变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 输变电工程图片1

    遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担10kv计算负荷S10=17.17MVA,承担35kv的计算负荷S35=30.89MVA,接线如图: 现在的问题是,1:火电厂35kv电源供电可提供负荷12MW,那么是不是变电站35kv出线只需要18.89MVA(30.89-12)?电厂的负荷可以不经过变电,直接输给用户或者在三圈变压器的10kv出线侧加一根母线?如果不能直接输送给用户,那么这个地方...查看详情

    用户:sleavon 浏览量:607 时间:2015-06-09
  • 电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。这个解答对吗?...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:572 时间:2015-06-09
  • 隔爆变...查看详情

    用户:lrqg39737 浏览量:1182 时间:2015-06-07
  • 怎么区别干式变压器是铜芯还是铝芯...查看详情

    用户:qq_1399124890743 浏览量:13553 时间:2015-06-06
  • “当然相同的是都是电力变压器,都会有作磁路的铁芯,作电路的绕组。而最大的区别是在“油式”与“干式”。也就是说两者的冷却介质不同,前者是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,后者是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:2037 时间:2015-06-06
  • 在多年研究成果的基础上,本文利用Delphi7及ODBC数据库开发出了基于Access数据库的电力变压器故障诊断系统。故障诊断基于专家知识库,而专家知识库又由专家经验构成。现场通常采用潜伏性故障诊断和绝缘预防性诊断对变压器状态进行诊断。其中,潜伏性故障诊断以油中溶解气体色谱分析为基础,结合外部检查、绝缘油诊断来综合分析判断运行中变压器的潜伏性故障;而绝缘预防性诊断则由绝缘电阻、直流电阻、介损、直流...查看详情

    用户:jido54408 浏览量:388 时间:2015-06-06
  • 变压器是很多工业设备上用的产品,上面有很多参数,可能有些朋友搞不懂这些参数代表什么意思,有什么含义,今天电气天下网就来说说变压器的这些参数的含义。 1.额定容量:是指变压器在额定使用条件下的输出能力(VA) 2.额定电压:是指变压器各绕组在空载时,端电压的保证值(kV) 3.额定电流:是依据额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数,而算出的流经绕组的电流(A或kA) 4.空载损耗:也叫铁损,是变...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:478 时间:2015-06-05
  • 求教各位大神高手...查看详情

    用户:co1432782306688 浏览量:2316 时间:2015-06-04
  • 不同线路的变压器在低压侧低压柜内ABCN接通会发生什么情况:D...查看详情

    用户:提问专业户 浏览量:1354 时间:2015-06-02
  • 工业与民用配电手册的P106页表3-16下面的注释:各变压器的计算荷重Q为最大一级容量变压器的重量乘以9.8,“最大一级容量”是什么意思?...查看详情

    用户:缥缈云霓 浏览量:878 时间:2015-06-01
  • 发电机变压器组接线,主变高压侧非全相运行(只有一相合闸,其他两相断开),发电机已灭磁,汽轮机主汽门已关闭。请问:此时主变高压侧单相电流多大,如何计算?谢谢!...查看详情

    用户:niziqian007 浏览量:590 时间:2015-06-01
  • 1. 测量元件:电流继电器。 2. 出口方式:发出过负荷信号。 变压器过负荷电流大多数情况下三相是对称的,因此只装设对称过负荷保护。即只用一个电流继电器接于任一相电流之中,动作时经延时作用于信号。 过负荷保护的动作电流应躲过变压器额定电流。 3. 过负荷保护的动作时限,应比过电流保护的最大时限增加一个时限阶差△t。 (1)零序电流保护:当变压器中性点接地时作为接地保护,以短时限跳母联,长时限跳变压...查看详情

    用户:lrqg39737 浏览量:642 时间:2015-05-31
  • 一 在环网供电单元时的情况 (1)环网供电单元的接线形式 环网供电单元由间隔组成,一般至少有3个间隔,包括2个环缆进出间隔和1个变压器回路间隔,如下图所示。 (2)环网供电单元保护方式的配置 环缆馈线与变压器馈线间隔均采用负荷开关,通常为具有接通、隔断和接地功能的三工位负荷开关。变压器馈线间隔还增加高遮断容量后备式限流熔断器来提供保护。实际运行证明,这是一种简单、可靠而又经济的配...查看详情

    用户:wds6666 浏览量:554 时间:2015-05-29
  • 1、安装避雷器,防止雷击过电压应安装无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,防止由高低压线路侵入的高压雷电波引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路。电老虎定期对变压器进行接地电阻检测,防止焊接点脱焊等因素引起接地电阻超标。变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入地下,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,很容易导致变压器烧毁。避雷器的安装位置也要选择恰当,高压避雷器应安装在靠配变...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:390 时间:2015-05-29
  • 欧式箱变的正式名称叫高低压预装式变电站 美式箱变得正式名称叫组合式变压器 欧变更侧重一个完善的,周全的保护,以及功能的齐备。 美变则侧重结构简单,成本低廉。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:706 时间:2015-05-27
  • 变压器:7w,箱体:欧式,12W,办事 10W,电缆:6W...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:1715 时间:2015-05-27
  • 箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1163 时间:2015-05-26
  • 完全可以。 箱式变是更新换代的产品,完全可以取代传统的杆上式、台上式、户内式、户外式变压器和高低压设备。...查看详情

    用户:saodezhengdian 浏览量:969 时间:2015-05-26
  • 变压器是有的。低压抽出式开关柜本人没有见到过,如果用户需要,应该是可以设计成的。一般情况下,低压开关柜没必要设计成抽出式的,因为造价要高一些。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:700 时间:2015-05-26
  • 你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。 配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:1501 时间:2015-05-26