  • 一、电源变压器的初级串联 在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13: 1、若将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。 2、若将两个...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:465 时间:2015-08-06
  • 自耦变压器的特点有哪些? 答:(1)具有公共绕组的变压器称为自耦变压器。自耦变压器区别与普通变压器的特点是其中两个绕组除有磁的耦合外,还直接有电的联系。其它方面与普通变压器一样。 (2)自耦变压器铭牌上的额定容量是指额定通过容量,它包括串联绕组电路中直接由电流传输的功率和公共绕组磁路耦合传输的功率两部分。 (3)自耦变压器绕组(结构)容量,总小于额定(通过)容量。因此,与同容量同电压等...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:879 时间:2015-08-05
  • 所谓短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,象涡流等。 a,通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。 b, 短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。 DLZK-10A变压器短路阻抗测试仪 变压...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1370 时间:2015-08-05
  • 变压器的零序保护的配置原则是什么? 答:(1)中性点直接接地电网的变压器应装设零序(接地)保护作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。 (2)当变压器中性点同时装设有避雷器和放电间隙时,应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行时的保护,并增设一套反映间隙放电电流的零序电流保护和一套零序电压保护作为变压器中性点不接地运行时的保护。后者作为间隙放电电流的零序电流保护的后备...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:571 时间:2015-08-05
  • 变压器小修内容主要有: (1)清扫套管,检查瓷套有无放电痕迹及破损现象; (2)检查套管引线的接触螺栓是否松动。接头是否过热; (3)清扫变压器油箱及储油柜、安全气道、净油器及调压装置等附件; (4)检查安全气道防爆膜是否完好,清除压力释放阀阀盖内沉积的灰尘等杂物; (5)检查储油柜油位是否正常,油位计是否完好、明净,并排出集污盆内的油污; (6)检查呼吸器,更换失效变色的干燥剂; (7)补充变压...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:606 时间:2015-08-05
  • 110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1451 时间:2015-08-05
  • YDQ充气式试验变压器与YD油浸式试验变压器先进在哪里? 一、概述: 随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。比如:SF6开关、GIS等大量应用。 我公司研制制造的YDQ充气式试验变压器与传统的YD油浸式试验变压器相比,重量上减轻了20...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:541 时间:2015-08-05
  • 变压器的事故状态有哪些? 答:(1)内部声响很大而不规则,有爆裂声。 (2)风冷式变压器上层油温不断上升至95℃。强迫油循环风冷变压器冷却器全停超过规定时间,且上层油温已达85℃。 (3)储油柜(油枕)或防爆管(泄压器)严重喷油。 (4)冒烟或着火;或套管严重破损、放电。 (5)轻瓦斯频繁动作且气体可燃。 (6)严重漏油使油枕及瓦斯继电器看不到油位,且油色变化过大,油内出现...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:651 时间:2015-08-05
  • 变压器的负载状态是如何规定的? 答:(1)正常周期性负载:在周期性负载中,某段时间环境温度较高或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。 (2)长期急救负载:要求变压器长时间在环境温度较高或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘安全。一般发生...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:869 时间:2015-08-05
  • 什么是干式变压器的绝缘等级?什么叫“H级绝缘,用B级考核温升”? 干式变压器的绝缘等级: 干式变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准。比如,B级绝缘允许工作到130℃,H级绝缘允许工作到180℃,所以,H级绝缘允许导线选得细一些。 “H级绝缘,用B级考核温升”: 就是说,变压器采用H级绝缘材料,但是各个点的工作温度不允许超过B级绝缘所允许的工作温度。这实际上是...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:16562 时间:2015-08-05
  • 变压器绕组浸漆的优缺点是什么?如何鉴定浸漆的质量? 答:绕组浸漆的优点是增加机械强度,防潮湿,缺点是增加成本,工艺复杂,绕组电气强度有所降低,且不利于散热。 浸漆的质量要求是:漆应完全浸透(尤其是多层筒式绕组)、干透、不粘手;绕组表面应无漆瘤、皱皮及大片流漆;漆层有光泽。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:2487 时间:2015-08-05
  • 变压器油枕(储油柜)的作用是什么? 答:(1)当变压器油的体积随着油的温度膨胀或缩小时,油枕(储油柜)起储油或补油的作用,保证油箱内充满油,同时也使变压器缩小了油与空气的接触面积,可减少油的劣化速度。其侧面还装有油标管(铁磁油位计),用以监视油位变化。其体积大小是以在冬季停用时看得见和夏季最大负荷时不溢出为标准的,约为变压器油体积的1/10。对于铁磁油位计其指示值应与变压器本体上的温度-油位曲...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:655 时间:2015-08-05
  • 想请教大虾们景观照明配电箱电源能直接从变压器接出吗?关于于配电箱分级设置规范如何规定的?具体参看那本规范?谢谢!...查看详情

    用户:leexlong 浏览量:1640 时间:2015-08-05
  • 1 前言 楼宇建筑中变压器作为所有电气设备供电的源头,是建筑电气中最重要的电气设备。电能的输送、分配以及各种电气设备的用电,都要通过变压器来实现,因此,推广节能环保变压器,提高变压器运行的经济性、环保性、安全性、稳定性,是推广发展建筑电气节能的重要组成部分。 在现代化城市中,楼宇配电变压器数量巨大,且变压器本身能耗基数相对照明、电器而言要大很多,所以,变压器效率的微小改进也能带来巨大的节能效果。要...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:893 时间:2015-08-03
  • 庞传贵 李维时 摘 要 简要阐述了各类民用建筑的负荷估算及变压器容量的确定,并介绍了负荷计算的部分作法。 关键词 用电指标 变压器容量 负荷率 负荷计算 三相平衡...查看详情

    用户:劳武 浏览量:3976 时间:2015-08-02
  • 供配电技术图片1

    问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢 2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧? 以上两个问题谁给解答一下,谢谢! 5279936...查看详情

    用户:woyaoxuexila 浏览量:2571 时间:2015-08-01
  • 1 光纤绕组测温装置的原理介绍 确定绕组热点温度的方法可分为直接测量法、热模拟测量法和间接计算法三种。直接测量法是在绕组中埋设传感器,由光纤传播信号在高电压、高磁场条件下实现在线、实时地准确测量绕组的热点温度,是未来变压器温升试验热点测量的首选方法。 以美国Lumasense公司的ThermAsset2为例,该变压器绕组热点光纤温控器是通过测量磷光体单独的固有参数(衰减时间)而确定的,不会因为光纤...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:959 时间:2015-07-31
  • 一个物流园区,共九个仓库,每个仓库要设置12台排烟风机,在计算变压器容量的时候,这些排烟风机的功率怎么计算?...查看详情

    用户:tan213 浏览量:3098 时间:2015-07-31
  • 本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:44 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:1983 时间:2015-07-30
  • 本帖最后由 liangjian. 于 2015-7-31 06:46 编辑 一台315KVA 10/0.4KV 电流18.18/454.7A 油变 互感器变比100/5采用两相差接法,继电器型号为DL-11型,求帮忙算一下过流与速断值。谢谢了!...查看详情

    用户:liangjian. 浏览量:773 时间:2015-07-30