已有人订阅
今天拿到设计院的图纸,好像不妥。头大了,穿越三个防火分区不知如何布置排烟阀有什么要求。风管要不要做保温。还有一个风管穿越变电站。(地下一层)。我是新手所以请教一下各位 5624790 5624792...查看详情
5615254 交流主题: 排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,设计中是如何处理的。 根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需...查看详情
按高规,风管穿防火分区隔墙要设置防火阀,那么,风管穿建筑外墙时,因外墙一定是防火分区隔墙,此时是否一定设置防火阀?还有就是管井,如果管井通向室外,风管接入管井时是否一定要设置防火阀?而排烟风管上相应设置排烟防火阀?...查看详情
消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀: XXX XXX XXX XXX 竖向风管与每层水平风管交界处的水平管道上。 当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。 不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?...查看详情
根据《建筑通风和排烟系统用防火阀门》(GB15930-2007)对防火阀的定义,排烟系统在穿防火墙等位置的防火阀应该叫排烟防火阀,《火灾自动报警系统设计规范 》(GB50116-2013)4.5.4并没有要求此阀门需要反馈信号,暖通规范对此也无要求,而国标图集07K103-2中P52表格却要求此阀门反馈信号,那么此阀门到底需不需要反馈信号?各位怎们看,设计中怎么处理的? 个人认为,无需反馈信号,此...查看详情
消防通风方面,求指教送风口,正压送风口,排烟阀和防火阀在设计的时候的考虑(怎么安放)...查看详情
刚开始做小工程,一个地库的防排烟系统。现在调试阶段发现了一个问题,消防排烟风机(平时排风,火灾排烟)的前端设置了一个代号FDHF的280°防火阀,按照我对图纸的理解,这个防火阀应该是常开的,火灾时连锁停风机(因为平时还要考虑排风,如果常闭平时还怎么排风?),现在问题出现了,当防火阀连锁停风机的时候,防火阀关闭风机停止运行,就在防火阀关闭的一瞬间,“轰”的一声,风机到防火阀之间的风管就被吸瘪了。甚至...查看详情
【四川正科通风】如何在排烟风机上设置防火阀?相信很多的用户都遇到过这些问题。下面,就为大家详细介绍一下。 一般情况排烟风机跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在屋顶,承担好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管连接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火...查看详情
有没有含有防火阀的安装、控制图集?...查看详情
请问,防火阀3C认证是认证全系列产品,还是针对具体的每一个尺寸的产品认证。如果是后者,那不在认证范围内的防火阀尺寸,如何解决?...查看详情
各位大虾,请教一个问题: 听说16年开始防火阀要实行3C认证。那么大尺寸非标风管的防火阀,比如2200x1800的风管,防火阀也需要定制成相应尺寸,据说这样就不包含在3C认证的产品中,这个事情怎么处理,有没有人碰到过?...查看详情
防烟防火阀功能代号见附件, 对于常开的阀门骨些有电动控制反复动作,也就是从开-关-开, 第一个开到关很好实现吗,火灾报警时时关闭, 我的问题是,第二由关到开的动作通常是怎么实现的呢? 5502574...查看详情
5431798 1.SD型自动手动关闭装置5431803 自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自...查看详情
...查看详情
5429932 暖通设计中防火与排烟的阀门种类繁杂,应用场合不同时,阀门设置也不尽相同。 从规范出发,GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF),当然此标准的定义和符号分类标记均为非强制性条文,也就是说可以出现以上三种阀门之外的其他阀门类型。 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀...查看详情
某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,每标准层有4~10个办公隔间,所有办公隔间有门与该走道相通,此门非防火门。 有空调回风短管(连通走道隔墙两侧的吊顶,隔墙砌到上面的楼板底),该回风短管穿越隔墙处是否需加防火阀? 规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间或场所?...查看详情
某超高层办公楼,核心筒周边布置内走道,所有办公隔间开门通向该走道,此门非防火门。 有空调送回风管穿过该走道隔墙(隔墙砌到上面的楼板底),穿越处是否加防火阀?加防火阀是否更好? 规范比较模糊,大意是“穿越重要房间、火灾危险大的房间的隔墙处,空调风管上加防火阀”,那么上述内走道(实际上也起火灾疏散作用)算不算重要房间、火灾危险大的房间?...查看详情
本帖最后由 tx 于 2015-12-26 15:16 编辑 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第9.3.11条 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 3 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。 条文说明:重要的房间指 “会议室、贵宾休息室、多功能厅等性质重要的房间” 。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.4.8条 对建筑内的...查看详情
如题,厨房排油烟管道上的150度的防火阀,在消防联动上需要设置监控模块吗?...查看详情
本文主要针对:防火阀类、排烟防火阀类、排烟阀(口)类、220V等类别进行了详细介绍,并配以图文!以下我罗列了部分内容,详情还请大家下载附件查看: http://image.co188.com/upload/original/92/1448851292.jpghttp://image.co188.com/upload/original/50/1448851350.jpghttp://image.co...查看详情