  • 一、过电压 (1)遭受雷击。电力变压器的高、低压线路大多数由架空线引入,由于地处山区林地,受雷击的机率较高,所以在每年的雷雨季节,遭受雷击损坏的配电变压器比例占大修的30%以上。 (2)系统发生铁磁谐振。农村10kV配电线路有形成过电压的条件,在系统谐振过电压时,变压器一次电流激增,此时除了造成变压器一次侧熔断器熔断外,还将损坏变压器绕组。个别情况下,还会引起变压器的套管发生闪络或爆炸。 ...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:450 时间:2015-07-04
  • 电力变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。 一、变压器运行中的检查维护 变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:676 时间:2015-07-04
  • 一、变压器的正常运行状态: 由高低压绕组、铁芯、变压器油、层及匝间绝缘、外壳、油枕、温度计、瓦斯继电器、瓷套管、防爆管等组成。 正常运行的变压器,因负荷、季节等因素的变化,其温度也会发生变化。尤其是负荷增大,高低压绕组中通过较大电流时,铁芯和绕组会发热。长期发热会加速绝缘的老化。同时变压器内、外部故障也会引起过热。因此,对正常运行中的变压器温度和温升均有一定的限制,并把它作为衡量变压器运行是否正常...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:702 时间:2015-07-04
  • 处理电力变压器短路事故,首先要通过检查、试验找出问题实质所在;其次处理过程还应注意相关问题。具体思考如下: 首先,变压器短路事故后的检查、试验。 变压器在遭受突发短路时,高低压侧都将受很大的短路电流,在断路器来不及断开的很短时间内,短路电流产生与电流平方成正比的电动力将作用于变压器的绕组,此电动力可分为辐向力和轴向力。在短路时,作用在绕组上的辐向力将使高压绕组受到张力,低压绕组受到压力。由...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1253 时间:2015-07-04
  • 正常的声响。当电力变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。 “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。 处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。 其次...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:697 时间:2015-07-04
  • 变压器有载调压开关测试仪可以在变压器带有负载的运行状态下改变分接位置,达到不停电改变变压比调整运行电压的目的。它由分头选择器和切换开关两部分组成,由统一的电动操作机构控制和协调工作。分头选择器的作用是先在无载状态下变换选择分头,然后由切换开关进行有负载的切换。 有载分接开关异常运行或故障的处理 1、调压开关拒动 发生拒动时应检查以下内容: (1)操作是否正确 不正确的操作有: ①操作方式选择开...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:734 时间:2015-07-04
  • 电力变压器日常点检项目、周期、常见故障及处理方法 本文结合作者对大型变压器公司生产40000/220和50000/220型变压器(22OKV等级)的日常点检工作实践,在文章中分析了变压器日常点检项目、周期、常见故障及成立方法。 1、变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温片有无变色或有无融化现象。 2、呼吸器是否通畅;硅胶是否变色;瓦斯继电器是否充满油...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:614 时间:2015-07-04
  • 设备测量绝缘应在设备与电源可靠隔离的情况下方可进行。 发电机绝缘测量方法 发电机绝缘分定子绝缘与转子绝缘二项。 1.定子绝缘的测量地点在发电机中性点接地柜。定子绝缘必须在转子为静止或盘车状态、发电机充氢至额定压力、定子冷却水已投运且冷却水导电度在0.2μS/cm左右方可测量。 2.各机组测量的方法及标准不同。 #1机组定子绝缘测量前应解开发电机中性点压变接地点,拉开发电机PT小车,然后...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:600 时间:2015-07-03
  • 其实SCB10干式变压器的负载损耗产生于变压器的线圈。为什么变压器的线圈会产生负载损耗呢。我们知道金属导体都有电阻存在,电阻是金属材质的物理特性,没法改变。每种材质都存在电阻,衡量电阻值有一个很重要的参数即电阻率,电阻率是物理特性每种材质的电阻率都不相同。 金属存在电阻后当有电流通过,电流就要对其做工,做工就产生热量,这就是变压器线圈产生的负载损耗。所以变压器的线圈多采用电阻率偏低且相对比较经济的...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:905 时间:2015-07-03
