变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 steg1234 于 2015-5-8 10:50 编辑 变压器占据着全球主导市场的局面,近期内难以改变。电老虎平台对变压器送电调试运行技巧进行以下总结: 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。试验标准应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:788 时间:2015-05-08
  • 配电变压器在农村电力系统中发挥着重要重用,一旦损坏,会给大家生产生活带来较严重的影响。电老虎平台整理了以下一些可能导致配电变压器损坏的原因,供大家防患于未然。 1、 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行;二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:963 时间:2015-05-08
  • 为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45*et/S(et为设计匝电势,匝数不变空载电压升高,使et升高,导致B增大);铁心磁密高了就导致铁心的磁滞震动大,就导致空载时声音比较大;这个是主要因素!(带来的效果就是空载电流增大)空载电流大是次因,空载电流大反映的是...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:1137 时间:2015-05-08
  • 如题,现有500kVA 27.5kV/870V专用变压器,请问其工作接地该怎么接,用什么材料,扁钢还是铝排好些?...查看详情

    用户:crazy_fi 浏览量:500 时间:2015-05-07
  • 输变电工程图片1

    变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电气设备。 5127627 变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1471 时间:2015-05-07
  • 本帖最后由 范迪塞尔魔 于 2015-5-7 10:17 编辑 哪位大虾有关于立体卷铁芯变压器的参数计算资料呢,35KV的最好,别的也可以。。。本人学生,在公司实习,要做这方面的计算,但是问公司技术人员人家说是公司机密不给说。。。。不胜感谢。 有的话可以发我邮箱914459011@qq.com...查看详情

    用户:qq_1430963934599 浏览量:767 时间:2015-05-07
  • 变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电气设备。 变压器内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:561 时间:2015-05-06
  • 求关于330kV牵引变压器的资料,31.5MVA的和40MVA的都可以,谢谢啦...查看详情

    用户:co1430816652432 浏览量:451 时间:2015-05-05
  • 发电机出口电压15.75KV,装机容量5*170MW,需要升压到220KV送系统,还有降压到0.4KV供厂用电,求解变压器接线方式,还有变压器型号!15.75KV这个电压等级没怎么接触过啊,变压器型号完全找不到!...查看详情

    用户:qq_1430794974531 浏览量:817 时间:2015-05-05
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 薛山飞狐 于 2015-4-30 16:52 编辑 请教大师20KV变压器高压侧连接铜管之间纵向间距需要至少多少公分,照片上黄色铜管和里面的绿色和红色之间是13公分,供电局验收说13不能满足要求。 5121809...查看详情

    用户:co1425640723507 浏览量:953 时间:2015-04-30
  • 供配电技术图片1

    5121733 【知识大分享】 地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1... 请问图中开关大小是如何得来的?图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的... 弱电布线施工的细则弱电布...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:716 时间:2015-04-30
  • 供配电技术图片1

    请教各位专家,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆。5120309 5120309...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:1532 时间:2015-04-29
  • 供配电技术图片1

    1、种类 (1)按用途分类用于输配电能的变压器为电力变压器,如升压变压器,降压变压器;还有其他用途的变压器,如整流变压器,电压互感器,电流互感器,自耦变压器。 5117482 (2)按交流电相数分类 有单相变压器和三相变压器。 (3)按绕组个数分类变压器各相绕组个数可以不同,它是为了变压器能变换多种电压等级。 1)双绕组变压器,它只能将电源电压变换成一种电压等级,或者说有二种电...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:425 时间:2015-04-28
  • 是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:3436 时间:2015-04-28
  • 10kv油浸变压器高式布置的时候,变压器下方通往通风层的大小如何确定,是不是就等于变压器的外廓尺寸。03D201-4对格栅尺寸也没说怎么确定,还有格栅距内墙距离多少合适?图集中看也就200的距离,但是规范规定变压器外廓距内墙至少800的距离,怎么理解?...查看详情

    用户:lkun810817 浏览量:992 时间:2015-04-28
  • 供配电技术图片1

    1、电力变压器的定期试验内容包括: 5116086 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 5116087 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。 ④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:885 时间:2015-04-27
  • 供配电技术图片1

    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5°) 变压器的两个副边相位差为什么要150°?移相7.5°怎么看出来的? 5115049...查看详情

    用户:zhaohuaxishij 浏览量:2070 时间:2015-04-24
  • 变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:1728 时间:2015-04-23
  • 我没有理解变压器的中性点绝缘为什么要保护?提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1778 时间:2015-04-22
  • 近年来,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。根据电老虎平台预测,新兴国家电站扩容,经济增长以及用电需求等多个因素将推动全球电力变压器市场,从2013年的103亿美元15年后将增至197亿美元(约合人民币1191亿元),年复合增长率达到9.6%。 中国、印度以及中东电力需求增长迅速,成为全球电力变压器市场增长预期的主要增长动力。我国变压器行业规模庞大,但中小企业居多,集中度不高,生产商较为分散。...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:769 时间:2015-04-21