  • 排烟风机入口设280度排烟防火阀与风机联锁。但这常见做法,大家是否留意过280度排烟防火阀安装在室外,如果处理执行机构的防雨问题?请大家讨论。...查看详情

    用户:buchou2000 浏览量:2287 时间:2014-01-20
  • 众所周知,每一件商品都会有自个对应的方位。排烟防火阀也不破例,关于排烟防火阀的装置也是有规则的方位的,今日小编给我们具体介绍一下: 在排烟支管上应设有当烟气温度超越280℃付能自行封闭的排烟防火阀;第8甲4.7款规则:排烟风机应在其机房入口处设有当烟气温度超越280℃时能自行封闭的排烟防火阀。依据以上标准条款,排烟风机排烟防火阀的设置方位通常有两处:排烟风机机房入口处和排烟支管上。对排烟防火阀的设...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1372 时间:2014-01-20
  • 当咱们运用防火阀的时分,这种类型的防火阀都会运用勘探器会宣布动静和灯火,打印报警内容,将区域内勘探器送来的火灾信号转换成声光报警信号,一起输出信号给会集报警控制器。当一个回路报警后,按消音钮消音,假如这时控制器又承受其它回路的报警信号,它仍能发生声、光报警。因为主动火灾报警体系对火灾和各类毛病均进行主动监控,并且平常该体系处于监督状况,在无火灾、无毛病时,运用人员无法晓得这些主动监控功用是不是无缺...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:592 时间:2014-01-16
  • 防火阀经常被用在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,避免火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火阀的执行组织是由外壳、叶片调理组织、离合器、温度熔断器...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:707 时间:2014-01-14
  • 防火阀的结构跟效果,在空调体系的风道上,设备防火阀的意图是当发作火灾时能敏捷堵截运送的气流,避免火势延伸,当呈现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内到达必定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片衔接的阀板随即与易熔片脱开而封闭阻碍气流经过。为了中止持续向体系送风、防火阀上设备电气信号和连锁设备,可使阀板在封闭时宣布信号,使风机中止工作。 防火排烟口都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:952 时间:2014-01-13
  • 通常情况下,防火阀是出现敞开状况装置在通风口排烟管道上,通常的防火阀在火灾时当管道内气体温度到达70℃时封闭,排烟防火阀在火灾时当管道内气体温度到达280℃时封闭。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动封闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。在装置的时分,能够设置输出电信号,烟感超越70度时阀门封闭,连锁送风机封闭,不过多一个电信号输入,可由消控室长途操...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:744 时间:2014-01-10
  • 排烟防火阀是消防部件,通常安装在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果。排烟防火阀主要是用于防于火灾发作的安全用品。如今因为人类对大自然的歹意损坏,空气质量极差。空气中的有害气体日积月累。火灾的发作频率也跟着多起来。咱们公司研发的防火阀即是为了维护我们的生命和产业安全而制造的。她具有防火效果,是工...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1029 时间:2014-01-09
  • 1、消防控制室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的目的是为了保证消防控室的防火安全。 2、消防控制设备对防烟、排烟设施的控制、显示功能不完善根据规范GB50116-98中第6.3.9条的规定:火灾报警确认后,必须停止有关部位的空调送...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:2052 时间:2013-12-16
  • 一个排烟系统,排烟口是常闭的板式排烟口,风机前的是280度常开的防火阀,280度防火备注说的是平时常开,火灾时关闭,若为火灾区在打开,我想问一下,需要这么繁琐吗,280度防火阀,为什么有常开和常闭区别呢。...查看详情

    用户:wode0418 浏览量:74956 时间:2013-12-13
  • 一层厨房的排油烟管道是独立的系统,单独布置在竖井内,经二层至三层屋面接油烟净化器和风机箱,出层面的风管是否还要加150度防火阀,一层还要加防火阀吗?我觉得是独立系统都可以不加,请问高手,是否该加?...查看详情

