防火阀更新时间:2025-12-18 07:38:53

本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教...查看详情

    用户:shidancheng 浏览量:12555 时间:2011-05-23
  • 突然想到个问题,排烟系统中,排烟风口及对应排烟支管的280°防火阀,在烟气温度达到280°时自动关闭,但是排烟风机还要在280°时转30分钟,那会不会造成排烟主管为负压呢?...查看详情

    用户:xiangge11 浏览量:4124 时间:2011-05-05
  • 书上说:‘在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。’ 那么这说的和排烟风机联锁的阀应该是 常开的排烟防火阀吧? 那么常闭的排烟防火阀又用在哪里呢?...查看详情

    用户:czbl1364 浏览量:1553 时间:2011-04-27
  • 根据规范,排烟风机入口处需设280度排烟防火阀, 某工程,为工厂,层高>10米,根据规范设置排烟风机,选用屋顶排烟风机,不接风管, 这种情况下,是否必须每个排烟风机入口处设排烟防火阀,另外是否得接风管安装风口 保证风口风速小于10m/s。...查看详情

    用户:lemonocean 浏览量:7950 时间:2011-03-16
  • 供配电技术图片1

    关于排烟防火阀的控制原理图谁能解释下谢谢啊 谁能说说工作原理 例如信号怎么反馈 怎么控制阀的 谢谢 4251183...查看详情

    用户:呆宝小小 浏览量:2874 时间:2011-03-13
  • 高手请进来(防排烟电动防火阀联动停排烟机?) 1,防排烟电动防火阀联动停排烟机 是不是所有的防火阀都要联动停排烟机 如同一区最末端的防火阀280°动作了也联动停排烟机? 2,防排烟电动防火阀一种做法是用1个输出模块启动阀试验用,另1个输入模块反馈联动停排烟机。 其中用输出模块的反馈不会写联动公式 只会用输入模块反馈写联动公式(如海湾8301 8300) 高手请赐教? 以上做法造价时有只算了一个输出...查看详情

    用户:ada7223 浏览量:5290 时间:2011-03-12
  • 一个内走道和竖井排烟系统中,各楼层的内走道与排烟竖井的连接处已经选用了280 °C常闭防火阀,在此情况下,标准图集上排烟风机入口前选用的是280°C常开型防火阀,但我们这个工程的设计图纸上选用的还是280°C常闭型防火阀,这是否允许?...查看详情

    用户:shidancheng 浏览量:4831 时间:2011-03-11
  • 按照一般图集做法,280度防火阀与排烟风机有2种连锁方式:即直接联动和消控中心软件完成。但是本地消防部门验收时却要求必须直接联动。有必要么?请教高手。...查看详情

    用户:jzsjyys 浏览量:18210 时间:2011-02-28
  • 如题,如何设置排烟防火阀 是出屋面设置,还是在室内接短风管在风管上设置,在线请教。...查看详情

    用户:daizhiyuan2111 浏览量:6060 时间:2011-02-13
  • 卫生间排风,70度的防火阀需要电控吗...查看详情

    用户:liqingna07 浏览量:26543 时间:2011-02-10
  • 排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。...查看详情

    用户:gjsliujunsong 浏览量:46932 时间:2010-12-21
  • 我看很多厂家的防火阀耐火时间为1.5h,如果要达到3h可以?...查看详情

    用户:zschigo 浏览量:2268 时间:2010-12-16
  • 中央空调图片1

    卖场空调,S2-3过渡季节送风,而K2-3空调季节使用,S2-3的那个防火阀,是该加在风机入口,还是如图的风机出口处? 另,S2-3出口部位已经有风阀,空调空调季节关闭,那么,还需要加止回阀吗?要是要加的话,那空调箱出风管前,也得加止回阀吧? 4149591...查看详情

    用户:xiaoji2727 浏览量:1828 时间:2010-12-16
  • 变形缝处如果没有任何形式的隔墙,空调通风管道经过其的两侧还需要设置防火阀吗?如需要,其有何作用?...查看详情

    用户:cqucjj 浏览量:1909 时间:2010-12-16
  • 70度防火阀 火宅时自动关闭,连锁风机关闭 电气又有规定 火宅时 消防控制中心自动切断所有平时电源 那么自然平时送排风风机都要被切断电源而关闭 那么 这两个关闭 到底哪个先起作用呢? 本帖最后由 toplhc 于 2010-12-14 14:42 编辑 ]...查看详情

    用户:qq1943 浏览量:4416 时间:2010-12-13
  • 《全国名用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力》2009年版 4.8.8条款中提到加压送风管道和用于机械补风管道穿越防火分区或火灾危险性较大的房间时,应在穿越处设置防火阀,加压送风管道防火阀动作温度为70℃。 本人认为常闭加压送风口的动作温度为280℃,如在风管中设置70℃防火阀与末端不同温度动作,火灾时可能产生问题,不知各位大虾有怎么认为...望赐教...查看详情

    用户:zhouy16 浏览量:11732 时间:2010-12-09
  • 有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?...查看详情

    用户:yuan54497070 浏览量:4570 时间:2010-12-06
  • 有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?...查看详情

    用户:yuan54497070 浏览量:7808 时间:2010-12-06
  • 70℃防火阀当温度达到70℃时防火阀关闭风机停止;280℃排烟防火阀当温度达到280℃时,是排烟防火阀关闭风机停止还是排烟防火阀打开风机启动呢?...查看详情

    用户:gelizhong2009 浏览量:21901 时间:2010-11-24
  • 车库若不设排烟机房,那么280°C排烟防火阀设置有什么意义?280°C 自动熔断的排烟防火阀不是用来保护风机的么,若不设计机房。。。也不采用防火板 该防火阀有用吗?...查看详情

    用户:lcsxhm2008 浏览量:3580 时间:2010-11-17