防火阀更新时间:2025-12-18 07:38:53

本专题为土木在线防火阀设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火阀设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀? 我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。 但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要...查看详情

    用户:akaitju 浏览量:4677 时间:2010-05-28
  • 请问正压送风的系统,主管道需要安装止回阀么?分支管道是否需要安装防火阀?为什么?? 我们项目就是这样设计的,增设了止回阀和防火阀...查看详情

    用户:tongszshi 浏览量:29913 时间:2010-05-07
  • CAD下载及教程图片1

    今天打开一份图纸画图,突然出现阀门旁边有标注的阀门(如:280度常开/常闭防火阀、280度防火排烟阀)等旁边的"280度"无法绘制出,命令行会出现如下图所示的内容。 同时打开其他图纸仍然可以画,唯独那张图纸不能画,有哪位高手知道是怎么回事啊?? 正常画图情况的阀门和今天遇到的不正常情况绘制的阀门如下图,而且所绘制的阀门旁边会出现很小一行数字,放大很多被后如下图。 3838158 3838159 3...查看详情

    用户:zc9186 浏览量:4679 时间:2010-04-30
  • 讨论问题: 某区域有机械排风兼排烟系统 和送风系统(平时兼消防补风) 送风系统中通向各房间的支管或风口是否应设置防火阀?? (各房间均为设置普通门的房间) 我们院通常做法是不设 这次遇到一个项目 因时间充足 就此问题又和同事讨论 觉得讨论比较有价值 故将项目基本情况及双方主要论点简单录之于下 也希望听听各位朋友意见及全国各地的习惯做法...查看详情

    用户:flier_01 浏览量:6416 时间:2010-04-28
  • 通风排烟图片1

    加压风管,因风井不设在核心筒内 问,穿越隔墙处 是否要设70度防火阀? 本帖最后由 lx0212 于 2010-4-19 16:22 编辑 ] 3819472...查看详情

    用户:lx0212 浏览量:4171 时间:2010-04-19
  • 请教一下: 1、什么时候必须使用远控排烟防火阀,什么时候使用普通排烟防火阀就可以了。 2、排烟防火阀什么时候需要加手控缆绳,什么时候可以不加? 谢谢!...查看详情

    用户:wl_nbs 浏览量:2340 时间:2010-04-18
  • 请教! 正压送风系统,合用前室一般采用常闭正压送风口,消防联动开启,280℃熔断关闭。请问是否可以采用70℃关闭的风口吗? 楼梯间采用自垂百叶正压送风,请问在此系统上是否需要加设防火阀,若加设应加设多少度的防火阀。 最近在研究正压送风系统,哪位大侠能帮忙总结一下,正压系统一般有哪几种形式,具体的风口、风机、风阀的设置如何! 先谢谢了!...查看详情

    用户:asdw 浏览量:17038 时间:2010-04-17
  • 吊顶式新风机的出风口处需要设70度防火阀么?也就是风机后 风机的进风口是直接通室外的 谢谢了...查看详情

    用户:yuan54497070 浏览量:3383 时间:2010-04-16
  • 建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀” 1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可? 2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置...查看详情

    用户:hieron 浏览量:2530 时间:2010-03-25
  • 现在有一台排烟风机,前端是一个排烟防火阀。 需要的控制逻辑是,防火阀平时关闭,发生火灾时候,手动或者自动打开阀门,同时启动风机。温度达到280度时,防火阀自动关闭,联动风机关闭。 谁能给提供个参考的电路图啊?谢谢~...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:2066 时间:2010-03-10
  • 是280度还是150度的?是应该安装在水平干管进入竖向风道处吗?...查看详情

    用户:rainbowlv138 浏览量:14540 时间:2010-02-23
  • 如题,是280度还是150度?在每层水平管与竖向立管相交处设置吗?...查看详情

    用户:rainbowlv138 浏览量:5726 时间:2010-02-23
  • 暖通专业的设计手册和产品样本上,280C防烟防火阀是都需要24V电源控制的,可是他们设计的很多阀是常开阀,火灾时不需要关闭,只是在烟气达到280C时,熔断关闭并向消防中心报警,那么这阀上的24V控制动作还有什么用?...查看详情

    用户:gzh1105 浏览量:13903 时间:2010-01-21
  • 看到很多在吊柜的主风管安装70度的防火阀觉得没心要吗!不知大家怎么看的?...查看详情

    用户:wpdsk 浏览量:1695 时间:2009-11-19
  • 排风系统中风机的出入口需要设防火阀不?怎么设?哪位大侠指导下,请提供下依据! !谢谢...查看详情

    用户:zhouyingjia123 浏览量:1146 时间:2009-11-07
  • 请教,屋顶排烟风机前排烟防火阀采用常闭,火灾时采用控制模块自动打开,是否可以?...查看详情

    用户:云飘飘 浏览量:2029 时间:2009-10-26
  • 谁做过国外工程或是看过npfa 90a关于防火阀和排烟防火阀的熔断温度是怎么规定的,现做一个国外项目,要求按npfa 90a设计通风系统,那位大侠有经验,帮一下忙...查看详情

    用户:echoxing 浏览量:1961 时间:2009-10-18
  • 70℃防火阀和280℃防火阀的关停是由电气控制吗?他是怎么实现的?...查看详情

    用户:xueshuangwei 浏览量:3277 时间:2009-10-10
  • 请教!70度防火阀是不是必须反馈信号 ,谢谢!...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:4595 时间:2009-09-28
  • 我查过了很多规范,都没有提到过防火阀的叶片厚度要求,请问各位同仁,对于防火阀(70度)的叶片是否有厚度要求,依据是什么? 我认为防火阀的尺寸大小不同,叶片厚度、阀体厚度也应该有相应的变化,比如630*320的防火阀和2000*500的防火阀,规范中对于不同尺寸的风管都有壁厚要求,为何对防火阀的壁厚却没有要求呢?...查看详情

    用户:jsjzn 浏览量:2780 时间:2009-09-20