酸,碱,有机等废气排风管一般看到的设计案都不装防火阀,这也国标定义风管穿防火墙应安装防火阀不相符. 主要是规范有一刀切的问题,没有对特殊的排风管做个补充说明,怎么解决这个问题呢?...查看详情
我看有些图的防火阀是在机房的外面,也有些在里面,有区别吗????请教...查看详情
请先看《建筑时报》一文章 小议排烟防火阀开启状态 编辑同志: 排烟防火阀的应用对于防止建筑火灾的发展具有重要作用,但因正常状态下的阀体开启状态在《高层建筑防火排烟设计规范》、《建筑设计防火规范》中没有明确的规定,导致设计人员看法不一,这也影响了设计图纸明确标注,给设备采购、监理工作等带来了很多不便之处。现借贵报一角,结合个人经验谈一点看法,以供同行参考。 排烟阀主要用于排烟系统的风管上,用于控制排...查看详情
请教各位,楼梯间正压送风,屋顶风机和防火阀联动,防火阀和风机是不是常开,70度关闭?...查看详情
求《排烟防火阀的试验方法》GB15931 望前辈们支持 谢谢...查看详情
如题,请教各位给个确切的答复,谢过了。...查看详情
我们这个工地马上要验收了,检测中心的人给我们提了个整改的意见:280度排烟防火阀必须与风机连锁.我想请教一下,既然280度排烟防火阀已经动作了,已经隔断了空气流通,那就没必要再让风机也停止下来啊,况且图纸也没这样设计.另外还1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀)2.电梯前室的正压送风阀3.送风的70度的防火阀,这几处都要和风机连锁吗.另外排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火...查看详情
排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议 但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢? 谢谢...查看详情
如题。 前提:在同一个防火分区内。 也没有和上下楼层共用管井。...查看详情
我是做电气的,有问题想请教一下,风机的送风口、排烟口、排风口、各防火阀的供电电源是220V的还是24V的 它的电源引自何处 请各位大师帮忙解决一下,一直没搞明白...查看详情
排烟口,送风口,防火阀是有具体规定的尺寸规格还是可随意选,厂家可以做的?我看好多样本上怎么都没有尺寸规格,怎么选呢...查看详情
有关于防火阀在工程中、设计中的应用 希望大家喜欢。 恳求加分!...查看详情
这是一个旅店的大餐厅,两台吊顶空调机组,设了新风,排风,请大家帮我看看我画红圈的地方该不该加70度的防火阀?我个人的观点是不加,但是没找到加与不加的依据?我看过别人的图有的加了有的没加。 1714138...查看详情
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4 穿越变形缝处的两侧; 5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。 先让大家看看规范...查看详情
按规范,风机入口应设280防火阀,而风机直接用螺栓连在基础上...查看详情
我做一个地下商场空调系统, 1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风 2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上...查看详情
请教各位,这个新风管出外墙的地方需要防火阀吗? 1711421...查看详情
怎么样区别什么时候用手动防火阀和电动防火阀...查看详情
谈防火阀、排烟阀的工程质量...查看详情
求大虾指点啊 常闭和常开的280度防火阀两者有什么区别? 这两种防火阀分别应设置在什么部位?...查看详情