变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    差动保护是变压器的主保护,大型变压器差动保护的拒动或误动均会造成很大的经济损失, 影响变压器差动保护动作可靠性的因素很多,除了接线不正确以外,TA特性不良、TA二次回 路绝缘损坏、调整不当,整定值不合理及继电器特性不良等,均会造成不正确动作。 差动保护原理 差动保护原理是反应被保护变压器各侧流入和流出电流的差。变压器保护的单相原理接线如 图1所示。 在变压器两侧装设电流互感器TA1和TA2...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1289 时间:2015-07-15
  • 农村水电站都是采用单机500kW及以下的低压水轮发电机,电能一般都采用经主变升压至10kV电压送出,与县电网并列运行的输电形式。而我国目前10kV电压等级的变压器中,尚无正规的升压变压器标准系列,只有变比为0.4/10±5%kV的配变系列。所以,农村水电站的主变几乎都是采用普通配变,将其原、副边调换过来代替升压变压器使用。将配变做主变使用时,电站发电机在额定电压(0.4kV)下运行,主变的输出电压...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1206 时间:2015-07-15
  • 电力变压器是变电站设备中主要装备,对于保障电能的有效和正常传输、配送具有重要的用,也是变电维修的重点。如果电力变压器在工作中出现故障,会对整个输变电系统的运行产生严重影响,导致用电户的使用受到影响,严重的还会导致大面积停电事故。因此,要高度重视对电力变压器的维修工作。本文针对当前输变电系统中电力变压器常见故障进行了深入的研究分析,主要对于变压器故障的影响以及维修消除故障途径,以及变压器在线监测...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1098 时间:2015-07-15
  • (1) 瓦斯保护的基本工作原理 当在电力变压器油箱内部发生故障(包括轻微的匝间短路和绝缘破坏引起的经电弧电阻的接地短路)时,由于故障点电流和电弧的作用,将使变压器油(通常为25#绝缘油)及其它绝缘材料因局部受热而分解产生气体,因气体比较轻,它们将从油箱流向油枕的上部。当故障严重时,油会迅速膨胀并产生大量的气体,此时将有剧烈的气体夹杂着油流冲向油枕的上部,使继电器的接点动作,接通指定的控制回路,...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1231 时间:2015-07-15
  • 大家好 小弟在做一个科技进步的报告,纯化系统电加热器分组投切,由于纯化系统电加热器三组同时投入时产生的电流大,冲击变压器,现在改为三组延时投切,改变了同时投切的冲击 但是,小弟不明白这样做对变压器到底有什么好处及伤害!请高手指点一下。谢谢...查看详情

    用户:浩宇 浏览量:917 时间:2015-07-15
  • 1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1460 时间:2015-07-14
  • 目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶盖...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:703 时间:2015-07-14
  • 雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的“正反变换”的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。 1 正反变换过电压 1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:544 时间:2015-07-14
  • 各地农村因雷电而造成的线路跳闸事故时有发生,这其中有许多是因为有关人员在防雷工作中的不到位而造成的,于是形成有时有电送不出的尴尬局面,十分令人痛心。 雷电事故原因 因在防雷工作中的不到位造成雷电事故的原因大致如下: 高压侧避雷器距变压器过远。因设计安装位置不当使得高压侧避雷器的连接点距配电变压器的高压接线端的距离过长,而雷电侵入后电压的大小与避雷器距变压器的距离成正比。如果变压器绝缘承...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:732 时间:2015-07-13
  • 请教各位专家:总是听到 低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍这是为什么呢? (高压侧I≈kva/(10KV*1.732 低压侧I≈kva/(0.400*1.732)) 高压总开关电流I≈kva/(10KV*1.732 ) 低压总开关电流I≈2kva{:1_105:}...查看详情

    用户:泛舟天南 浏览量:864 时间:2015-07-11
  • 2012年11月6日,财政部、国家发展改革委、工业和信息化部以财建〔2012〕854号印发--节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广实施细则...查看详情

