变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法 普通的交流接触式调压器的调压范围,均是在0~250V之间,因输入电压为220V,所以最大的输出电压仅比输入电压高30V。 若按本图所示,用一台交流接触式调压器T1和一只初级220V,次级为双30V的电源变压器T2(要求T2功率大于用电器具的功率)串联使用,则可实现输出电压比输入电压提高90V。 交流接触式调压器串变压器提高输出电压的方法是这样的:将电源变...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:793 时间:2015-07-05
  • 变压器图片1

    分析了变压器比率差动保护动作速度慢的原因和差流速断保护在应用中遇到的问题,根据故障时差动保护中动作电流与制动电流的比值关系,提出了增加快速动作区的解决差动保护快速动作的方案,并通过数模验证了该方案能够有效提高差动保护在区内严重故障的动作速度。 1、引言 纵向比率制动式差动保护(以下简称纵差或差动保护)是变压器的主保护,它的正确动作与否关系到变压器[/c...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:663 时间:2015-07-05
  • 电流互感器和变压器的原理的区别: 电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。 若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:659 时间:2015-07-04
  • 本帖最后由 jm520014321 于 2015-7-4 22:09 编辑 该项目约1000kW,是60公里长石油管道的末站,进行石油加工。如果停电4小时以上,将导致长管道爆裂,造成重大经济损失。因此单体设计单位按一级负荷设计。 距离项目最近的110/10变电所为2*31.5MW、2台变压器解列运行。110kV侧手拉手引自距离20公里以外的不同区域变电所,均属同一电网。 现在考虑从110/10变...查看详情

    用户:凌坤宏 浏览量:5180 时间:2015-07-04
  • 1 根据油中溶解气体进行变压器故障诊断 变压器油是由具有不同键能的化学键键合在一起的碳氢化合物分子组成的。它作为良好的介质材料在变压器中起绝缘、散热、灭弧等作用,并有其特殊的性能。 在正常运行条件下,变压器油和固体绝缘材料由于受到电场、热、水分、氧的作用,随时间而发生速度缓慢的老化现象,产生少量的氢、低分子烃类气体和碳的氧化物等。 当变压器在故障状态下运行时,故障点周围的变压器油温度升高,其化学键...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:384 时间:2015-07-04
  • 变压器合闸后就有“嗡嗡”的响声,这是由铁芯中交变的磁通在铁芯硅钢片间产生一种力的振动的结果。一般说,这种“嗡嗡”声的大小与加在变压器上的电压和电流成正比。正常运行中,变压器铁芯声音应是均匀的,但在过电压(如铁磁共振)和过电流(如过负荷、大动力负荷启动、穿越性短路等)情况下可能会产生比原来“嗡嗡”声大但无杂音的声音,但也可能随着负荷的急剧变化,呈现“割割割、割割割”突出的间隙响声,此声音的发生与变压...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:731 时间:2015-07-04
  • 变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:859 时间:2015-07-04
  • 1.攻关措施 (1)选用新型密封材料,完善对密封件的检测手段国内变压器行业最常用的密封材料为丁睛橡胶,但由于其配方和工艺等原因,国产丁睛橡胶目前尚不能满足性能要求,再加上运行中漏磁场分布不均匀导致变压器温度分布不均匀,局部区域温度可能超过丁睛橡胶正常使用的极限温度,造成丁睛橡胶提前老化、龟裂和失去弹性。我们经过调研,选用了耐高温、耐油性好的高分子材料。它能在150C热油中连续工作,有着良好的...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:759 时间:2015-07-04
  • 1)变压器铁芯多点接地故障处理 变压器铁芯多点接地故障,在多数情况下是由于悬浮物在电磁场作用下形成导电小桥造成的。遇到这种情况时,采用电容放电冲击法即可处理。电容充放电电路图中,电路中电容C 为50MVar 左右,直流电压放电器输出的电压大约1kV。使用方法是:首先把双向开关K 合到触头1 侧, 对电容C 充电, 充电后快速把开关K合到触头2 侧对变压器铁芯故障点放电,反复进行几次故障即可排除...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:624 时间:2015-07-04
  • 配电变压器在送电和运行过程中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电; (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等; (5)高压接...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:708 时间:2015-07-04
  • 一、变压器冷却器异常形式及处理方法 1、主要异常形式:变压器冷却方式有油浸风冷、油浸自冷、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却等几种形式,油浸风冷靠热油自循环,通过散热器散热;强迫油循环风冷采用潜油泵使油循环,通过散热器散热进行冷却。变压器强迫油循环风冷却系统的主要故障形式有:风冷交流电源故障;风扇电动机热祸烧坏;风扇电动机烧损、轴承破损、风扇刮叶和油泵故障。 2、冷却器异常现象及处理: (1)冷...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1050 时间:2015-07-04
  • 1 原因分析 1.1 绝缘性能超标 1.1.1 变压器电流激增 随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时,绕组受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度迅速升高,导致绝缘加速老化,形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1025 时间:2015-07-04
  • 变压器噪声是变压器运行时的固有特性,国家相关标准对其有严格的声级限值规定,但随着用户环保意识的提高,反映变压器现场噪音偏大的投诉也逐渐增多,并且反映的噪音水平也往往比工厂出厂测试数据偏大不少,根据一些现场处理经验,分析有以下原因,以供参考: 1、电压问题 原因:电压高,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐,直接严重影响变压器的噪音. 判断方法:先看看低压输出电压,不能看低压柜上的电压表,该...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:2162 时间:2015-07-04
  • 纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。 一般规定为输出电压的0.5%。 噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1% 一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2% ,变压器的使用: 通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。 通用的变压器允许超载6%使用。例如:220V...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:692 时间:2015-07-04
  • (一) 直观判断 1、 声音 正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。 (1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力电力设备(如大型电动机...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:459 时间:2015-07-04
  • 变压器图片1

