本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!! 补充内容 (2015-7-30 00:08): 线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!...查看详情
52765425276543527654452765455276546 出自 煤矿供电设计与继电保护整定计算示例 一书 http:hfmxs.com...查看详情
运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如果不接地,铁芯及其他附件必然产生一定的悬浮电位,在外加电压的作用下,当该电位超过对地放电电压时,就会出现放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以铁芯要接地。...查看详情
根据电气设备这类电气产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固;在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应...查看详情
随着经济发展和经济水平的提高,变压器行业技术含量越来越高,在经过“九五”“十五”期间的基本建设和技术改造,变压器行业整体水平有了很大的提高。以下是变压器行业技术特点: 1.产品设计: 利用计算机对电场,磁场,温度场及冲击场进行精确的分析与计算,确定其相应的结构与设计参数,使场强和冲击梯度合理分布,漏磁通密度和梯度分布在合理范围之内,保证变压器运行安全可靠,快捷的得到质量可靠经济...查看详情
1、瓷套管有裂纺纹,同时有放电声; 2、高压侧或低压侧引线严重过热,但未溶化; 3、变压器连接引线有断股或断裂现象; 4、变压器顶部有落物危机安全运行,不停电无法消除者; 5、变压器本体严重漏油; 6、变压器在正常过负荷和正常冷却条件下,温度不正常升高,但未超过最高允许值; 7、变压器声音异常但无放电者; 8、变压器的油色和油位不正常,油质不合格; 9、变压器事故过负荷引起局部过热...查看详情
环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。 (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。 (3)检查温度计、接地线等电气接线是...查看详情
绝缘油(变压器油)进行过滤的目的是除去油中的水分和杂质,提高油的绝缘强度,保护油中的纸绝缘,也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。 配电变压器大都安装在露天环境中,绝缘油(变压器油)受外界杂质、和空气接触以及设备本身运行温度较高的影响,使油的质量逐渐变坏。变质后的绝缘油(变压器油)就不会起到应有的绝缘、冷却作用。为防止因油质变坏而致使的安全运行受到影响,应对正常运行的配电定期采油样进行化验分...查看详情