  • DL5232第8.5.1中要求油断路器、互感器两侧都需要实体隔墙 ,35kV屋内配电装置带油设施应安装在有防爆隔墙的间隔内!(不好意思,截图贴不上,直接描述了) 请问防爆隔墙的具体要求是啥?据说空心砖墙可以做防火隔墙,大家用过没?我这里是500kV的大型变压器,工程现场由于没有实心砖,准备变压器周围的防爆墙采用空心砖,请问是否可行?另外请问哪本规范有没有这方面的规定?...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:610 时间:2015-04-18
  • 我知道系统并网的三个条件 :频率 相位 幅值 ,只要我一个发电厂出口装配同期装置我感觉就可以自动同期并网,可是对变压器组别有什么要求呢? 1) 系统中有两个变电站 一个是220/110/35(YN,yn0,d11),还有一个是110/ 35/10(YN,y0,d11),这两个变电站系统联络在一起的话 ,35KV侧一个是星型一个是三角形是不是无法并网啊 必须相位一致啊? (PS:系统中35KV基本上...查看详情

    用户:liusl654 浏览量:3255 时间:2015-04-18
  • 现有加热设备一台容量约1500KVA,和多台设备合计约600KVA, 现在选择变压器2500KVA一台供给以上设备 还是分开1600KVA和800KVA变压器. 因考虑变压器场地及费用,设备使用可靠性方面麻烦各位专家帮忙分析下。...查看详情

    用户:weibo_1429196135674 浏览量:486 时间:2015-04-16
  • 本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 编辑 前提:今天施工单位在变电室收尾盖电缆沟盖板,变压器边上的沟盖板大约要塞2cm在变压器铝合金罩下面才放的进去。变压器容量 1000KVA。 过程:塞盖板的时候估计是不好放,盖板把变压器防护罩给抬高了大约1~2cm,变压器出线母排与铝合金罩间隙就1~2cm,母排外有热缩 管。在变压器出线万能开关的前端接触到一起。此时沟盖板...查看详情

    用户:llj32113583 浏览量:1019 时间:2015-04-16
  • 本帖最后由 steg1234 于 2015-4-16 10:36 编辑 变压器绕组变形是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,包括轴向和径向尺寸的变化、器身转移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电气设备安全运行的一大隐患,一旦绕组变形而未被诊断继续投入运行则极可能导致事故,严重时烧毁线圈。根据电老虎平台多年的经验,造成变压器绕组变形的主要原因有: 1、短路故障电...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:521 时间:2015-04-16
  • 智能变压器是指一个能够在智能系统环境下,通过网络与其他设备或系统进行交互的变压器。其内部嵌入的各类传感器和执行器在智能化单元的管理下,保证变压器在安全、可靠、经济条件下运行。出厂时将该产品的各种特性参数和结构信息植入智能化单元,运行过程中利用传感器收集到实时信息,自动分析目前的工作状态,与其他系统实时交互信息,同时接收其他系统的相关数据和指令,调整自身的运行状态。 (1)智能变压器的组成 ...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:888 时间:2015-04-16
  • 变压器图片1

    本帖最后由 zoreen 于 2015-4-17 09:30 编辑 有2种单相10KV变110V变压器,负载均为同样大小的电阻跟控制模块。 副边有接地的没事,副边没接地的变压器经常击穿,烧断高压侧绕组。 请问变压器损坏是因为副边没接地么,为什么会烧坏。 5105379...查看详情

    用户:co1429086906900 浏览量:1519 时间:2015-04-15
  • 首先,我想问一下合环运行。 1.”两台变压器(假设都是10/0.4kv)下的低压母线通过母联合并,而高压侧没有合并。就称之为合环运行。“ 2.”当两台变压器(同上)的上一级电源不在同一系统时,如果低压侧母线合并,高压侧不合并,则称之为合环运行“ 请问:以上两种观点哪种正确,是否要求上级电源为同一系统? @dylan3940 @星湖 @我爱吃西红柿 @zjkxa @亮化工程亮了 @smxzyjsxy...查看详情

