下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。 询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。 变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4. 绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧...查看详情
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是? 因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。...查看详情
各位大神好, 一个项目中需要通过原边侧的电压压降来换算副边侧的压降。 情况说明:目前有两级变压器,第一级:110kV/6.6kV(Ydn11);第二级:6.6kV/400V(Dyn11) 110kV侧有综保将电压暂降数据记录下来了,要换算到6.6kV侧,和400V侧。 我自己是这么想的: 第一级:110kV/6.6kV(Ydn11) 见附件1 第二级:6.6kV/400V(Dyn11) 见附件2 ...查看详情
1. 电力变压器的内部故障主要有过热性、放电性及绝缘受潮等类型 1.1 过热性故障是由于设备的绝缘性能恶化、油等绝缘材料裂化分解。又分为裸金属过热和固体绝缘过热两类。裸金属过热与固体绝缘过热的区别是以CO和CO2的含量为准,前者含量较低,后者含量较高。 1.2 放电性故障是设备内部产生电效应(即放电)导致设备的绝缘性能恶化。又可按产生电效应的强弱分为高能放电(电弧放电)、低能量放电(火...查看详情
随着城市社会经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出,对于供配电系统而言,推进节能降耗技术措施和设备装置尤为重要。变压器是供配电系统中的核心电能分配调度设备,其节能经济调度运行是电网系统节能研究的重中之重,合理采取措施降低变压器能耗是供配电系统的关键。 一、变压器节能降耗的关键技术 1.1采用新材料 在变压器制造方面采用新型材料代替铝合金或钢铁材料,能够增强变压器抗腐蚀性,减小电阻,从而达到节能降耗的...查看详情