本专题为土木在线变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构...查看详情
一、油流带电 在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电现象,简称油流带电。 影响油流带电的主要因素:①油流速度与温度的影响。 ②油流状态的影响。 ③励磁对油流带电的影响。 ④油泵对油流带电的影响。 ⑤油中电导率的影响。 ⑥固体纸绝缘材料表面状态的影响。 ⑦油的电导率的影响。 ⑧介质损耗因数的影响。 油流带电的抑制方法:降低油的平均流速是防止油流带...查看详情
本文主要描写了影响变压器套管局部放电的因素。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。 变压器局部放电量是衡量变压器设计、制造质量的重要参数之一。当局部放电量较高时,可引起局部绝缘损伤并逐渐扩大而导致绝缘最终击穿。因此,局部放电问题愈来愈受到变压器制造和运行部门的重视与关注。 针对一台容量为75MVA、电压...查看详情
局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。 变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄...查看详情
1 引言 高频开关电源的设计主要有两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计.相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多.磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验.在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能.由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计.高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器.本文根据变压器的安全规范,...查看详情
1.局部放电值低 IEC国树对干式变压器规定在1.1Um试验电压下,局放值不超过20pc合格,中变公司独特的结构 和制造工艺可以达到在1.1Um下,局放值小于1pc;即使按西门子标准将试验电压值升高到2Um,其局 放值也小于5pc。 2.耐雷电冲击能力强 雷电冲击电压沿绕组的起始分布影响变压器绕组绝缘的损坏程度,箔式绕组起始电压分布接近 线性,因此,中变公司地变压器具有很好的耐雷电冲...查看详情
注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔...查看详情