    用户:hot_man 浏览量:13750 时间:2015-04-13
  • 四台1600的变压器直流屏要选多大,65AH够吗,是估算出来了的吗,怎么算的 现在的项目是两台变压器是一期,另两台是二期,是不是要两套直流屏,还是一套...查看详情

    用户:chchfe 浏览量:5970 时间:2015-04-13
  • 5100475...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:4417 时间:2015-04-10
  • 高压柜出线到变压器的电缆是怎么到变压器高压侧的,图上是穿管,是要从电缆沟走还是,不太明白...查看详情

    用户:chchfe 浏览量:5995 时间:2015-04-10
  • 请问隔离变压器二次侧的中性点需要接地吗,变压器规格为380/380V,250kVA。...查看详情

    用户:gdtmhjc 浏览量:10978 时间:2015-04-09
  • 情况描述: 1250kVA干式变压器,通过2500A母线槽与进线柜相连,再通过3{2(100*10)]铜母排与低压出线柜拼接。 通过接脱扣器为16A,分段能力为50kA的断路器+接触器+热继电器之后,然后采用2.5mm2的铜芯电缆送至140米左右的一台2.2kW的电动机。 问题来了,审图人员说电缆动稳定性校验不通过,需要更换不小于16mm2的电缆。或者采用再加一级配电箱。另外他还说接触器线圈的控制...查看详情

    用户:土木的人真多 浏览量:20089 时间:2015-04-08
  • RT。另外国内外的发展现状。...查看详情

    用户:qq_1428412299853 浏览量:870 时间:2015-04-07
  • 变压器低压侧三角接线可以人为制造中性点引出接地,那这个接地能不能引出平常这个N线呢?那这时候接1相和1N可以像平常这样用吗?...查看详情

    用户:天下唯吾曹孟德 浏览量:4788 时间:2015-04-04
  • 4.1 接地变压器的接线原理 当主变压器配电电压侧为三角形接线或为星型接线而中性点不能引出时,必须用一个Z型接线的接地变压器人为地制造一个中性点,中性点接地电阻接入接地变地中性点,如附图所示: Z型接地变压器地特点如下: 将三相铁心的每个芯柱上的绕组平均分为两段,两段绕组极性相反,三相绕组按Z形连接法接成星型接线。 Z型接地变压器的电磁特性是: 对正序、负序电流呈现高阻抗(相当于激磁阻抗),绕组中...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:1055 时间:2015-04-03
  • 中性点接地电阻及接地变压器选型方案 保定伊诺尔电气整理 一、 系统设计现状及电容电流计算 变电站总共上3台的主变压器,联接组别Y/Δ,额定电压110kV/35kV。35kV配电系统全部采用电缆线路,根据变电站35kV电缆线路型号及长度计算系统电容电流如下: I、II、III段母线对应的电容电流各为Ic=50A, 35kV侧共有三段母线,三段母线都采用中性点经电阻接地方式,因此三段母线应考虑并列运行...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:1253 时间:2015-04-03
  • 供配电技术图片1

    (1)确定电流互感器(TA)二次侧实际首尾端首先要找出变压器一次侧(绕组Y连接)TA连接电源侧一端标记,如是P1(P2),则与之对应的二次侧绕组同名端就是S1(S2),并把它当作绕组的“头”(打点一端)如图2-6所示,另一端S2(S1)作为“尾”。 5092680 图2-6 由于TA的结构不同、安装位置的限制、电源来向的限制、便于检修等因素,故“P1”端不一定接在电源侧,“P2”端也不一定接在负载...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:6578 时间:2015-04-01
  • 如题,设备需电较大,一台带不动,2台一起带,2条电缆做双拼一起接到设备上可行吗,如不可行,是哪方面的原因?...查看详情

    用户:small谷 浏览量:4043 时间:2015-03-30
  • 同容量降压变压器空载损耗和负载损耗Dyn11和Yyn0哪个大?为啥?...查看详情