  • 屋顶电梯机房设排风,因为建筑电梯机房为防火门,设置墙上风机,要加防火阀么?...查看详情

    用户:new_hvacer 浏览量:2748 时间:2012-01-18
  • 最近去天津,检查了2处工地,都是高层民宅,屋面裸露,无重要房间,屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风 但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀,我在北京工地没见过 个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的,电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度,风口会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动,关闭风机。 我个人认为,防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止...查看详情

    用户:lucyxtx 浏览量:7372 时间:2011-12-16
  • 谁给我解释下啊@lei@...查看详情

    用户:zq0312 浏览量:1375 时间:2011-12-14
  • 按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版): 8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 8.5.3.1 管道穿越防火分区处。 8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。 及《建筑设计防火规范》GB50016-2006...查看详情

    用户:yun40 浏览量:4353 时间:2011-12-13
  • 回风排烟防火阀FPY-18型 • 用途:主要用在回风排烟合二为一的管道中,这种管道平时作为回风管道,发生火灾时,阀体可有选择地关闭或打开,管道起到排烟管道的作用。 • 规格:A×B≥250×250mm • 技术指标:阀体叶片上平时由左右两个SD控制盒手动牵引打开,管道作回风管道,当某一区域烟感报警,控制中心发出电讯号,所有阀体的左侧控制盒动作,阀体叶片关闭,管道全部封闭。此后烟感探明发因区域,控制...查看详情

    用户:沙加 浏览量:1282 时间:2011-11-16
  • 现在对补风系统的防火阀设置 ,确实有些纠结。 之前一直认为应该与排烟系统保持一直的,但是一个审图公司给我提了一条意见,说补风系统防火阀应该用70℃的。大家来讨论一下吧~~~~~...查看详情

    用户:qiaobin321 浏览量:9816 时间:2011-09-20
  • 谁做过酚醛复合风管, 我想知道他和防火阀怎么连接? 还有帆布怎么固定? 用铆钉好像不行。...查看详情

    用户:zhubo927 浏览量:4078 时间:2011-09-02
  • 防火阀有气流方向, 如果安装方向与实际气流方向相反了,会出现什么情况?...查看详情

    用户:imaweek 浏览量:11680 时间:2011-08-30
  • 本人一个设计项目,厂房供热通风(面积超过10万平方米),主管为螺旋圆风管,接喷口支管因是沿立柱下沿,所以设计为椭圆螺旋风管,但本人不明白的是,主风管从风机箱出来后主风管的防火阀用70度还是280度的,请高手指教!...查看详情

    用户:xcool526 浏览量:1562 时间:2011-08-28
  • 水泵房单独的送、排风系统,送、排风井道单独给这个设备房用的,井道至一层平面取风和排风,那风管与井道连接处要不要设70度防火阀?...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:1316 时间:2011-08-10
  • 高规:风管穿变形缝两侧需要加防火阀? 低规:风管穿防火分区隔断的变形缝需要加防火阀/ 请问:是否高层和低层对于风管穿变形缝的要求不一样. 高层穿非防火分区的变形缝加防火阀?加两个?...查看详情

    用户:lemonocean 浏览量:1647 时间:2011-08-05
  • 刚设计深化图 屋顶主管设计70°防火调节阀,客房支管也设计70°防火调节阀,但给顾问审图时,回复:屋顶主管设计70°防火阀+调节阀,客房支管还是设计70°防火调节阀。 这是为何呢?顾问这样设计布置是怎么回事呢,有不一样嘛?有何作用呢? 高手出现没,木没木?...查看详情

    用户:xzs165 浏览量:3625 时间:2011-08-04
  • 在防排烟管道上,个人觉得排烟风口前应该安装开闭式电动对开多叶调节阀,平时关闭火灾开启,消防联动。这个在华东院的设计图上非常直观,也不难理解。今天看到另一家设计院的出图,排烟风口前安装280防火阀。那么280度的阀肯定是常开的,是不是只需要火灾探测器与消防风机联动就好,火灾时探测器联动排烟风机。既然如此,开闭式的阀门与280度的阀门在价格上和安装上的费用差别很大,这让人很费解,那个更合理呢?个人觉得...查看详情

    用户:chenjue1986 浏览量:21845 时间:2011-08-03
  • 请教:高层办公楼卫生间连接排气扇的支管上是否需要安装70度防火阀?...查看详情

    用户:s080319 浏览量:8908 时间:2011-07-31
  • 通风排烟图片1

    4361430 有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教 4361430...查看详情

    用户:wsx1wsx 浏览量:11629 时间:2011-07-30
  • 英飞厂家对他的排烟防火阀产品特点这样描述: 平时呈常闭状态,火灾时烟感器通过控制中心发来信号,执行机构电磁铁动作,阀门自动开启,启动排烟风机向外排烟,当阀体温度达280°C时,熔断器动作,阀门关闭,起到防止火势沿风管蔓延之用。 字面上看,它描述的执行机构难道有马达?产生扭矩克服弹簧受力拧开阀体?温度超标熔断器断,弹簧复位,同时拉动阀体关闭?但是我拆开宝钢的防火阀执行机构看了下,没有马达,只有磁吸,...查看详情

    用户:john3218 浏览量:2717 时间:2011-07-26
  • 问题如下:如果我们的新风机置于空调机房内,从室外引新风,此时的在出空调机房这里应该加防火阀,从室外引新风处除了 加调节阀还要加防火阀吗??----求解 如果是通过井道引新风,是不是出井道处和出空调机房处 都要加防火阀???? 排风机同上问题。。。 不同设计都不一样,现在搞糊涂。。。。求高手解答...查看详情

    用户:ling023 浏览量:2081 时间:2011-07-26
  • 专业生产铝合金风口、防火阀、排烟阀、静压箱、风管消声器等等···gjzy168.cn.alibaba.com 本帖最后由 gjzy168 于 2011-7-8 22:26 编辑 ]...查看详情

    用户:gjzy168 浏览量:2895 时间:2011-07-08
  • 规范上说的是排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中经常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭? 如果风机不关闭,系统中已经没有开启的排烟通道了,风机继续运行...查看详情

    用户:lbwlucky 浏览量:21712 时间:2011-06-25
  • 如果要加 加到什么地方啊。 求斑竹大哥,诸位大侠赐教啊。。...查看详情

    用户:cqflyixin 浏览量:7150 时间:2011-05-27