  • 1.工程概况 某500KV变电站本期安装的主变压器为常州东芝变压器公司2009年生产的ODFPSZ-334000/500型单相自耦变压器,2组共6台单相自耦变压器。2组主变压器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接线方式,单相额定容量为334MVA,中性点直接接地,有载调压装置均为德国MR公司产品。 2.变压器安装工艺流程 安装流程:变压器及附件接收 现场检查 安装前准...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:927 时间:2015-07-03
  • 福建泉州井山220kV变电站主变增容工程,本期更换安装二台主变压器,主变型号为SSZ11-180000/220,由江苏华鹏电力变压器公司生产,为220kV油浸式电力变压器。主变冷却方式:ONAN,分接开关为有载调压开关。额定容量:180000/180000/90000kVA;额定电压:(220±8×1.25%)/115/10.5kV;阻抗电压:ud1-2=14%,ud1-3=24%,ud2-3=9...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1209 时间:2015-07-03
  • 近年来,多次发生由于发电机变压器组高压侧断路器一相拉不开,高压侧单相电流通过变压器耦合使发电机非全相运行,在发电机回路产生较大的负序电流,造成发电机转子严重烧坏的事故。为此,不管发电厂电气主接线采用哪种形式,也不管发电机变压器组高压断路器采用哪种类型,根据DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求,按照发电机变压器组保护双重化和近后备保护配置原则,在大型单元机组发电机变压器组保护中均...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:744 时间:2015-07-03
  • 变压器图片1

    差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1030 时间:2015-07-03
  • 电压标准合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。 一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1263 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    高电压试验变压器大多采用油浸式变压器,油浸式变压器有金属壳及绝缘壳两类。 金属壳变压器可分为单套管和双套管两种。单套管变压器的高压绕组一端可与外壳相连,但为了测量上的方便常把此端不直接与外壳相连,而经一几千伏的小套管引到外面来再与外壳一起接地,如有必要时可经过仪表再与外壳一起接地,油浸式单套管铁壳试验变压器外形如图1-2所示。双套管式的变压器外壳对地绝缘。其中的高压绕组分成匝数相等的两部分,分...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:441 时间:2015-07-03
  • 过电压对变压器中性点绝缘的影响: (以切空载变压器为例来讲) 变压器过电压有年夜气过电压和操作过电压两类。操作过电压通常是额定电压的 2—4.5 倍, 而年夜气过电压可到达额定电压的 8—12 倍。 变压器设计的尽缘强度一般斟酌能承受 2.5 倍的过电压,中性点的电压则更低。非论哪种过电压,城市致使变压器铁芯严重饱和,励 磁电流增年夜,使铁芯严重发烧,烧毁变压器绝缘,出格是中性点绝缘。 电网中用断...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1199 时间:2015-07-03
  • 1 作业条件 施工图及技术资料齐全无误。建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2 操作工艺 2.1 变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1094 时间:2015-07-02
  • 在变压器生产过程中经常遇到CP线漏铜,吃锡不良,究其原因,大致有如下几个方面的原因: 1. 整线轴,轴承不转动,或转动不顺畅; 2. 轮上有异物或锡渣; 3. CP线从线架下来之处无陶瓷咀保护,有金属磨擦; 4. 线材本身电镀锡不良,或镀锡层太薄; 5. 咬花刀口没倒角,挂线; 6. 上下导线铜不垂直,.有偏移; 7. 切刀片不同心;或使用久后已偏移, 8. 切刀模穿线入口不光滑,...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:712 时间:2015-07-02
  • 一、 配电变压器损坏原因 1、 过载 一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:559 时间:2015-07-02
  • 电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一。可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响,因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。 一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:414 时间:2015-07-02