本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
低压变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的电压值、受试部位等都有较详细的规定。电工之家介绍一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要陈述分析。 一、耐压试...查看详情
励磁涌流的危害性 1.1 引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败; 1.2 变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电; 1.3 A电站一台变压器空载接入电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的变压器产生“和应涌流”(sympathetic inrush)而误跳闸,造成大面积停电; 1.4 数值很大的励磁涌...查看详情
矿用变压器大家都知道是在矿井开发的时候用到的,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿井环境是一个具有危险性的环境,因为矿井发生气体爆炸的情况在生活中时有发生,所以在使用矿井变压器的时候需要特别的注意,以下就是武汉变压器厂为大家总结的关于矿用变压器的使用方法: 矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞...查看详情
电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下: 5239369 1)使电力系统短路电流增加。 由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。 2)造成调压上的一些...查看详情
1、整流变压器电化学工业 这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。 2、牵引用直流电源 用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。 3、传动用直流电源 主要...查看详情