本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教大家个问题: 1、地下汽车库内,设置了平时送风火灾时补风的风机房,那么,风机出机房前应设置防火阀是该设几度的? 2、屋顶正压送风机前是否可以不设防火阀? 3、地下室水泵房内,设一个排风机和一个送风机,排入各自井道,应该加防火阀吗?设在什么位置?井道均为水泵房单独使用。 是否应该在排风机的进口和送风机的出口设70度的防火阀,70度阀门熔断关闭,输出电信号,关闭连锁风机?...查看详情
各类防火阀等的说明 防火阀:常开,70度熔断片,起火时到70度自动关闭,可带风量调节。控制方式有手动,近控远控,电动,气动(很少用,常在船上、电站等用) 防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟 以上的中国可带风量调节(仅中国) 排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。 排烟阀:常闭,一般不能...查看详情
机房的防火阀可以装在机房以外吗? 因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!...查看详情