  • 排烟阀 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。 防火阀 常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。 安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:60 时间:2022-07-28
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 【问题】 《烟规》 5.2.2-5排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。 此条为强制条款,但目前下列列举地区均按《烟规》 4.4.6中的排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。每个防烟分区支管设置的排烟防火阀还有何意义? 一、《川渝地区》第四十二条:...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:48 时间:2022-07-28
  • 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀( FHF ),排烟防火阀( PFHF ),排烟阀( PYF ) , 当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:209 时间:2022-07-18
  • 在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统应能将火灾中的烟气和热量排出建筑。机械排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟阀等组件组成,今天我们分享排烟防火阀和排烟阀的相关内容。 一、排烟防火阀 1.概念 安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。 2.组成 排烟防火...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:102 时间:2022-07-01
  • 导读:防火阀和挡烟垂壁是防火防烟分隔检查中的两个考点,这部分总共涉及到四个方面内容。今天我们先学习防火阀和挡烟垂壁。 防火阀和挡烟垂壁是防火防烟分隔检查中的两个考点,这部分总共涉及到四个方面内容。今天我们先学习防火阀和挡烟垂壁。 防火阀检查方法 设置位置 通风、空气调节系统的风管,在穿越防火分区处,穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处,穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:44 时间:2022-06-24
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:263 时间:2022-06-23
  • 作用不同:防火阀是火灾发生时关闭,防止火灾蔓延;排烟防火阀是火灾时开启,排出室内有毒气体。 ? 1、保护对象不同:防火阀保护的是没有着火的房间里的人,排烟防火阀保护的是着火了的房间里的人。防火阀是在管路上是常开的 是长期开着通风 着火是才自动关闭 排烟防火是常闭 屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开 。 ? 2、排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。...查看详情

    用户:哞哞耶 浏览量:52 时间:2022-06-14
  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:1944 时间:2022-05-11
  • 4月15日 海南省海口市一学校食堂厨房着火 消防力量到达现场前 学校组织疏散了内部人员 利用灭火器扑灭了灶台油锅 和室内油烟机的明火 使用室内消火栓 处置外部油烟管道 消防救援人员到场后 由于外部油烟管道火势 处于上升阶段并伴随浓烟 消防救援人员对楼层窗户 破拆进行排烟 利用水枪从顶层对排烟管道进行灭火 明火被扑灭后 继续出...查看详情

    用户:度假酒店看看书 浏览量:73 时间:2022-04-20
  • 防火阀一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70度或者280度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。 防火阀的分类: 防火阀 1、防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间; 2、常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:109 时间:2022-04-19
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情

    用户:朝气蓬勃的毛衣 浏览量:222 时间:2022-04-15
  • 1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:92 时间:2022-04-15
  • 来源: 荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口(楼梯间)的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于 排烟与通风空调系统合用 的情况下...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:75 时间:2022-04-08
  • 排烟阀 ①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。 ②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,...查看详情

    用户:直爽的手套 浏览量:143 时间:2022-04-08
  • 防火阀类 一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要 应着气流方向 安装。当防火阀带有调节功能时...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:176 时间:2022-01-10
  • 排烟风管水平穿伸缩缝(同个防火分区)需要加软连接与280度防火阀吗?1.6厚的套板吗?...查看详情

    用户:wx_1640441210458 浏览量:226 时间:2021-12-25
  • 建筑通风和排烟用防火阀门是指设置在各类建筑的防排烟系统中,起阻止烟气蔓延及引导烟气排除的阀门。按使用功能划分通常包括防火阀、排烟防火阀、排烟阀。GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》标准将建筑通风和排烟用防火阀门分为3类:防火阀、排烟防火阀、排烟阀。 一、常见质量问题分析 (一)环境温度下的漏风量 GB15930-2007标准6.11.1条规定:在环境温度下,...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:227 时间:2021-10-26
  • 因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。 那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢? 这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:701 时间:2021-10-22
  • 01 认识防火阀、排烟防火阀、排烟阀(排烟口) 首先认识各种阀的定义,这些名词定义极其简单的阀,在暖通专业的设计中被应用得灵活多样。 防火阀 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70 ℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 排烟防火阀 安装在机...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:183 时间:2021-10-21
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:213 时间:2021-10-07