    用户:echoacy 浏览量:1175 时间:2015-09-01
  • 摘要:变压器作为常见的输电设备,其稳定良好的运行对电网运行安全有着非常重要的意义。它决定着电网运行的经济效益及社会效益,所以分析变压器常见的故障以及一些异常情况对于电厂的正常运行有着重要的现实意义,这有利于对造成运行故障的性质和因素做出准确、及时的判断,从而可以及时采取有效的预防措施保障设备的安全运行。 在电网系统中,电力变压器是电力企业发供电的核心设备之一,它是电网传输电能的枢纽。因此,变压器的...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:772 时间:2015-09-01
  • 输变电工程图片1

    摘要: 针对某220 kV 变电站主变压器重瓦斯保护受到110 kV线路保护故障干扰的误动行为, 详细介绍了事故的经过, 充分利用从该变电站收集到的包括线路保护装置、主变压器非电量保护装置以及故障录波装置的录波报告, 对主变压器重瓦斯保护、110 kV 线路保护的动作时序和故障录波报告进行详细分析, 同时通过对一、二次设备进行事故后细致检查、试验, 得出了造成此次主变压器重瓦斯保护误动的主要原因,...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1395 时间:2015-09-01
  • 想请问一下大家100KV变压器高压侧隔离开关、断路器如何选型?高压开关有哪些型号?低压侧万能断路器如何选择,新手,在线等,谢谢大家!...查看详情

    用户:yuhuiyou 浏览量:4478 时间:2015-09-01
  • 摘要:结合现场对变压器有载分接开关切换开关室渗漏油的处理实例,介绍了对此类故障的综合分析判别和处理办法,并提出了预防措施。 1 前言 有载调压变压器因其能够随时调整输出电压,提高供电电压合格率,在电力系统中得到了广泛的应用;而变压器有载分接开关的切换开关室,由于制造装备质量不良,密封垫老化检修维护不当等原因,往往出现密封不良而与变压器本体相通。特别是变压器调压过程中,受切换电弧的作用,易产生可燃性...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:667 时间:2015-09-01
  • 变压器图片1

    摘要: 我国 110 kV 及以上电压等级的电力变压器一般采取中性点直接接地的运行方式, 此时变压器中性点附近的绕组对地电压比较低, 不易发生绝缘故障, 达到了节约制造成本的 目的。这样,一旦中性点产生过电压,就直接威胁变压器中性点的绝缘。为防止此类事件的 发生,在变压器停、送电操作时,都要推上变压器中性点接地刀闸,防止操作时断路器三相 不同期分、合闸产生过电压而损坏变压器。 1.变压器中性点绝缘...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2257 时间:2015-09-01
  • 变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常,其原因主要有: (1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。 (2)由于温度下降或漏油,油面降低。 (3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。 (4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。 处理的原则是: (1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。 (2)通过第(1)项,如未发现异常,应收集...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1143 时间:2015-09-01
  • 输变电工程图片1

    【摘要】 随着电力设备电压等级的提高,电力部门对电力设备运行可靠性提出了更加苛刻的要求。局部放电检测作为一种非破坏性试验,越来越得到人们的重视。文章介绍了局部放电检测中电—声联合检测技术的应用,并对采用此检测原理的变压器局部放电在线检测设备作了介绍。 1 引言 局部放电,是绝缘介质中的一种电气放电,这种放电仅限制在被测介质中一部分且只使导体间的绝缘局部桥接,这种放电可能发生或可能不发生于导体的邻近...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:590 时间:2015-09-01
  • 变压器相当于感性负载,需要无功功率建立交变磁场来变换电压。感性负载不是不消耗无功功率,而是在其与电源之间进行能量交换吗?既然没有消耗为什么还需要大量无功呢?还有其他感性负载?为什么会需要如此多的无功功率呢?...查看详情

    用户:co1440980637011 浏览量:680 时间:2015-08-31
  • 我见网上很多都说介于50-70之间,而我计算的S11-M-80/10变压器经济负载系数为38,能改变吗?是不是变压器参数确定后经济负载系数也就随之确定了呢?新手不太懂,希望大家帮下忙,谢谢谢谢...查看详情

    用户:co1440980637011 浏览量:3702 时间:2015-08-31
  • 供配电技术图片1

    5309040 一、概述 目前国内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表,RS485,红外和电力线载波等。其中RS485和红外抄表的技术比较成熟,并且被广泛采用,电力线载波抄表只能在小范围内使用。RS485抄表需要布线而且只可以在小范围实施(小于1000米);红外抄表需要人工现场抄表;由于受技术及国内电网客观条件的影响,电力线载波抄表仍存在许多技术问题。 现在,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:677 时间:2015-08-31
  • 《1250KVA变压器,额定电流72.5A ,电流很小。因此,1250KVA变压器高压供电电缆选择,电缆的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求高压电缆的最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面来选择就可以了,肯定满足你的载流量要求,也能满足热稳定要求。 注:什么是电缆热稳定能力?...查看详情

    用户:co1435930954691 浏览量:21998 时间:2015-08-29
  • 一、变压器中性点不接地运行的优点 (-)供电可靠性较高 当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。 (二)对通信和信号系统的干扰小 当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1541 时间:2015-08-27
  • 1、对复电变压器下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护: 1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; 2)绕组的匝间短路; 3)外部相间短路起的过电流; 4)干式复电变压器防护外壳接地短路; 5)过负荷; 6)变压器温度升高; 7)油浸式变压器油面降低; 8)密闭油浸式变压器压力升高; 9)气体绝缘变压器气体压力升高; 10)气体绝缘变压器气体密度降...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:334 时间:2015-08-26
  • 供配电技术图片1

    总长近百米,宽度超过5米,车载货总重600多吨的“巨无霸”级的运输车拉着变压器,从东营港口运送到位于219千米之外的1000千伏特高压济南变电站,从海上卸货到陆地装车再到公路运输,历经2天1夜约60小时! 此次特高压变压器运输,是1000千伏锡盟—山东特高压工程山东段首次大件运输,其运输重量(397吨)、长度和协调难度、环节复杂程度均创山东电网建设史之最!5305668 5305670 8月12日...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:9117 时间:2015-08-25
  • 电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯一点接地,如果有两点或者两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,最大电流可以达到几十安培,将会造成铁芯过热,甚至烧毁。目前判断变压器铁芯是否存在多点接地,主要有三种方法:钳形电流表定期监铁芯接地电流的电气方法,测量铁芯对地绝缘电阻法,监测变压器绝缘油特征气体的气相色谱分析法。以上...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:703 时间:2015-08-25
  • 一、电力变压器的性能及用途: 1、用升压变压器可将发电机的端电压升高到几万伏或几十万伏以降低输送电流,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用降压变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1812 时间:2015-08-24
  • 电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。 1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:579 时间:2015-08-24
  • 变压器图片1

    1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。 2、变压器是怎样变换电压的? 变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:2062 时间:2015-08-24
  • 供配电技术图片1

    请教论坛里面的师傅们:电力变压器缺相不应该是电压低了吗?(高压跌落保险掉落一只)为什么这台变压器缺相后输出的电压变高了?我没有高压验电器,也没有相序测量仪器,就是用万用表测量三相之间的电压,ABC之间分别测三次,有一次是485V,三相分别对零线测试分别是A230V;B275V;C190V,为什么会出现这种结果?欢迎批评指导,谢谢! 5304263 5304264 5304263 5304264...查看详情

    用户:yuantao_2548 浏览量:15989 时间:2015-08-23