    用户:zlj168vip 浏览量:2977 时间:2013-12-13
  • 高层及其它各类现代修建大都设有通风、空调及防排烟体系,一旦发作火灾,这些体系中的管道将变成火焰、烟气延伸的通道。为了阻碍火势经过风管延伸扩展,在《修建规划防火标准》GBJ16-87和《高层民用修建规划防火标准》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置需求。 防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:913 时间:2013-12-12
  • 防火阀商品检测项目共两项:封闭牢靠性,10次封闭操作中,防火阀应能从敞开次封闭操作中方位灵敏牢靠地封闭,各零部件应无显着变形、磨损及其它影响其密封功用的损害。火灾时封闭牢靠性,运用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔,温感器动作后,防火阀应主动封闭牢靠封闭包含:防火阀主动封闭;防火阀主动封闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺丈量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。敞开牢靠性经10次敞开实...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:753 时间:2013-12-10
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调动力,2009年版)上4.8.8上说“补风管道防火阀的动作温度可为280℃”,但国家建筑标准设计网于2010年3月2日出了个更改说明,内容改为“补风管道防火阀的动作温度为70℃",参考邬守春编著的《民用建筑暖通空调施工图设计实用读本》中P284对此有解释,结论是应设280℃防火阀。不知各位学兄学弟对此有何高见....查看详情

    用户:wuanlun 浏览量:4491 时间:2013-12-09
  • 电动防火阀安装在通风、空气调理体系的送、回风管道上,平常呈敞开状况,火灾时当管道内烟气温度到达70度时封闭,并 在必定时刻内能满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火的效果。 (1)阀门平常处于常开状况,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门封闭; (2)可通过DC24V电源使阀门封闭; (3)手动封闭或手动复位; (4)0°~90°范围内手动调理叶片敞开度;(调理型) (5)...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:815 时间:2013-12-09
  • 有些事我一知半解,望各位大师解答: 1、正压送风的时候,为什么20层以下建筑每个风口的风量是按总风量的2分之1来算,20层以上建筑是按3分之1来算?是不是意思就是说着火的时候20层以下只要开着火层和着火层上面一层的2个风口? 2、什么时候风口和防火阀要常开或常闭的?希望说详细点。 3、和风机联动是什么意思?我同事和我说只要涉及到消防就要联动。...查看详情

    用户:maochencong1234 浏览量:6197 时间:2013-12-06
  • 火灾对社会的危害是非常严重的,尤其是在人多的地方比如商场、生活区、办公楼等地方更要注意扼制火灾的发生,杜绝一切隐患。现在中央空调应用非常广泛,电动排烟防火阀的隔烟阻火功能功不可没。 工作原理:在送风系统中,送风机送出的风必须通过主干管分配到支管中;在排烟系统中,烟气由支管到主干管后,进入排烟风机排出。当建筑物内发生火灾时,在通风、空调系统中,为了防止火势通过送风系统蔓延,当送风系统中气体温度达到7...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1909 时间:2013-12-06
  • 通风排烟图片1

    想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加? 4813547 4813548...查看详情

    用户:fesmajesty 浏览量:15992 时间:2013-12-03
  • 排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。 1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1188 时间:2013-11-28
  • 1) 送风,包括通气,如送鲜风和排气,这个范围很广,如工厂车间,消费场地空气,由于有害气体产生需求排出室外,又需求把室外空气保送至室内。这时就要运用流量大而压力小的空气保送管道,螺旋防火阀就最适用,普通状况下运用镀锌铁管,有腐蚀性及特别湿润场所运用不锈钢管。 (2) 送冷风。最常见的是中央空调的管道,这种管道需求加保温资料。螺旋防火阀可内贴保温资料,表面看来美观。 (3) 排油烟。饭店、酒楼、宾馆...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:687 时间:2013-11-27
  • 《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。 《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到28...查看详情

    用户:daerba88 浏览量:6316 时间:2013-11-27