  • 1. 应安装在靠近配电变压器侧 金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:394 时间:2015-07-02
  • 目前广泛泛使用的变压器有载调压分接开关有电抗式和电阻式两种。电抗式分接开关与变压器器身位于同一油箱内;电阻式分接开关一般是在变压器的油箱中独立隔开一个小油箱放置切换装置,小油箱与变压器的油不相通,它本身有储油器,呼吸器和气体继电器等。因为我地供电公司使用的有载调压分接开关主要是电阻式的,我就以电阻式分接开关为例,谈一下检修有载分接开关的要点,供同行们参考。 1、 打开装有切换装置的小油箱的顶...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:454 时间:2015-07-02
  • 自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。 在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。 对于干式变压器来讲,它的绝缘介质是树脂之类的固体,没有油浸式变压器中的绝缘油,所以称为干式。干式变压器由于散热条...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1524 时间:2015-07-02
  • 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1072 时间:2015-07-02
  • 变压器中性点接地刀闸操作原则: (1) 若数台变压器并列于不同的母线上运行时,则每一条母线至少需有1台变压器中性点直接接地,以防止母联开关跳开后使某一母线成为不接地系统。 (2) 若变压器低压侧有电源,则变压器中性点必须直接接地,以防止高压侧开关跳闸,变压器成为中性点绝缘系统。 (3) 若数台变压器并列运行,正常时只允许1台变压器中性点直接接地。在变压器操作时,应始终至少保持原有的中性...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:2767 时间:2015-07-02
  • 工序时间表 序号 工作项目 工作时间 备注 1 材料及工器具等的准备工作 2004.7.20~7.25 2 基础坑开挖 2004.7.25~8.3 3 砌砖模 2004.8.4 ~8.5 4 支模 2004.8.6~8.7 5 基础浇筑 20...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1777 时间:2015-07-02
  • 随着电力工业的迅速发展,大量的发电厂、变电站也应运而生。而变压器作为发电厂、变电站的主要电气设备,其安装质量直接影响到电网的安全运行,因此,变压器现场安装技术也就越来越重要。本文从施工实际出发,谈谈220kV电力变压器现场安装技术,供施工时参考。 1变压器主体安装前的检查 (1)在对变压器内部检查前,要配好油管路和抽空管路,管件最好是用不镀锌的无缝钢管,管内部要进行除锈涂漆处理,使用前用热变压器油...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:460 时间:2015-07-02
  • 局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。 变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:464 时间:2015-07-02
  • 一、油流带电 在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电现象,简称油流带电。 影响油流带电的主要因素:①油流速度与温度的影响。 ②油流状态的影响。 ③励磁对油流带电的影响。 ④油泵对油流带电的影响。 ⑤油中电导率的影响。 ⑥固体纸绝缘材料表面状态的影响。 ⑦油的电导率的影响。 ⑧介质损耗因数的影响。 油流带电的抑制方法:降低油的平均流速是防止油流带...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:658 时间:2015-07-02
  • 本文主要描写了影响变压器套管局部放电的因素。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。 变压器局部放电量是衡量变压器设计、制造质量的重要参数之一。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。 针对一台容量为75MVA、电压...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:565 时间:2015-07-02
  • 局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。 变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:585 时间:2015-07-02
  • 1电流互感器的基本接线形式 2组电流互感器的二次绕组可接成和电流与差电流2种接线形式。差电流接线的特点是一组电流互感器二次绕组反极性与另一组相接,即所谓循环电流法接线。差动保护就是将变压器两侧的电流互感器二次绕组按差电流的方法接线,再将其输出电流接入差动继电器所构成的一种变压器保护。它的保护范围为变压器两侧电流互感器之间的部分。在实际使用中,变压器差动保护的单线图往往有如图1的接线形式。 在变...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:697 时间:2015-07-01
  • 变压器图片1

    1 引言 高频开关电源的设计主要有两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计.相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多.磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验.在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能.由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计.高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器.本文根据变压器的安全规范,...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1223 时间:2015-07-01
  • 变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因,对电网造成很大危害,严重影响电网安全运行。 变压器经常会发生以下事故:外部多次短路冲击,线圈变形逐渐严重,最终绝缘击穿损坏;外部短时内频繁受短路冲击而损坏;长时间短路冲击而损坏;一次短路冲击就损坏。变压器短路损坏的主要形式有以下几种: 1、轴向失稳。这种损坏主要是在辐向漏磁产生的轴向电磁...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:669 时间:2015-07-01
  • 1.局部放电值低 IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。 2.耐雷电冲击能力强 雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1361 时间:2015-07-01
  • 注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:3114 时间:2015-07-01
  • 输变电工程图片1

    本帖最后由 爱小雨 于 2015-7-2 18:26 编辑 请问1#变压器室下面的那个房间里面的是什么? 此变压器是油浸,自冷,有载调压变压器 5250788...查看详情

    用户:冒牌电老虎 浏览量:1004 时间:2015-06-30
  • 1:计划内的故障处理,必须先提出停电申请,经相关领导批准,按停送电管理规定执行。 2条:工作负责人应详细介绍工作任务、性质、停电范围、有电无电区间、注意事项等问题,做到人人皆知。 3条:故障处理前,应先将所检修设备断电,并做好验电、放电、短路接地、闭锁挂牌或装设防护挡板等措施。 4条:进线及联络开关出现故障,要采取越级停电措施,将检修设备两侧的电源都断掉,并做好防止突然来电的措施。 5条:严禁带电...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:463 时间:2015-06-29
  • 变压器进行开盖大修时,必须在天气良好时,空气干燥的室内进行。冬季吊取铁芯时应设法加温,使铁芯温度不低于周围空气的温度,以免由于温度低,使变压器铁芯着霜和吸收潮气,破坏绝缘。大修时,除了更换变压器线圈外,为了防止线圈受潮,应尽量缩短线圈暴露油外时间,一般最好不超过一个工作日。在吊取变压器扶芯时,应把铁芯放在铁盘或木方上,以免碰破铁芯或线圈。还应注意检查变压器线圈的位置有没有变动,线团间绝缘纸有没有松...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:532 时间:2015-06-29
  • 供配电技术图片1

    高压变压器和低压变压器的划分是怎样的?是看高压侧电压有没有1000V或者以上吗?谢谢解答 5244711...查看详情

    用户:星夜梦话 浏览量:1524 时间:2015-06-29