    用户:sunny521000 浏览量:1286 时间:2015-07-10
  • 请问SZ11-5000/35G 35±3x2.5%/10.5kV Y,d11 Ud=7% 与SZ11-8000/35 35±3×2.5%/10.5 YN,d11 Ud=7.5%能不能并列运行,我这35kV主变的中性点引出来但是没有接线,算不算两台主变的联接组别相同?...查看详情

    用户:py123abc 浏览量:3021 时间:2015-07-10
  • 导磁材料的发展,每公斤损耗的瓦数在大幅度下降,结构上又发展了诸如阶梯接缝与全斜无孔,工艺上采用不叠上铁轭工艺,制造商都选用优质高导磁晶粒取向硅钢片或甚至选用非晶合金作为导磁材料发展低损耗变压器,尤其空载损耗已在大幅度地下降。因此对测量系统提出新的要求。空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压的正弦波电压时变压器所吸取的功率。 对测量系统而言,必须选合适的测试线路,选合适的测试设备与仪...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:883 时间:2015-07-10
  • 变压器图片1

    变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。 用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是相同的. 在三相变压器中,每一芯...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:636 时间:2015-07-10
  • 一、判定方法 1、高低压绕组的判定 2、同相绕组和中间相绕组的判定 3、同相绕组的同名端的判定 4、高压绕组同名端的判定 5、汇总同名端 6、根据连接方式画相量图和时钟图 二、重点、难点 同相绕组同名端的判别 不同相绕组同名端的判别 相量图和时钟图的画法 1、高低压绕组的判定 判别依据:根据高压绕组阻值大,低压绕组阻值小进行判别。 测量方法:将数字万用表置电阻档测量高、低压绕组的...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1086 时间:2015-07-10
  • 变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲是把低压绕组布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上不管高压绕组或低压绕组怎样布置都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。 ...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:736 时间:2015-07-10
  • 变压器在运行中副边突然短路,多属于事故烦路。也称为突发短路。事故短路的原因多种多样,例如,对地短路、相间短路等等但是。不管是哪种原因造成的短路。对运行中的变压器都是非常有害的副边短路直接危及到变压器的寿命和安全运行。 特别是变压器一次侧接在容量较大的电网上时。如果保护设备不切断电源,一次侧仍能继续送电。在这种情况下。如不立即排除故障或切断电源,变压器将币砂决被烧毁这是因为当变压器副边短路时。将...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1675 时间:2015-07-09
  • 变压器图片1

    一种变压器,有一个匝数比,所以是不是真的等于流出的电流中的电流。电流互感器不会完全匹配的变压器匝数比,所以总是会有的不平衡电流的变压器差动继电器的工作线圈。 变压器需要的励磁电流。将有一个小的电流流动,即使在变压器的初级,次级开路。 变压器有一个浪涌电流。有一个时间段后,变压器通电直到对称地以交替的核心中的磁场。这种浪涌的大小和长度依赖于芯中的剩余磁场和变压器的交流周期中的点重新通电。 大型变压器...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:3254 时间:2015-07-09
  • 供配电技术图片1

    无变压器半波整流能耗制动的自动控制线路图 5261849 工作原理如下: 闭合电源开关QS,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈获电吸合并自锁,电动机起动运行。 停止时,将停止按钮SB1按到底,使其常开触头可靠闭合,其常闭触头断开,使KM2断电释放,电动机断电作惯性旋转。其常开触头闭合,使时间继电器KT和接触器KM2获电吸合并自锁。电动机进入半波整流能耗制动,待过了预先整定的时间后(此时电动机已停转...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1345 时间:2015-07-09
  • 1、什么是磁场? 答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。 2、什么是绝缘材料?主要有哪几种? 答:绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等; 固体材料:包括两类,一...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1332 时间:2015-07-09