变压器更新时间:2025-12-07 07:28:46

本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。 5272303 油浸式变压器采用全充油的密封型。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,油浸式变压器已被广泛地应...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1125 时间:2015-07-22
  • 变压器油检测项目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)击穿电压;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介损(10) 色谱分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2 颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:496 时间:2015-07-22
  • 高电压轻型试验变压器。轻型试验变压器关于变压器的计算公式,这个问题就比较“科学”了。呵呵,在知道上找了些答案,放在这里供大家参考 计算变压器按构思的功率,需要的电压来求出每伏匝数及线径。 中小变压器以功率求铁芯(线圈套着部分)截面积: S=1.25×根号P (S=铁芯截面:C㎡,P=功率:W) 每伏匝数: N=4.5×100000/(Bg×S) (Bg=铁芯导磁率,一般在6000~12000高斯间...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:541 时间:2015-07-22
  • 变压器图片1

    一.隔离变压器的等效模型 1.有限磁导率——磁阻 如果磁导率不是理想的无穷大,而是有限值。则磁芯具有一个磁阻,少量的磁化电流会流过磁芯而分流主线圈的电流。在等效电路中使用一个跟主线圈并行的电感Lm 来表示有限磁导率的影响。如下图: 5272247 2.磁芯损耗 (铁损)磁芯损耗包含磁滞损耗和漩涡电流损耗,等效模型中用跟主线圈并行的电阻 Rc 来表示。磁滞损耗一般是交流电流流过变压器时,铁心中的磁力...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:529 时间:2015-07-22
  • 测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。当绝缘贯穿于两极之间时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷;若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有良好绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化,因此不能查出这种局部缺陷。 测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:546 时间:2015-07-22
  • 变压器的用途 变压器是一种静止电机,它可以将一种电压的电能转换为另一种电压的电能,因此被广泛用于电力系统,它还可以变换交流电流、阻抗等。 实际工作中。常常需要各种不同的电源电压。例如,日常使用的交流电的电压为220V;三相电动机的线电压则为380V;而发电厂发出的电压一般为6-10kv;在电能输送过程中,为了减少线路损耗,通常要将电压升高到110--500kV。所以,在输电和用电的过程中都需要...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:591 时间:2015-07-22
  • A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1193 时间:2015-07-22
  • 三相变压器常见几大类:三相干式变压器、三相隔离变压器、三相控制变压器、三相自耦变压器,下面电工之家就对其进行一些讲解。 三相变压器常见几大类: 三相干式变压器:三相干式变压器广泛用于工矿企业、邮电、纺织、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机体层扫描摄影(CT)、精密仪器、实验装置、电梯、进口设备及生产流水线的交流稳压电源。同时也适用于电源电压低、波动...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:901 时间:2015-07-22
  • 1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:706 时间:2015-07-22
  • 1. 前言:随着电力电子技术的发展,采用高压谐振技术对大容量电气设备进行工频耐压试验已经成为可能,目前已被广泛用于电缆,电容器、发电机等具有大电容的电力设备的交流试验。原理是通过调节铁心磁路的气隙长度,得到连续变化的电感L,使其与被试品对地电容C发生谐振。本文以一台150kVA试验装置为模型,阐述高压谐振变压器的原理与有关参数的计算。 2. 谐振变压器原理 2.1 结构特征:谐振变压器的...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:601 时间:2015-07-22
  • SBK、BK变压器是基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。 变压器结构: SBK、BK变压器的结构分为变压器机芯和机箱二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成,机箱主要由箱体和面板指示(电压/电流指示)等部分构成。 适用场所: 适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。(例:广泛用于地铁、高层建筑、机场、...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:874 时间:2015-07-22
  • 三.直流电源的纹波与噪声: 纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。 一般规定为输出电压的0.5%。 噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1% 一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2% ,变压器的使用: 通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。 通用...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:597 时间:2015-07-22
  • 条件不满足的后果: 一、电压比不等的两台变压器,二次侧会产生环流,增加损耗,占据容量。在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并联运行。 二、如果两台接线组别不一致的变压器并联运行,二次回路中将会出现相当大的电压差。由于变压器内阻很小,将会产生几倍于额定电流的循环电流,使电源变压器烧坏。 三、如果两台变压器的阻抗电压(短路电压)百分数不等,则变压器所带负载不能按变压器容量的比例分配。例如,若电压百分数...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:597 时间:2015-07-22
  • 变压器图片1

