摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级的电力变压器一般采取中性点直接接地的运行方式, 此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低, 不易发生绝缘故障, 达到了节约制造成本的 目的。这样,一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘。为防止此类事件的 发生,在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。 1.变压器中性点绝缘...查看详情
变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有: (1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。 (2)通过第(1)项,如未发现异常,应收集...查看详情
【摘要】 随着电力设备电压等级的提高,电力部门对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。文章介绍了局部放电检测中电—声联合检测技术的应用,并对采用此检测原理的变压器局部放电在线检测设备作了介绍。 1 引言 局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近...查看详情
变压器相当于感性负载,需要无功功率建立交变磁场来变换电压。感性负载不是不消耗无功功率,而是在其与电源之间进行能量交换吗?既然没有消耗为什么还需要大量无功呢?还有其他感性负载?为什么会需要如此多的无功功率呢?...查看详情
我见网上很多都说介于50-70之间,而我计算的S11-M-80/10变压器经济负载系数为38,能改变吗?是不是变压器参数确定后经济负载系数也就随之确定了呢?新手不太懂,希望大家帮下忙,谢谢谢谢...查看详情
《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。 注:什么是电缆热稳定能力?...查看详情
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。 1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由...查看详情
请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢! 5304263 5304264 5304263 5304264...查看详情