    1、引言 变压器作为电力系统最主要的供电设备,其可靠运行程度直接关系到电力系统电网的安全运行。随着电网的发展和运行电压的提高,高压电气试验方法和油中溶解气体气相色谱分析技术也不断改进。根据变压器内部析出的气体可以分析出变压器的潜伏性故障,特别是对过热性、电弧性和绝缘破坏性故障,不管故障发生在变压器什么部位,都能很好的反映出来。通过针对设备进行的高压电气试验,对变压器的故障进行诊断和预测,是实现变...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1607 时间:2015-07-04
  • 因变压器出口短路导致变压器内部故障和事故的原因很多,也比较复杂,它与结构设计、原材料的质量、工艺水平、运行工况等因数有关,但电磁线的选用是关键。从近几年解剖变压器,对其事故进行分析来看,与电磁线有关的大致有以下几个原因。 1、基于变压器静态理论设计而选用的电磁线,与实际运行时作用在电磁线上的应力差异较大。 2、目前各厂家的计算程序中是建立在漏磁场的均匀分布、线匝直径相同、等相位的力等理想化...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:522 时间:2015-07-04
  • (1)检查主变压器就地及远方温度计指示是否一致,用手触摸比较各相变压器油温有无明显差异。 (2)检查主变压器是否过负荷。若油温升高是因长期过负荷引起,应向调度汇报,要求减轻负荷。 (3)检查冷却设备运行是否正常。若冷却器运行不正常,则应采取相应的措施。 (4)检查主变压器声音是否正常,,油温是否正常,有无故障迹象。 (5)若在正常负荷、环境和冷却器正常运行方式下主变压器油温仍不断升...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1001 时间:2015-07-04
  • 变压器是电力运行中的重要电气设备,在工矿企业生产中发挥着重要的作用,变压器有载调压开关在运行中时常发生故障,排除故障的处理方法和措施对生产的正常运行非常重要。 1、开关连动处理 连动原因有以下几方面:(1)交流接触器铁芯剩磁的影响,使触点粘住或触点间烧毛,在断电后接触器铁芯不能立刻分离,导致调压机构动作。可以选用质量好的接触器,临时处理时可在动、静触头接触面用砂布打磨和汽油清洗。(2)限位开关处的...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1679 时间:2015-07-04
  • 变压器是电力运行中的重要电气设备,在工矿企业生产中发挥着重要的作用,变压器有载调压开关在运行中时常发生故障,排除故障的处理方法和措施对生产的正常运行非常重要。 1、开关连动处理 连动原因有以下几方面:(1)交流接触器铁芯剩磁的影响,使触点粘住或触点间烧毛,在断电后接触器铁芯不能立刻分离,导致调压机构动作。可以选用质量好的接触器,临时处理时可在动、静触头接触面用砂布打磨和汽油清洗。(2)限位开关处...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1238 时间:2015-07-04