本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、电压互感器试验 1、电压变比测量(包括电容式电压互感器的中间变压器) 方法1 电压表法 待检互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1和待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n/U2n)相...查看详情
电流互感器比率是200∕5,就是说如果一次流过200A的电流,二次就相应有5A的电流,它的“变流比”是200÷5=40(倍)。因此该电度表的实际用电量,以电表读数电量(当月减上月)×40即是。 配电柜上电流表与互感器的接线图 接线图如下: 1、上图是三个电流互感器的接线图; 2、下图是两个电流互感器的接线图。 根据:I...查看详情
在电力回路中,常常有电压互感器被烧坏现象,若不查明原因,而只更换互感器,仍被烧坏,给用户用电造成被动。因此,应对电压互感器被烧坏的原因进行以下检查。 (1)若电压互感器炸裂,并从硅钢片上流出油污,则表明电压互感器是由谐振造成的。其原因是:当电路中有不平衡电压或有较多的谐波源,可使电压忽高忽低,同时与电路中的电感形成振荡回路,对电压互感器的硅钢片造成严重破坏,...查看详情
电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过 电流互感 器 和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。 一、电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星...查看详情
低压进线柜,作为电力系统中的重要组成部分,承担着将高压电能转换为低压电能,并安全、稳定地输送到各个用电设备的重要任务。随着电力技术的不断发展,低压进线柜的设计和性能也在不断提升,以满足日益增长的电力需求。 在低压进线柜的设计中,安全性始终是首要考虑的因素。通过采用先进的电气保护技术和设备,低压进线柜可以有效地防止电气事故的发生,保障电力系统的稳定运行。同时,低压进线柜还具备较高的可...查看详情
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 10kV系统采用4PT配置(A/B/C三相PT+消谐PT),通过极性端正确接线和消谐PT接地,有效抑制铁磁谐振。二次绕组分计量(0.2级)、保测(0.5级)、零序(3P级)三组,严格遵循单点接地原则,确保测量精度与保护可靠性。 01 一次接线详解 在10kV电压等级下,...查看详情
电流互感器是电力系统中常用的电气设备,主要用于测量和保护交流电路中的电流参数。其关键的计量参数涵盖额定电流、一次电流精度等级、二次电流额定值、负荷功率因数、阻抗以及相位角等。那么,电流互感器的精度具体分为哪些等级?二次电流应选择1A还是5A呢?接下来,本文将为大家详细讲解这些内容。 01 电流互感器的精度等级及应用: 电流互感器的作用之一,是将...查看详情