  • 请教各位大神几个问题: 1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀? 2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀? 3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?...查看详情

    用户:吸吸希希 浏览量:1083 时间:2015-03-18
  • 本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-1-14 16:25 编辑 《高规》8.4.5条要求在排烟支管上加280℃防火阀,但是条文解释又说房间里面的支管需要加,那么地下车库的排烟(排风兼排烟)系统呢?《汽车库、修车库、停车场 设计防火规范》8.2.5条也要求加280℃防火阀。但是现实的设计中,多数的设计院都没有加防火阀,认为不必要。各位在设计中怎么做的呢?对这个问题怎么看呢?(回复内容有理有据、条...查看详情

    用户:滴血雄鹰 浏览量:10049 时间:2015-01-13
  • 怎么判断70°和280°防火阀是常开还是常闭,排烟用280°一般情况下平时常闭,70°一般都常开,是不是呢 各位大侠烦请支个招...查看详情

    用户:qq_1413874479751 浏览量:1906 时间:2015-01-05
  • 建筑共一层,空调器安装在室外,紧挨外墙,送回风管均接入室内。外墙处的送回风管是否都要安装防火阀?规范上没有详细说明。 个人认为,从加与不加的使用效果来看,基本上是一致的。如果室内起火,通过风管吸入再送入室内,不会对其他防火分区造成影响。...查看详情

    用户:dou777 浏览量:1016 时间:2015-01-05
  • 就是 我们暖通专业 选的70°防火阀,说是没有反馈信号。就是那种到了70度温度 自动关闭的防火阀。 那我是不是就不需要把它接入消防控制系统。 这个有什么规范要求,必须要接入消防控制系统呀。...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:11113 时间:2014-12-25
  • 如题:看到暖通(消防排烟)的图中,有一些是带一个“M”字的标志的280度防火阀,这种应该是电动防火阀吧? 比如,一建筑有多层楼,每层连着烟井处的风管,那里设280度电动防火阀。 (1)是不是说:这个阀是常闭的,只有当排烟时,才把阀打开?所以需要是电动开启的,而不只是280度时关闭? (2)这个功能,是不是与排烟口一样、可以电动打开? (3)电动防火阀与非电动的区别是什么?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:18168 时间:2014-12-17
  • 供配电技术图片1

    有一个地方没有搞懂。 一般配电房通风换气时,会有一个防火风口来进风。 但是,发现有些图中,有些设计者是用的70度的防火阀,而不是防火风口。 这两个有什么不同吗? 可以混用吗? 图纸如下。 5024173...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:2064 时间:2014-12-11
  • 防火阀设置的具体要求:防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴防火阀在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 1.排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。 2.排烟风管进入排烟风机机房处,过滤器应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。 3.如果有必须穿过防火墙的排烟管道设置,务必设置与排烟风机联动的排烟防火阀。排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:1064 时间:2014-12-04
  • 规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:8205 时间:2014-11-19
  • 前两天碰到个项目,请教了两位设计院暖通方面的工程师,两人说法不一样。 现在问题是,全热交换器的防火阀,除去穿墙时必须加的,一般在机组附近加几个,分别加在哪个位置? 非常感谢...查看详情

    用户:zl1812 浏览量:3080 时间:2014-10-19
  • 通风排烟图片1

    498206249820634982064 排烟防火阀类型有以下几种类型:常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。 各种排烟防火阀的功能如下所示: 一、常开型排烟防火阀的功能: 1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。3、输出阀门关闭信号,联锁排烟风机...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:9256 时间:2014-10-15
  • 最近经常碰到一些设备房的通风问题,想请教一下在排风风机入口处、补风风机出口处是否加70度防火阀(风管就设在设备房内,接管都较短,未穿墙、缝),翻规范未果,望高手解惑!!!:handshake 补充一些小问题:1、如果加防火阀的话,补风风机的出口处是不是可设成防火调节阀? 2、当选用风机均为防爆型时,这些防火阀设置又怎么考虑呢?...查看详情

    用户:qin815715078 浏览量:22125 时间:2014-09-28
  • 1.和楼梯间连在一起的走廊是不是都属于楼梯间? 2.楼梯间属于重要房间范畴吗?...查看详情

    用户:xiaoshi610 浏览量:3457 时间:2014-09-22
  • 哪位高手指点下,屋顶的排烟风机入口设置的排烟防火阀是常开还是常闭的?这是单纯的排烟风机,我个人觉得两种方式都可以:一是在排烟风机入口设常闭的排烟防火阀;二是在排烟风机入口设常开的280度防火阀,出口设逆止阀。两种方式都可以实现防火并连锁关闭风机、以及防止室外空气倒灌的作用。请问这两种方式哪种更好些?...查看详情

    用户:zlj168vip 浏览量:8410 时间:2014-09-16
  • 防火阀用在不同的地方,其公称动作温度有什么不一样的规定?如在空调系统的管道上、在排烟系统的管道上、在公共建筑内的厨房的排油烟民竖向风管连接的支管处设置的防火阀。...查看详情

    用户:王农勤 浏览量:10021 时间:2014-08-25
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:22671 时间:2014-08-01
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:11 编辑 (3)防排烟系统中的防火阀,排烟防火阀,排烟阀设置 3.1 机械防烟系统(即加压送风)可以不设置防火阀,在风机后安装止回阀即可。 3.2 纯排烟系统: 排烟风机入口侧靠近墙一侧(200mm以内)安装280℃常开排烟防火阀,且连锁风机关闭。 排烟风机出口侧需要穿越墙体,一般需要同入口侧一样安装排烟防火阀,如下图所示。 493...查看详情

    用户:licaibian 浏览量:8409 时间:2014-07-16
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:13 编辑 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),,,当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 4...查看详情

    用户:licaibian 浏览量:10717 时间:2014-07-16
  • 之前做地下车库通风排烟时,车库的排烟风管均与平时排风合用,且在穿排风机房处设置280℃防火阀。但是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。 这是不是意味着汽车库的任一排烟支管均要设置防火阀?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:5302 时间:2014-07-13
  • 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 防火阀设置的具体要求:防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴防火阀在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。 防火阀安装时应注意: 1.排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防火阀。 2.排烟...查看详情

    用户:lizhi80 浏览量:12566 时间:2014-07-10