  • 制冷技术图片1

    暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。可谓:都是防火,阀阀不同;位置不同,功能有别;有问有答,为你解惑! 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说,可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:7 时间:2024-04-19
  • 通风排烟图片1

    在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1. 概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2....查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:22 时间:2024-04-03
  • 通风排烟图片1

    GB55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.5条,要求排烟防火阀均能 联锁 关闭排烟风机、补风机。 条文说明未做解释: 原本GB51251-2017《烟规》第4.4.6条要求,风机入口处的排烟防火阀需要连锁。 第4.4.6条 条文说明,排烟风机入口处设置的是能自动关闭的排烟防火阀,并连锁关闭风机。 《通用规范》依据的应该是《烟规》第5...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:123 时间:2024-01-30
  • 专家热线图片1

    日常消防施工检测维保过程中,常常有对防火阀、排烟防火阀、排烟口、排烟阀无法区分的情况,要搞懂这几个阀的区别,首先我们要来清楚这几个设备的设置场所及系统。 防火阀 是 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。这里所说...查看详情

    用户:cof_00649550 浏览量:130 时间:2024-01-08
  • 通风排烟图片1

    排烟阀 ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:23 时间:2023-10-30
  • 通风排烟图片1

    浙江省住房和城乡建设厅 浙江省消防救援 总队关于印发《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南(2020 版)》部分条文执行 问题专家意见的通知 部分条文,原文件请点击阅读原文下载 #1 关于排烟系统中排烟防火阀与排烟风机、补风机的联锁关闭问题 《设施通规》第 11.3.5 条中规定,“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280℃时自行关闭和联锁关闭相...查看详情

    用户:qq99406193 浏览量:32 时间:2023-10-24
  • 规定了建筑通风、空气调节和排烟系统用防火阀、排烟防火阀、排烟阀的术语和定义、分类及标记、材料及配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装等...查看详情

    用户:cof1618127889028 浏览量:29 时间:2023-10-13
  • 通风排烟图片1

    一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:190 时间:2023-09-11
  • 通风排烟图片1

    由于火灾中的热烟气扩散速度较快,在布置通风和空气调节系统的管道时,要采取措施阻止火灾的横向蔓延,防止和控制火灾的竖向蔓延,使建筑的防火体系完整。规定通风和空气调节系统的布置,横向尽量按每个防火分区设置,竖向一般不大于5层。 通风管道在穿越防火分隔处设置防火阀,可以有效地控制火灾蔓延,在此条件下,通风管道横向或竖向均可以不分区或按楼层分段布置。在住宅建筑中的厨房、厕所的垂直排风管道上,多...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:37 时间:2023-08-28
  • 目前,大家设计过程中,第一,280度排烟防火阀仅需要输入模块即可,反馈给消防控制室消防联动主机信号就行。为什么很多人还是设计输入输出模块呢?第二,联锁控制,不是联动控制。到底所有排烟防火阀拉220V 2根2x1.5电线到排烟风机上联锁关闭呢?还是受消防联动控制器控制...查看详情

    用户:cof1625383308050 浏览量:87 时间:2023-08-13
  • 通风排烟图片1

    在通风空调工程里,风管中安装的阀门常见的有70℃防火阀和280℃防火阀。 70℃防火阀,为常开阀门(平时为开启状态); 280℃防火阀,有常开和常闭两种状态; 那么风管中防火阀为什么要分70℃和280℃?280℃为什么有常开和常闭两种状态呢? 要明白以上问题,先要知道送风管道都有哪些,排风的管道又有哪些。 ...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:68 时间:2023-08-02
  • 通风排烟图片1

    #1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀 1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。 3)排烟风机入口处。 4) 穿越防火分区处。 补充,排烟防火阀的安装应符合下列规定: 5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm。 6)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:60 时间:2023-07-26
  • 建筑消防给水图片1

    1 . 常见 问题 防火阀暗装时,未在安装部位设置方便维修的检修口。 或因其它管线、梁柱等遮挡防火阀,即使设置检修口也无法检修防火阀。 2 . 规范要求 GB 50016-2014 (2018 版)《建筑设计防火规范》 第 9.3.13 条第 2 款:?防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口。 ...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:14 时间:2023-07-10
  • 通风排烟图片1

    对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:48 时间:2023-06-30
  • 暖通施工图图片1

    通风和空气调节系统的风管是建筑内部火灾蔓延的途径之一,要采取措施防止火灾穿过防火墙和不燃烧体防火分隔物等位置蔓延。 一、通风、空气调节系统的风管上应设防火阀的部位,主要有以下几种情况: ①、防火分隔处。主要防止防火分区或不同防火单元之间的火灾蔓延。在某些情况下,必须穿过防火墙或耐火墙体时,应在穿越处设防烟防火阀(见下图), 此防烟防火阀一般依靠感烟探测器控制动作,用电信号通过电磁铁等装置关闭...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:95 时间:2023-06-29
  • 通风排烟图片1

    一、排烟防火阀:执行国家GB 15931-1995标准。 二、产品适用于民用与工业建筑排烟系统。 三、型号与规格: 矩形排烟阀常用规格 mm 表1.17-1 圆形排烟常用规格 mm 表1.17-2 四、验收方法: 1、外观检查:排烟阀(口)阀体及阀片表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕或毛刺等缺陷;排烟阀(口)的焊缝表面应光滑、平整,不应有气孔、夹渣或疏松等缺陷;排烟阀(口...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:32 时间:2023-03-07
  • 导读:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。 第一章 主要区别及应用 一、主要应用场所: 1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。 2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。 3、补风口:主要应用在补风系统上。 4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上; 二、启动方式: 1...查看详情

    用户:pl_16908964 浏览量:32 时间:2023-03-03
  • 摘要: 《建筑防烟排烟系统技术标准》中防火阀、排烟阀、排烟防火阀3 个消防产品,结合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》国家标准以及《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》等技术标准规范,对防火阀、排烟阀、排烟防火阀安装部位、功能作用、联动关系作了分析探讨,分别介绍了防火阀、排烟阀、排烟防火阀3个消防产品在建筑防烟排烟系统中的用途、区别和联系,对规范内容提出了修改、完善建议。 正文: 在...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:26 时间:2023-02-22
  • (转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即...查看详情

    用户:pl_09263515 浏览量:19 时间:2023-02-21
  • 建筑消防给水图片1

    通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;5 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3 排...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:108 时间:2023-02-09