已有人订阅
为什么空载时比满载时声音大,是因为空载时二次不带负载,导致一次电压略微偏高.一般额定时10kV,空载时可能实际电压为10.5kV左右;铁心磁密因为电压升高,比正常设计值大.B=45*et/S(et为设计匝电势,匝数不变空载电压升高,使et升高,导致B增大);铁心磁密高了就导致铁心的磁滞震动大,就导致空载时声音比较大;这个是主要因素!(带来的效果就是空载电流增大)空载电流大是次因,空载电流大反映的是...查看详情
本帖最后由 范迪塞尔魔 于 2015-5-7 10:17 编辑 哪位大虾有关于立体卷铁芯变压器的参数计算资料呢,35KV的最好,别的也可以。。。本人学生,在公司实习,要做这方面的计算,但是问公司技术人员人家说是公司机密不给说。。。。不胜感谢。 有的话可以发我邮箱914459011@qq.com...查看详情
发电机出口电压15.75KV,装机容量5*170MW,需要升压到220KV送系统,还有降压到0.4KV供厂用电,求解变压器接线方式,还有变压器型号!15.75KV这个电压等级没怎么接触过啊,变压器型号完全找不到!...查看详情
本帖最后由 薛山飞狐 于 2015-4-30 16:52 编辑 请教大师20KV变压器高压侧连接铜管之间纵向间距需要至少多少公分,照片上黄色铜管和里面的绿色和红色之间是13公分,供电局验收说13不能满足要求。 5121809...查看详情
请教各位专家,10KV800kva变压器低压出线断路器选择的NA1-2000额定电流1600A,低压出线电缆应该选多大截面?选择4芯还是5芯出线?我这变压器是露天布置的,跟低压配电室也不靠着所以选择用电缆。5120309 5120309...查看详情
1、种类 (1)按用途分类用于输配电能的变压器为电力变压器,如升压变压器,降压变压器;还有其他用途的变压器,如整流变压器,电压互感器,电流互感器,自耦变压器。 5117482 (2)按交流电相数分类 有单相变压器和三相变压器。 (3)按绕组个数分类变压器各相绕组个数可以不同,它是为了变压器能变换多种电压等级。 1)双绕组变压器,它只能将电源电压变换成一种电压等级,或者说有二种电...查看详情
是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。...查看详情
10kv油浸变压器高式布置的时候,变压器下方通往通风层的大小如何确定,是不是就等于变压器的外廓尺寸。03D201-4对格栅尺寸也没说怎么确定,还有格栅距内墙距离多少合适?图集中看也就200的距离,但是规范规定变压器外廓距内墙至少800的距离,怎么理解?...查看详情
1、电力变压器的定期试验内容包括: 5116086 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 5116087 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。 ④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境...查看详情
设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5°) 变压器的两个副边相位差为什么要150°?移相7.5°怎么看出来的? 5115049...查看详情