  • 如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:23137 时间:2015-11-02
  • 中央空调图片1

    file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files420210489ImageGroup 在一张图纸的设计说明中,这样写道 “车库废气通过排风机经土建风道上至地面大气,风机入口处设有当烟气温度超过280度是能自动关闭的防火阀” 请问这句话对么?我查了一下百度 常开型排烟防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一...查看详情

    用户:逆卡诺循环 浏览量:3369 时间:2015-08-30
  • 图纸设计要求新风系统单面彩钢酚醛复合风管达燃烧性能到A级,而到省建科院实验室回复说不能做A级,只能出B1级报告,说有要求,在哪可以看到依据?另外若果是B1级那么下图中穿前室防火阀前后两米是不是要换用铁皮风管,不燃材料保温。万分感谢各位大神!...查看详情

    用户:iheimei 浏览量:762 时间:2015-08-26
  • 这是个老问题了 设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。 只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?...查看详情

    用户:攀爬蜗牛 浏览量:5535 时间:2015-08-20
  • 自动复位防火阀易熔杆(片)熔断后还是要手工更换,此时顺便就手工复位了,那自动复位还有什么意义呢,请大家指教,谢谢!!...查看详情

    用户:shasow 浏览量:3745 时间:2015-08-16
  • 通风排烟图片1

    5295627 1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:6466 时间:2015-08-12
  • 消防报警联动系统中,70℃的防火阀用监视模块?280℃防火阀用控制模块?是这样吗?...查看详情

    用户:ziqiangbuxi 浏览量:36828 时间:2015-08-08
  • 排烟防火阀阀体钢板焊接需要满焊吗?求大神指教!...查看详情

    用户:co1438841005890 浏览量:636 时间:2015-08-06
  • 通风排烟图片1

    5272913 5272912 5272914 5272912 5272913 5272914...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:5142 时间:2015-07-23
  • 消防的沟槽管件、排烟阀和防火阀需要型式认证和强制性认证吗?...查看详情

    用户:cc_vv5 浏览量:863 时间:2015-06-30
  • 防火调节阀,70度防火阀,如何区分,有什么区别吗 我知道70度防烟防火阀 和280度排烟防火阀。这2个和上述2个有啥区别。...查看详情

    用户:暖通小白哦买嘎 浏览量:2054 时间:2015-06-26
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 5021348mb 于 2015-6-7 10:24 编辑 请教大家个问题,关于消防联动普通通风、空调系统的防火阀的问题:如图所示,这种普通暖通系统的防火阀设置有输入模块,这个是起什么作用,是否可以不用监视这类防火阀的状态?在相关的规范里没有查到相应的说明,就是说找不到相应的设置或不设置的理由,请教各位前辈,在线等答案。 5185372 5185373...查看详情

    用户:5021348mb 浏览量:3617 时间:2015-06-07
  • 高层及其它各类现代建筑大都设有通风、空调及防排烟系统,一旦发生火灾,这些系统中的管道将成为火焰、烟气蔓延的通道。为了阻止火势通过风管蔓延扩大,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中均明确规定了防火阀、排烟阀的设置要求。 1、防火阀、排烟阀的主要用途 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃...查看详情

    用户:haoshihaoshi2 浏览量:548 时间:2015-05-20
  • 防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断, 阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。 排烟防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用. 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:577 时间:2015-05-15
  • 防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。 (一)防火阀、排烟防火阀的概念 防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。 排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体...查看详情

    用户:shuguanglailin 浏览量:1140 时间:2015-05-15
  • 通风排烟图片1

    有几个问题 求教一下暖通大神: 1.一般的排风 送风管道上的70度防火阀(与消防无关的管道),是否要与火灾自动报警系统联动? 我是这样考虑的:起火后,肯定是烟感先与 70度防火阀动作,再70度防火阀动作前 非消防风机已经被切除电源了,那这个防火阀动作与否还需要报至消防控制室么?我公司的暖通工程师认为是需要的,问他为什么?他也说不出所以然? 当然,都报至肯定有好处,但是有的甲方会从成本投资的角度考虑...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:11403 时间:2015-05-10
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 zt103b 于 2015-5-10 22:38 编辑 工作十年 对于280度防火阀 一直是 常开的 只有 I 模块 仅有信号二总线.常闭的 需要电动打开 会有 I/O模块 引入信号二总线和24V电源线 但是最近发现 新图集14X505-1第17 18页的图示中 无论常开的还是常闭的280度防火阀 都给的是 I/O模块 并且引入了电源线 , 去问暖通,他们也说不出个所以然来。 求助各...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:48068 时间:2015-05-07
  • 排烟风机和排烟防火阀均需要接入控制和反馈信号 排烟风机需要1进1出2个信号,280度常闭防火阀需要1进3出信号(开、关、熔断连锁) 假设有6台排烟风机、6个280度常闭排烟防火阀那么 排烟风机是用6个I/O还是公用1个I/O, 排烟防火阀用6个I/O还是公用1个I/O,排烟防火阀与排烟风机之间是不是一一对应的关系。...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:2899 时间:2015-05-02
  • 很多设计说明中写道气体灭火房间设置为全自动防烟防火阀,阀门平时呈常开状态,由控制中心输出DC24V电源,可以使阀门自动关闭,并能联锁风机停止,输出关闭信号;70℃时,温度熔断器动作,阀门关闭;或者按阀门上执行器的手动按扭,阀门关闭;当需要防烟防火阀再次打开时,电信号可以使阀门自动复位到原先开启状并可联锁态,复位按扭>12N.m,风机自动开启;阀门既可中央控制室集中控制,又可单元自动控制。。。。 我...查看详情

    用户:exhaust46 浏览量:4587 时间:2015-04-08
  • 通风排烟图片1

    如题如图,商场一层一个防火分区,虽然厕所临外墙,但建筑立面要求厕所不能设外窗,所以要设机械排风。 商场各单间是在一个防火分区里,还考不考虑火、烟通过风管窜越?支管设不设置防火阀? 5096540...查看详情

    用户:simonray1986 浏览量:567 时间:2015-04-07