    变压器极性是用来标志在同一时刻初级绕组的线圈端头与次级绕组的线圈端头彼此电位的相对关系.因为电动势的大小与方向随时变化,所以在某一时刻,初、次级两线圈必定会出现同时为商电位的两个端头,和同时为低电位的两个端头,这种同时刻为高的对应端叫变压器的同极性端,有时也叫同名端。由此可见,变压器的极性决定于线圈绕向.绕向改变了,极性也改变.在实用中,变压器的极性是变压器并联的依据,按极性可以组合接成多种电压型...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1223 时间:2015-07-22
  • 容量变压器 、短路电压变压器并联运行 容量 、短路电压 ,也 说,在多台变压器并列运行时,认为负载分配是均匀的、相等的。短路电压相接近的条件是变压器间的短路电压差值ΔUK%应满足下式 : ΔUK%=(ΔUDK%-ΔUXK%)/ΔUPK%*100%<5% (3–1) ΔUK%——变压器最大短路电压 ΔUXK%——变压器最小短路电压 ΔUP%——并列运行方式中 变压器短路电压的...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1236 时间:2015-07-22
  • 四、灵敏度和快速性差动保护的高灵敏的前提是安全、可靠 差动保护应具有高灵敏度和快速性,轻微匝间短路能快速跳闸,但是提高灵敏度和快速性必须建立在安全、可靠的基础上。运行实践说明:使用较低的起动电流值在区外故障或区外故障切除时引起差动保护误动的严重后果,因此对于灵敏度和快速性不要追求过高的指标而忽视可靠性。 提高灵敏度虽对反映轻微故障是有效的,但灵敏度的提高必然降低安全性。变压器的严重故...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:481 时间:2015-07-22
  • 在分析单相变压器的空载运行时指出,由于磁路存在着饱和现象,当主磁通为正弦波时,励磁电流为尖顶波,其中除基波外还主要包含有三次谐波。但在三相变压器中,三次谐波电流在时间上相位相同,它能否流通与三相绕组的连接方式有关。 如果原绕组为丫接法,则3次谐波电流不能流通,即使电源电压(线电压)为正弦波,相绕组端的电动势也不一定是正弦波。 在三相变压器组中,3次谐波磁通与纂波磁通一样在主磁路中流通,其磁阻小...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:739 时间:2015-07-22
  • 差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响。随着农业用电的不断发展。目前大多数的县先后新建了110千伏或更高的电压等级变电所,随之而来的是较大容量的三线圈变压器的出现,但由于一些县供电单位的继电保护人员,不能熟练掌握新出现的三线圈变压器差动保护的接线方法,以致经常发生错误接线,导致保护误动。本文旨在对三线圈变压器差动保护的接线方法进行讨论,以供参考。 一般的说,差动保...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:744 时间:2015-07-22
  • 对复电变压器而言,缺相对变压器运行没有影响,但变压器缺相,由它供应的三相电压不正常,三相负荷不能运行,所以复电变压器不允许缺相运行。 变压器接地有两种情况,在我们国家6KV、35KV小电流接地系统,复电变压器或线路接地,可以正常运行,但接地表明变压器或线路有故障,需要在2小时内查出接地故障并处理。如果2小时内未查出故障,要停电处理,防止事故扩大。110KV及以上系统的变压器,都是大电流接地系统,...查看详情

    用户:steg1234 浏览量:903 时间:2015-07-22
  • 箱式变压器 变压器连接组别为Dyn11的接地讨论 我公司因为发展需要,正在建设的项目较多,区域比较广,根据实际情况配置了一台备用10kv高压开关馈线柜出线接架空10KV线,然后在施工需求位置设置了7套10KV箱式变压器(1600KVA4套,630KVA3套),在一次联合检查是发现有一台Dyn11连接组别的箱式变器中性点未直接接地!只是箱变外壳采用了30mm*3mm的扁钢接入了单根角钢接地装置,感觉...查看详情

    用户:ztgcb2009 浏览量:2344 时间:2015-07-21