互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    后面剩余电流互感器作用于信号不切断电源,总开关是否需要设4P ?? 还有想问下有没有规范要求总开关处的漏电要作用于切断电源。漏电电流值多少的时候。 4501931...查看详情

    用户:sunrise20 浏览量:6181 时间:2012-05-18
  • 问下低压计量柜接线盒至电流互感器的预留线一般用4平方单芯线还是用2.5的软线?@yiwen@...查看详情

    用户:a57074826 浏览量:3163 时间:2012-05-17
  • 我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!...查看详情

    用户:xnzxzhw 浏览量:4101 时间:2012-05-09
  • 有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。 现请教大家: 1、两组互感器并联后接至电度表是否可以? 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和? 3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的? 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事...查看详情

    用户:eletom 浏览量:5958 时间:2012-05-08
  • 变压器图片1

    一施工箱变,由于低压外接线B相对地短路,高压出线柜B相电流互感器铜排有明显的熔痕且柜内有放鞭炮后留下的痕迹一样的颜色,但是互感器还能用,这个也是我巡查的时候发现的,由于考虑到安全使用我直接把B相电流互感器给拆了。。。。。但是到底是什么原因呢其他没有什么问题。。。。。。 4494793 4494794 4494795 4494796 4494797 4494798...查看详情

    用户:chjs001 浏览量:4238 时间:2012-05-05
  • 八台kyn28柜,其中2台进线,4台出线,1分段,1隔离,负载有微机保护、真空断路器、信号灯、仪表等。电压互感器安装在进线侧作为控制电源如何计算容量?...查看详情

    用户:射手盼盼 浏览量:13977 时间:2012-05-02
  • 看到很多自藕减压启动柜里面装一个电动机综合保护器(HHD3E),保护器上三个孔不穿主线,而是穿互感器K1,K2出来的二次线,求教这种接线原理图,用一个互感器能实现吗?还是要用三个互感器...查看详情

    用户:bhu123456 浏览量:4100 时间:2012-05-02
  • 变压器图片1

    不多说,直接上图。 看完以后大家可以思考一下,互感器的外形和参数之间有何关系?各个工序之间穿插什么试验?什么地方最能体现出互感器质量好? 回答精辟的给评级+土木币+威望,呵呵,欢迎大家踊跃参与~!@titter@ 01铁芯 4490582 02漆包线 4490583 03缠好的线圈 4490584 04底座 4490585 05桩头 4490586 06装配 4490587 07浇注模 44905...查看详情

    用户:dylan3940 浏览量:8110 时间:2012-04-25
  • http://t3.baidu.com/it/u=4096497124,1427311487&fm=18&gp=0.jpg 这两个怎么看 是看穿中间那根线 还是看几圈啊...查看详情

    用户:hy514680456 浏览量:1669 时间:2012-04-24
  • 变压器图片1

    高压电流互感器爆炸了,大家来看看什么原因所造成的 本帖最后由 abc7810791 于 2012-4-21 12:00 编辑 ] 4487915 4487917 4487918 4487919...查看详情

    用户:abc7810791 浏览量:9550 时间:2012-04-21
  • 各位大侠,我们有个35kv计量开关站,就在线路上T接的那种,有组合计量箱,按理说PT一二次侧都应该加装熔断器,可是定的货的一二次侧却没有,询问厂家,厂家说不需要~怎么回事啊?到底加不加啊?请各位多多指教,急啊~~~...查看详情

    用户:qfrnlw 浏览量:6720 时间:2012-04-18
  • 变压器图片1

    1、BH-0.66系列低压CT与LMZ系列CT有什么区别,哪些地方该选BH系列,哪些地方该选LMZ系列CT? 2、电容补偿柜里面的CT选择的依据是什么?我在本论坛里面下载了《低压电容补偿柜标准图集》,补偿电容容量与CT变比对应的关系如下: 补偿电容容量(kVar) CT变比 240 500/5 200 500/5 160 400/5 120 300/5 80 200/5 CT变比的选择好像不是仅考...查看详情

    用户:anwkings 浏览量:1050 时间:2012-04-18
  • 10KV配电盘PT柜中,电压互感器画法为4个圈。3个星型,1个开口三角形。这几个圈分别都是什么意思?我找人问了下,说法不一,那位大哥帮忙解释下。...查看详情

    用户:x253083861 浏览量:5389 时间:2012-04-18
  • 如题,10kV系统为中性点非有效接地,我们这有时用VV接线,有时用星形接线。但是最近遇到一种说法说10kV计量用电压互感器必须接成VV接线,查了DL/T5137,没有找到答案,各位有了解的吗,出处在哪?...查看详情

    用户:山峰0511 浏览量:2133 时间:2012-04-14
  • 我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别? 可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。 求高手具体详细的解答。...查看详情

    用户:liaogong520 浏览量:4371 时间:2012-04-13
  • 还有就是电流互感器输出的电流会对人造成伤害吗?...查看详情

    用户:danaipang 浏览量:2833 时间:2012-04-11
  • 我想问一下8000KVA的变压器,高低侧电流互感器的变比需要多大?...查看详情

    用户:linfangxun 浏览量:8464 时间:2012-04-11
  • 三相电压互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次侧接线柱8个,为1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接线方式为,100V侧1B1,1B2短接后接地,220V侧做操作电源,2A,2B1做控制电源,2C,2B2做照明电源,2B1,2B2短接后接地,合闸后一次侧C相熔丝熔断,二次线正确,请大家分析下什么原因引起C相熔丝熔断,谢谢,2B1,2B2是否可以短接后接地,...查看详情

    用户:whb9501 浏览量:2951 时间:2012-04-09
  • 请教各位大拿 可以帮助下怎么选择电流互感器保护变比的选择问题 不是根据短路电流选择吗 谢谢指导 非常感谢...查看详情

    用户:z1503566584h 浏览量:1255 时间:2012-04-07
  • 电流互感器的二次回路应设有一个接地点,并应在配电装置附近经端子排接地。为啥电流互感器的二次回路应设有接地点能帮忙解释一下这条规范么?...查看详情