防火阀更新时间:2024-05-10 07:35:34

本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。 那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢? 这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:720 时间:2021-10-22
  • 01 认识防火阀、排烟防火阀、排烟阀(排烟口) 首先认识各种阀的定义,这些名词定义极其简单的阀,在暖通专业的设计中被应用得灵活多样。 防火阀 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70 ℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 排烟防火阀 安装在机...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:183 时间:2021-10-21
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:214 时间:2021-10-07
  • 1. 电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于排烟与通风空调系统合用的情况下,电动风阀平时常开,火灾时电动关闭, 并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:212 时间:2021-09-13
  • 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:164 时间:2021-09-08
  • 规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器 。在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:343 时间:2021-06-03
  • 防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀” 名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。 很多人总是分不清楚三种“阀”具体是做什么的,常闭还是常开? 每天早晨起床都是生命最美的开始 下面我们就来总结一下吧 01 防火阀 防火阀的定义 防火阀是 安装在通风空调系...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:251 时间:2021-05-19
  • 防火阀、球阀知识 排烟防火阀类型有以下几种类型:常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。各种排烟防火阀的功能如下所示: 一、常开型排烟防火阀的功能: 1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。3、输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止。4、手动关闭,手...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:7648 时间:2021-03-08
  • 通风排烟图片1

    防火阀可以过弯头后安装吗? 请高手指教6289846...查看详情

    用户:qq_1610521901338 浏览量:194 时间:2021-01-13
  • 收录于话题以防火规范为依据,分析通风、空调、防排烟系统风管接出建筑外围护结构墙体的不同形式。从防止火灾蔓延的角度出发,讨论建筑中风管穿出建筑外墙是否应当有防火措施;探讨风管穿出外墙时常见的隐患问题,并给出解决方法。 风管出外墙处防火阀设置探讨 风管穿出外墙的典型形式1 风管穿出外墙的典型形式2 风管穿出外墙的典型形式3 风管穿出外墙的典型形式4 风管穿出外墙的典型形式5...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:145 时间:2020-10-26
  • 280度防火阀动作时经过图中KA7使得风机停机,但是KA7常闭接点断开后KA7线圈回路那儿不是也失电了吗,这样一来KA7常闭接点不一直重复开合了吗,而且万一有信号来风机不也一直启停了呀,有没有知道的大神解答下!...查看详情

    用户:qq_1566009560248 浏览量:14 时间:2020-08-10
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:1990 时间:2020-08-04
  • 通风排烟图片1

    来源:建筑水电知识平台,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 利用280°防火阀操作手柄处的限位开关常闭触点串接在消防排烟风机控制回路中,一旦防火阀动作,限位开关常闭触点打开,消防排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:1317 时间:2020-07-07
  • 通风系统中识别防火阀时用不用分什么系统,如排风系统、防排烟系统...查看详情

    用户:tlkp14150 浏览量:28 时间:2020-07-06
  • 防烟分区的280度防火阀连锁风机吗...查看详情

    用户:bldx_89085 浏览量:46 时间:2020-05-28
  • 通风排烟图片1

    由于排烟支管上有多个排烟口,所以便在管道上设置了一个280℃常开防火阀外加一个常闭的排烟阀带手动执行机构。 我想请问一下能否将这两个阀门替换为单个280℃常闭防火阀,火灾时开启,280℃熔断关闭。 如果不能的话规范哪里有规定吗? 6222298...查看详情

    用户:吉米闲森8964 浏览量:1054 时间:2019-12-29
  • 这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。 1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用? 2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了! 我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑...查看详情

    用户:bin652263 浏览量:41 时间:2019-10-06
  • 通风排烟图片1

    这张图室内是配电房,下方是隧道行车道。墙厚约300-400,电动阀防火阀对穿。 1.假如发生火灾,外面的防火阀到了70直接关了,里面的电动阀 排烟风机即使联动信号来了,那这时候不是动不动都没用了?既然外面防火阀关闭了,那么里面的电动阀 ,排烟风机还有什么用? 2.如果我的想法是错误的,请告诉我正确的运行机制,谢谢了! 我的疑惑在如上,希望有大师帮我解答下我的疑惑 6207108...查看详情

    用户:bin652263 浏览量:566 时间:2019-10-06
  • 通风排烟图片1

    自垂翻板式防火阀功能多样 公共建筑厨房,由于油烟温度较高,为防止防火阀产生误动作,在排油烟管道与垂直风道交接处,应设置150℃熔断的防火阀。分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸进方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组进口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:219 时间:2019-08-26
  • 通风排烟图片1

    多叶调节电动防火阀满足您的要求 由于自动火灾报警体系对火灾和各类缺点均进行自动监控,并且往常该体系处于监督状况,在无火灾、无缺点时,运用人员无法知道这些自动监控功用是否无缺。70℃电动防火阀会接收各区域报警控制器发来的火灾信号、缺点信号,及时指示火灾区域或缺点区域的部位,发出声光报警信号,咱们在运用70℃电动防火阀的时候这是要经常留心的。选用70度防火阀阀门时应注意阀门的功能,如常开仍是常闭、自动...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:256 时间:2019-08-06