  • KORC 4SL 110/4 KORC 4SL 145/4 KORC 4S 185/4 G41 310/4 N1 这个是ABB的电流互感器吗?还是说有其他具体型号?这个只是参数? 怎么问ABB热线说不知道。。 希望高手赐教 QQ: 873477303 万分感激...查看详情

    用户:cjc873477303 浏览量:1357 时间:2011-11-03
  • 煤矿企业35kV变电站10KV出现,现在需要计算一段二段定值 ,但是只有负荷大小,电流互感器变比,怎么计算定值?有没有经验算法? 小弟愚钝,求教!!!@yiwen@ @yiwen@ @yiwen@...查看详情

    用户:nuoyan3703 浏览量:4021 时间:2011-11-02
  • 如题!本人以前设计的高压开关柜(KYN28-12型)需要备自投时都是设两个电压互感器,标准图集上也是两个,这次遇到个厂家,非要去掉一个电压互感器,说用一个电压互感器就可以,请问两个互感器和一个互感器在保护上区别吗?如果用一个是否存在一相断电,备自投误投的情况?...查看详情

    用户:nmgzrq 浏览量:1710 时间:2011-11-01
  • 如题,那种情况接地线要穿过零序互感器再接地?...查看详情

    用户:hzongbingh 浏览量:3501 时间:2011-10-31
  • 变压器图片1

    高压补偿柜里 原来的布置方式是投切开关-电抗器-电容器,电容器星接中性点不接地,电压互感器也是星接,中性点与电容中性点连接。现在电抗器放到电容器后端,投切开关-电容器-电抗器。这时候电压互感器是两头并在电容器上还是一头接在电容器上,一头与电抗器的中性点连接。 本帖最后由 yjtgs 于 2011-10-30 10:55 编辑 ] 4410643...查看详情

    用户:yjtgs 浏览量:29466 时间:2011-10-30
  • 继电保护电流互感器10%误差曲线的计算方法及其应用...查看详情

    用户:sunwei7980 浏览量:3477 时间:2011-10-24
  • 今天去一个配电房,是因为客户说是被罚款,到了现场发现了另一个问题,测量进线柜的电流互感器的二次侧竟是13A,2000/5的互感器,800KVA的变压器,实际电流900A,怎么也不对呀? 请问有朋友遇到过这种情况么,是怎么引起的。。。 另个负荷主要是变频器,不过也不应该是变频器引起的吧,因为其它地方也没有这种情况出现。。。...查看详情

    用户:rrrmmww 浏览量:13879 时间:2011-10-21
  • 多大电流需要电流互感器...查看详情

    用户:wzy777q 浏览量:3764 时间:2011-10-21
  • 变压器图片1

    阻抗系数选择的时候,大家看图(也有计算公式),电流互感器两相星型连接时分为两种情况,Rlo=R1(R1代表什么还不知道),Rlo=0,查了好多资料,都没有查到这两个之间的区别,以及怎么选择,参考他们计算的资料,他们选择的是第二种:Rlo=0的。有人提到Rlo为零线回路中的负载阻抗 想问大家:他们之间的区别,和怎么选择。 本帖最后由 lackking110 于 2011-10-21 13:15 编...查看详情

    用户:lackking110 浏览量:1424 时间:2011-10-21
  • 大家好,我想问下一个铁芯两个线圈和两个铁芯两个线圈的电流互感器的区别和用途。什么情况下用丹心双圈的,什么情况下用双芯双圈的、...查看详情

    用户:rujimmy 浏览量:5402 时间:2011-10-14
  • 如题,本人很困惑希望高人指点迷津。...查看详情

    用户:mingkun128 浏览量:1443 时间:2011-10-14
  • 变压器图片1

    请教三个是电流互感器,另外一个是做什么用的 4401998...查看详情

    用户:henananyanggutao 浏览量:4990 时间:2011-10-12
  • 变压器图片1

    如附图。何时采用电流互感器电度表。 4398849 4398850...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:1281 时间:2011-10-07
  • 酒店电表接的电流互感器没有接地。请问会产生什么危害呀?。师傅说没问题。但是我看书上说都要接地呀?如果电表出现问题或互感器出现问题。关掉电源后互感器还有高压电产生吗??...查看详情

    用户:wang8181 浏览量:7458 时间:2011-10-06
  • 我们单位有一批开关柜(全是低压柜),所有与电流表相连的互感器接法是:S1端接地并与电流表的K1相接,S2端与电流表的K2相连。看论坛里大家的意见,认为只与电流表相连的互感器,S1\S2任一端接地都可,这很能理解。但下面的做法我就不知道正确否,并且此种做法的后果是什么?如下:所有与电能表相连的互感器S1端接地,S1接电表的1、4、7脚。S2接电能表的3、6、9脚 ,三相电源分别接2、5、8脚,N接1...查看详情

    用户:9511027 浏览量:5129 时间:2011-10-03
  • 10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等...查看详情

    用户:zheng_xuan 浏览量:984 时间:2011-09-28
  • 请问:电流互感器大变比时,大变比是否是中间抽头,要不要短接小变比...查看详情

    用户:sisa2002 浏览量:2152 时间:2011-09-20
  • 是外接电源还是从进线柜电压互感器引取?外接电源我能理解,但是从TV上取电源我就有点疑惑。TV变比不才10000/100么,这样接的电源才100V,控制回路明显无法工作啊,但实际情况是可以的,不知道其中有什么奥妙?还有前辈说可以在PT柜里取,那我更纳闷了,二次绕组变比更小100/1.73。 小弟才入设计工作,里面有很多东西不懂,说得外行了请别见笑。 高人们来呐,传师授业,答疑解惑!@lei@...查看详情

    用户:zl11x2 浏览量:16782 时间:2011-09-20
  • 请教各位老师关于电流互感器的电流比,如果确定负载的电流,选择多大的匝数比合适,一般的怎么确定的,请老师举例说明一下。。。谢谢了...查看详情

    用户:chenlonggui 浏览量:2830 时间:2011-09-20
  • 什么情况下用单级,什么情况下用双极,谢谢了...查看详情

    用户:adam_decent 浏览量:2736 时间:2011-09-14