  • 电流互感器为什么不能开路? 电流互感器二次侧不许开路运行。因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行。电流互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁磁动势以建立铁芯中的磁通。如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1044 时间:2015-07-01
  • 供配电技术图片1

    A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。 B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。 C...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1398 时间:2015-06-28
  • 在6~35kV的中性点非有效接地系统中,由于变压器、电压互感器、消弧线圈等设备铁心电感的磁路饱和作用,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高,励磁电流过大,或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:465 时间:2015-06-25
  • 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:570 时间:2015-06-25
  • 52298585229859 框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流? 5229858 5229859...查看详情

    用户:wu198709 浏览量:532 时间:2015-06-25
  • 近日,南瑞继保自主研发的PCS-9250系列柔性光学电流互感器及PCS-985数字化发电机保护相继在云南大唐观音岩水电站和江苏国信谏壁电厂成功投运,国内外首次实现了柔性光学电流互感器在大型水电和火电机组上的工程应用,填补了该领域应用的空白。 PCS-9250系列柔性光学电流互感器解决了常规互感器存在的小电流、非周期分量和低频传变特性差的问题,传变线性范围大,频谱范围宽,且体积小、重量轻、安装方式灵...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:653 时间:2015-06-24
  • 随着科技的不断进步和发展,对于10kV不接地系统的电压互感器也不断研制出新的型式。JSZF-10G1型电压互感器与10kV旧式三相五柱式电压互感器,无论在原理还是构造上都有极大的差别,如果电压互感器的一次接地和二次电压回路,还承袭旧式三相五柱式电压互感器的原理,将会给系统带来极大危害。因此结合实际应用中出现的问题,对10kV旧式三相五柱式电压互感器与JSZF-10G1型电压互感器进行分析。 ...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:815 时间:2015-06-24
  • 互感器预防雷击的保护措施有以下内容: 变电站遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要,所以本文就以这两种雷击的防护措施加以阐述。 对于直击雷主要是采用避雷针、避雷器、避雷线和避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全的把雷电流引入大...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:445 时间:2015-06-24
  • 湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。 2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:616 时间:2015-06-23
  • 检定电流互感器所需基本设备: 1、互感器校验仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。 2、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。 3、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。 4、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。 5、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:779 时间:2015-06-23
  • 电磁谐振是电网普遍存在并频繁发生的一种过电压现象,对电网设备,特别是电压互感器(TV)设备危害较大,极易引起TV设备烧毁及爆炸。下面结合洪湖市供电公司110kV滩桥变电站35kVTV烧毁情况,分析电磁谐振的过程及防范措施。 110kV滩桥变电站于2004年4月12日投运(35kVTV因质量问题6月5日投运)。6月20日14时30分,运行人员发现35kV电压互感器失压。经检查,C相电压互感器声音异...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:887 时间:2015-06-23
  • 成套电气设备图片1

    随着电力市场的改革,电能计量关系到直接的经济利益,做好电压互感器(以下简称PT)二次回路压降的管理与改造工作,对保证电能计费的公正合理意义较大。由于PT二次回路压降直接影响电能量计量的准确性,严重时会危及电力系统的稳定运行,因此本文从分析电压互感器二次压降的形成机理入手,并提出最为合理的二次压降治理方案。 一、绪论 在电力系统中开展电能计量的综合误差测试是实现电能正确计量的基本技术措施之一。电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1292 时间:2015-06-23
  • 一、质不良和焊接渗漏油时 如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分析结果,电焊堵漏后必须换油。若膨胀器焊缝渗油,应进行更换或补焊。 二、密封渗漏油时 若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。 三、二次小套管渗油时 拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:443 时间:2015-06-23
  • 运行中的电压互感器发生一相熔丝熔断后,电压表的数值与二次回路中负载有关,因为二次电压可接电压表,电度表及继电器的电压线圈构成回路,概括地定性为:当一相熔丝熔断后,与熔断相有关的相电压表、线电压表指示均有不同程度的降低,与熔断相无关的相电压表和线电压表指示正常。 在10kV配电线路中( 中性点不接地系统中,带有绝缘监察的五柱电压互感器,当高压侧发生一相熔丝熔断时(在高低压绕组中性点接地情况下)...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1407 时间:2015-06-23
  • 电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:794 时间:2015-06-23
  • 电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧就会使电压互感器短路。 对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无裂纹,互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,末屏开路及绝缘损坏放电; 电气工程网 绝缘油溶解气体色谱分析...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:825 时间:2015-06-22
  • 采用了新材料、新结构的新型电压互感器,具有损耗小、精度高等特点,目前已在配电网及业扩工程中得到广泛应用。但是,由于操作不当等原因,电压互感器在运行中还有可能出现故障。笔者根据实践经验,总结出电压互感器的几项常见故障原因及防范措施。 从总体上看,电压互感器的故障集中在以下几方面:一是安装人员在二次回路接线端子引接二次线时,二次线随螺栓顺时针旋转,触及电压互感器底座铁板,极易造成电压互感器短路,这...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:746 时间:2015-06-22
  • 一、电压互感器 1. 电压互感器有下列故障现象之一,应立即停用: (1) 高压保险连续熔断两次(指10kV电压互感器); (2) 内部发热,温度过高; (3) 内部有放电“噼叭”声或其它噪声; (4) 内部发出焦臭味、冒烟、着火; (5) 套管严重破裂放电,套管、引线与外壳之间有火花放电; (6) GIS互感器设备有漏气或SF6气体压力低于最小运行压力值; 2. 发现电压互感器有上...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:688 时间:2015-06-22
  • 一、无源电压互感器工作时发热损坏问题分析与预防和解决方案 1.原因分析 无源电压互感器在绕线加工过程中,会造成漆包线针孔数量增加,使线卷匝间短路或存在匝间短路隐患,在无源电压互感器工作时,线卷会产生磁振动,造成匝间短路。无源电压互感器出现匝间短路现象时,原边工作电流会急剧增加,电压互感器会迅速发热,烧坏电压互感器。 2.预防与解决方案 a.在无源电压互感器生产过程中,电压互感器线卷浸漆充分能...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:582 时间:2015-06-22
  • 电流互感器二次开路故障发生时, 正确并且安全的处理方式是:将高压侧停电,在进行处理(把开路点恢复为正常回路状态),但是这样会造成非计划停电; 非常规的处理方式是:因为电流互感器开路时开路点有放电现象,比较容易发现。可用一根导线(线径要符合该电流互感器额定二次电流要求,一般电流互感器额定二次电流为1安或5安,使用2平方的导线完全可以),先把导线一端与开路线圈的接地端接好,在用绝缘工具(一般的螺丝刀柄...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:672 时间:2015-06-22