器声音、振动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行原因、部位及程度,以便采取相应的措施。 变电所中的...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:857 时间:2015-06-13
  • 1、温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85℃温升55℃。 2、负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75~90。 3、电压测定:电压变动范围应在额定电压±5内。 4、绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:420 时间:2015-06-12
  • 有关变压器水喷雾灭火系统的探讨 摘要:本文对油浸变压器的火灾危险性进行了分析,结合工程实例,总结了水喷雾灭火系统的设计和施工要点,并对实际存在问题提出了解决方案。 关键词:变压器 火灾危险性 水喷雾 灭火 问题及对策 近年来,我国城乡电网日益发展,大中型变电站和发电厂越来越多。变压器作为它们的主要设备,不管容量大小,原理基本相同,都是通过铁心和绕组之间的电磁转换升压或降压,以达到大功率、超高压和...查看详情

    用户:zowk53951 浏览量:2422 时间:2015-06-11
  • 1、概 述 1.1、矿用隔爆型移动变电站 一种煤矿井下用供、变电设备,由干式变压器、高压负荷开关或高压真空开关、和低压馈电开关或低压保护箱等部分组合而成的移动式成套装置。 1.2、矿用隔爆型干式变压器 具有隔爆外壳的干式变压器。 1.3、矿用隔爆型移动变电站用高压负荷开关 移动变电站的高压侧配套装置。由能带负载操作的刀开关和隔爆外壳构成的开关电器(专用负荷开关)。在正常情况下,主要用作分、合空载干...查看详情

    用户:fzbm60361 浏览量:1144 时间:2015-06-10
  • 技术协议 甲方: 乙方: 现甲方采购乙方产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器,经双方友好协商,达成如下协议: 1.供货型号: KBSG2-T-100/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器 KBSG2-T-200/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器 KBSG2-T-400/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器 KBSG2-T-500/10/1.2/0.693矿用隔...查看详情

    用户:prph43681 浏览量:1069 时间:2015-06-10
  • 先进的煤炭生产工艺过程要靠先进的煤矿机械装备来实现。矿用隔爆型变压器作为是涉及人身和设备安全的特种煤矿机械装备,在国民经济中占有重要地位。因此,矿用隔爆变压器的发展与进步与煤炭行业发展休戚相关。我国在20世纪70年代开始研制矿用变压器,限于当时材料和技术的原因,生产厂家和产品很少。到了20世纪90年代中期以来,矿用变压器逐渐快速发展,矿用变压器到了商业化生产的阶段,但同样受技术和材料的限制,国产隔...查看详情

    用户:ffvp66415 浏览量:681 时间:2015-06-10
  • 变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:714 时间:2015-06-10
  • (1)、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过75℃,最高不得超过85℃。(2)油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过85℃,最高不得超过95℃(3)油浸风冷变压器在风扇停止工作时,电老虎称,应监视其上层油温不得超过规定值,当上层油温不超过55℃时,则可以不开风扇在额定负荷下运行。(4)强迫油循环风冷变压器当冷却装置全停时,在额定负荷下允许运行20min,若冷却器停运后上层油温尚未达到75...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:2398 时间:2015-06-10
  • 、出口短路对电力变压器的影响 电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:552 时间:2015-06-10