距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种? 个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?...查看详情
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!...查看详情
我是个新手先,排烟防火阀我感觉安装在风机室墙外好一点吧,我看的图纸怎么在机室里面,这样可以否?...查看详情
空调风管穿防火分区了加防火阀,这个阀门需要联动吗? 下面两种防火阀应该选择哪一种: 1.常开,70度熔断关闭,手动复位 2.常开, 70度熔断关闭,输出电信号,手动复位...查看详情
一般有风机房的在靠墙处加上防火阀是为了保护空调器,那么吊顶没机房要加吗,请问理由...查看详情
GB50243-2002中5.2.5条规定,净化空调系统的风阀及其他附件均应采用镀锌或其他防腐层处理(如喷塑和烤漆); 现在本人所做项目中,净化空调的送回风口需加装防火阀,这个防火阀的材质和涂漆分别应该采用什么材料?请大大们指导。...查看详情
请教大家一个问题,大家在做消防时,新风机,排风机和送风机类的非消防用风机的70度阀,是否还要接消防联动呢?我指的是风机的直启线。我的组长的意见是还是要接直启线,为了更保险。但我个人认为已经消防切电了,火灾时就直接断电了,应该就不必做了。不知道大家都是怎么处理的啊?如果有哪条规范或者图集有明确说明就更好了。谢谢大家了。...查看详情
请教一个问题,《建筑设计防火规范》上有一条:在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃能自行关闭的防火阀。这个阀门是常闭还是常开的呢?如何是常闭的话,如何打开,如何跟风机连锁。最好能够提供出处,万分感谢。...查看详情
兼火灾补风的新风机房出口应设70度防火阀还是280度的防火阀啊?09年第一次印刷的技术措施4.8.8条注明为280度,但审图办说09年第二次印刷技术措施已经改为70度了。因为目前手里还没有第二次印刷的技术措施,想在此求证下是否属实?还有其他的什么规范也明确注明为70度了吗?知道的请提供下资料,谢谢。...查看详情
地下车库排风兼排烟系统的风机前后均设置280℃防火阀,需要两个都与风机联锁么? 火灾时补新风的送风机是设置70℃的防火阀么?也是两个都与风机联锁么? 火灾时阀门具体是怎么动作的?如下图。 请教高手。 4566367...查看详情
http://attach.zhulong.com/forum/201210/04/2000343nd21mz8oqpqn316.jpg.thumb.jpg 当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。...查看详情
防火阀为何温度设定在70℃?...查看详情
防火阀到底有什么作用?其实很多人并不知道。作为一个工程施工安装必不可少的消防设施,它在防止火灾蔓延方面具有重要的作用,它可以在发生火灾的时候,当管道内气体温度达到70℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门,防止大火通过通风管路蔓延到其他的地方,能有效防止火灾的蔓延。但是,因为防火阀被安装在通风管道中间,平时看不见,很多人忽视了它的作用。2009年,各地...查看详情
风管穿越防火分区,设置防火阀具体有什么作用...查看详情
请教各位:防火阀、排烟阀的阀体和叶片的壁厚,按照哪个标准?希望能有标准号...查看详情
各位大侠问一下,一个独立通风系统接风井,风井就负责这一个通风系统,风管接风井出设不设防火阀?...查看详情
一个地上商场,分几个防火分区,每个防火分区设一套独立的排烟系统(不穿防火墙),在风机入口处已设了280度防火阀,这时,联接风机主管的支管上还要加防火阀吗,风口:采用远控常闭多叶(防火)排烟口。...查看详情
天正暖通出现280度防火阀文字不显示的情况,图上只显示防火阀的图标,但不显示'280℃"配套文字,急求高手解答,多谢!...查看详情
图纸有所不懂,请前辈帮忙 详细解释下图中 只作于信号,不作于跳闸是什么? 这样图纸中在装接时,需要用到转换开关,和中间继电器是一个什么电路行经。 请前辈们 帮我解释下这张图。。 4524757...查看详情
因条件限制,如下图所示,此处储油间事故排风管上安装的防火阀是70℃常开防火阀还是70℃电动防火阀更为合适?依据是? 4506713 4506713...查看详情