防火阀更新时间:2025-12-18 07:38:53

本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防火阀70度关闭后,那排烟防火阀70度打开排烟还能排的出去吗?不是防火阀70度已经关闭了吗?怎么解释呢?...查看详情

    用户:mkxz 浏览量:2827 时间:2010-11-01
  • 如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?...查看详情

    用户:zxh120730 浏览量:2697 时间:2010-10-27
  • 假如一个排烟系统承担两个防烟分区的排烟,风量是按最大的分区面积乘以120确定风量,请问是否需要对这两个防烟分区设置开启用的电动防火阀? 如果按两个防烟分区同时打开的话,就不需要设置电动防火阀,直接在两个防烟分区开设常开百叶风口就可以了,能不能这样理解? 请各位前辈多多指教!...查看详情

    用户:swgy_4251 浏览量:3211 时间:2010-10-22
  • 风机前已经设置了280排烟防火阀,那么与井道连接280防火阀可否用止回阀代替?...查看详情

    用户:cclzj2008 浏览量:1344 时间:2010-09-29
  • 那些防火阀需要输出电信号?...查看详情

    用户:cclzj2008 浏览量:1438 时间:2010-09-28
  • 请教大家个问题: 1、地下汽车库内,设置了平时送风火灾时补风的风机房,那么,风机出机房前应设置防火阀是该设几度的? 2、屋顶正压送风机前是否可以不设防火阀? 3、地下室水泵房内,设一个排风机和一个送风机,排入各自井道,应该加防火阀吗?设在什么位置?井道均为水泵房单独使用。 是否应该在排风机的进口和送风机的出口设70度的防火阀,70度阀门熔断关闭,输出电信号,关闭连锁风机?...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:2985 时间:2010-09-15
  • 风管穿越防火分隔处变形缝两侧为什么要设置防火阀?...查看详情

    用户:brightboy116271 浏览量:5664 时间:2010-09-12
  • 各类防火阀等的说明 防火阀:常开,70度熔断片,起火时到70度自动关闭,可带风量调节。控制方式有手动,近控远控,电动,气动(很少用,常在船上、电站等用) 防烟防火阀:同上,只不过可由感烟探头发出信号控制,有烟时感烟探头发出信号,阀门收到后关闭,所以叫防烟 以上的中国可带风量调节(仅中国) 排烟防火阀:常开,但是280度熔断机构,新规范上排烟防火阀没有风量调节,但实际有很多。 排烟阀:常闭,一般不能...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1643 时间:2010-09-05
  • 70度 http://www.chinabuilding.com.cn/article-596.html...查看详情

    用户:lcjshzg 浏览量:2188 时间:2010-09-03
  • 纸上谈兵一下,系统上防火阀,排烟阀,多叶排烟口等那些场合常开,那些常闭就不说了,主要问问阀门本身的问题。 找了一些防火阀的样本,发现防火阀平时都是常开,排烟阀都是常闭,着火时电动或手动关闭开启,如果需要防火阀平时关闭,排烟阀平时开启的情况,怎么办?类似的有,需要使用平时常开的多叶排烟口时,怎么选? 以前,我都是平时常开常闭的防火阀都选防火阀,多叶排烟口都是一个型号,但突然有施工单位来问,平时常开的...查看详情

    用户:zqbxlk 浏览量:8315 时间:2010-09-01
  • 设计说明中有张关于防烟防火阀的功能代号表,其中的英文字母有特定的含义的吗?请教各位高手这些英文代表的含义,拜托啦! BEC MEEH MEE MECH BECH PS GS GP GF...查看详情

    用户:kimi2010 浏览量:9600 时间:2010-08-10
  • 280℃和70℃,常开和常闭。我一直搞不懂,这些防火阀是怎样达到防火功能的。起火时有的阀要关闭,有的阀要打开。究竟什么情况下关闭,什么情况下打开,为什么要关闭,为什么要打开?恳请一个系统的解答!...查看详情

    用户:scl008love 浏览量:8531 时间:2010-08-05
  • 版主、各位大虾请教一个问题:消防加压补风280°防火阀熔断片安装方向怎么确定? 请指教...查看详情

    用户:by_w 浏览量:1401 时间:2010-08-04
  • 请指教...查看详情

    用户:by_w 浏览量:4563 时间:2010-07-27
  • 70°防火阀与280°防火阀的区别怎么描述 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-7-19 15:27 编辑 ]...查看详情

    用户:chao_wen 浏览量:6543 时间:2010-07-19
  • 机房的防火阀可以装在机房以外吗? 因为相关领导看错图纸,现在机房内没有可以安装的距离了,因此领导提出把防火阀装在机房防火墙外。我不知道哪条规范上有相关说明。我提出异议以后,相关领导予以否决。问我为啥不行,我无法准确的进行回答!请各位高人帮忙指导一下!这样装究竟行不行!...查看详情

    用户:endenadine 浏览量:11934 时间:2010-07-16
  • 建筑设计防火规范GB 50016--2006: 10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 4 穿越防火分隔处的变形缝两侧; 5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与...查看详情

    用户:老妖未千年 浏览量:5524 时间:2010-05-31
  • 弱弱地问个问题,楼梯间或前室加压送风,送风井穿越楼板处是否要加防火阀?...查看详情

    用户:老妖未千年 浏览量:2048 时间:2010-05-31
  • 经历过的几个工程中,每个设计院都在吊顶式空调机组的送回风管上设置了70度防火阀,,请问一下是否有必要? 吊顶式空调机组吊装在房间的吊顶里,送风口和回风口均在本房间,有必要加防火阀吗?...查看详情

    用户:greatshark 浏览量:4135 时间:2010-05-30
  • 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈...查看详情

    用户:lch999 浏览量:1887 时间:2010-05-28