本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
总结的还不错~ 4918396...查看详情
在这个飞速发展的社会上,各行各业都在不断的飞速发展着,我公司出产的排烟防火阀是指安装在通风,空调体系的送,回风管路上, 平常呈敞开状况,火灾发作时,当管道内气体温度到达70℃主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起隔烟,阻火效果的阀门。 排烟防火阀设置在通风空调体系中起到的的一种活跃的,有用的消防设施. 对于各类修建,尤其是高层修建,由于热烟气烟囱效应效果,一旦发作火灾,烟气延伸...查看详情
排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料...查看详情
排烟防火阀是装在排烟系统管道上,鸭嘴阀在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火完好性需求,起阻火隔烟作用的阀门。动作温度通常为280℃。水力控制阀发作火灾,排烟防火阀可主动或手动翻开进行排烟,当烟气温度到达或超越280℃时,阀门主动封闭,低温阀门避免火灾延伸。排烟风机应保证在280℃时仍能接连工作30min。 排烟防火阀的设置需求主要有以下三个方面: 榜首、排烟系统的排烟支管上,排气阀、排泥阀应设排烟防...查看详情
电动防火阀装反了,影响使用吗...查看详情
排烟防火阀是一种特制的消防部件,是指安装在排烟系统的管道上,平时呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度操控,运用重力效果和绷簧组织的效果关闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。作为...查看详情
有些修建地下室、停车场选用送风与排烟适用风道时,我们发现送风机和排烟机前的截止阀只能现场手动,不能实现操控室的长途操控,平常,送风机作业,其前端的截止阀呈敞开情况,一旦发作火灾时,需人到现场往封闭风机前的截止阀,这很不实践,直接影响排烟系统。因而,主张将排烟防火阀添加长途操控功用。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平常呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时间内能满意...查看详情
请教一下,我是做成套的,之前做了几个双速风机的单子,有客户反映因为忘记断电,在接防火阀的时候被电到了。箱子的线路是按99D303-2/P25做的,防火阀的常闭点控制的是火线,------如果把防火阀的常闭点用来控制零线,就可以解决如果客户忘记断电被电到的问题,在不增加元器件的条件下,貌似只有这个方法,但是会不会带来其他的弊端,或者不符合某某标准? 如果是正压风机,防火阀的常闭点是串接在接触器的自锁...查看详情
排烟防火阀是家庭生活中经常会用到的东西之一,它是指安装在排烟系统管道上,平常呈开启状况,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度控制,运用重力效果和绷簧组织的效果封闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿...查看详情
排烟防火阀在通风行业中占用非常重要的效果,通常我们把它用在通风、空调体系的送、回风管路上,平时呈敞开状态,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完整性需求,起隔烟阻火效果。 在通风、空调体系管路规划中,虽经计算,但在实践工程的运转工况如果有变,则需求经过排烟防火阀阀门对体系各部分的风量进行调理,进行体系调试,将阀门的开度固定下来,合理分配,以满意...查看详情
排烟防火阀是家庭生活中经常会用到的东西之一,它是指安装在排烟系统管道上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度控制,运用重力效果和弹簧组织的效果封闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金产生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿...查看详情
防烟防火阀和排烟防火阀的差异?防烟防火阀首要应用于通风和空调体系,防烟防火阀通常装置在通风体系和空调体系机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平常常开,当风管中烟气温度到达70度是主动封闭。控制方法为主动。排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中,是280摄氏度防火阀,平常为常闭,火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开,同时具有手动执行机构,可手动敞开,也可在消防控制中心长途敞开(即联动控制、手动控制...查看详情
排烟防火阀是最佳功能通风设备,其主要的质量规范如下: 排烟防火阀在送风体系中,送风机送出的风有必要经过主干管分配到支管中;在排烟体系中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发作火灾时,在通风、空调体系中,为了避免火势经过送风体系延伸,当送风体系中气体温度到达70℃时,防火阀组织上熔断器动作,阀门亦敏捷关阀,堵截烟气与火势沿风管延伸的通路。 排烟防火阀的效果一个杂乱的送风排烟体系,管路...查看详情
本帖最后由 sj-kt 于 2014-3-24 16:31 编辑 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟...查看详情
在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,防止火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火阀设备方位: (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风...查看详情
那么防火阀的规划提出一些建设性的定见,那么防火阀合理规划有啥优点呢?榜首,空调体系中防火阀合理规划的含义。通常状况下,在空调体系中采纳防火防火阀来完成对送风排烟的操控,而高层民用建筑防火规划规范中没有对这种防火阀节阀做强行的规则或约束,因而,有些人以为,能够不将这种防火阀归入到消防体系规划的火灾报警体系之内。 可是,值得一提的是,虽然在报警联动设备中,能够不将这种防火调理阀思考在内。可是,为了...查看详情
防火阀的结构跟效果,在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,防止火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火阀设备方位: (1)空调设备(新风机组、空调...查看详情
一般情况下,在一些很高的房子里都会装上有通风,空谐和扫除烟雾的体系,要是形成火灾的时分,这些体系傍边的管道就会成为火焰和烟气延伸的通道。为了阻断火势通过风管延伸和增大,在一些有关的标准中都明白的写有防火阀和排烟阀的放置需求。不仅如此,还有地铁专用防火阀。 防火阀用在通风,空调中的送和回风的通道上,一般都处于翻开的形状,要是发生火灾,通道里边的气体的温度就会增加到七十度,在这个时分就会主动的关掉...查看详情
消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2...查看详情
排烟防火阀,消防部件,通常设备在机械排烟系统的管道上,平常呈封闭状况,发作火灾时敞开排烟,当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,那它又如何的操作设备呢?接下来小编为我们解析一下。 排烟防火阀是在调理阀的基础上,添加感操控设备。平常呈敞开状况,当火灾发作时,手动、温度熔断器主动使阀门敏捷封闭,手动复拉敞开阀门,设备在有消防需求的通风、空调系统管道上。 防火阀厂家解析电动防火阀操作设备原理。平常...查看详情