在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接...查看详情
我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使...查看详情
互感器预防雷击的保护措施有以下内容: 变电站遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要,所以本文就以这两种雷击的防护措施加以阐述。 对于直击雷主要是采用避雷针、避雷器、避雷线和避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全的把雷电流引入大...查看详情
电磁谐振是电网普遍存在并频繁发生的一种过电压现象,对电网设备,特别是电压互感器(TV)设备危害较大,极易引起TV设备烧毁及爆炸。下面结合洪湖市供电公司110kV滩桥变电站35kVTV烧毁情况,分析电磁谐振的过程及防范措施。 110kV滩桥变电站于2004年4月12日投运(35kVTV因质量问题6月5日投运)。6月20日14时30分,运行人员发现35kV电压互感器失压。经检查,C相电压互感器声音异...查看详情
随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好电压互感器(以下简称PT)二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。由于PT二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。 一、绪论 在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电...查看详情
一、质不良和焊接渗漏油时 如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。 二、密封渗漏油时 若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。 三、二次小套管渗油时 拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料...查看详情
运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。 在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下)...查看详情
电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧就会使电压互感器短路。 对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无裂纹,互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,末屏开路及绝缘损坏放电; 电气工程网 绝缘油溶解气体色谱分析...查看详情
采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。 从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这...查看详情
一、无源电压互感器工作时发热损坏问题分析与预防和解决方案 1.原因分析 无源电压互感器在绕线加工过程中,会造成漆包线针孔数量增加,使线卷匝间短路或存在匝间短路隐患,在无源电压互感器工作时,线卷会产生磁振动,造成匝间短路。无源电压互感器出现匝间短路现象时,原边工作电流会急剧增加,电压互感器会迅速发热,烧坏电压互感器。 2.预防与解决方案 a.在无源电压互感器生产过程中,电压互感器线卷浸漆充分能...查看详情