现场拍了组图片,三个铜排连起来的就是发电机的中性点了。请教中性点的互感器如何接线,其一次电流是如何个走向呢?是相线流向中性点还是中性点流向相线? 还有一样的是高压电机的差动保护,其星点的接线是否和发电机一样,其中性点的电流如何流向?谢谢高人的指点。 4478304 本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-2 23:11 编辑 ] 4478302 4478303 4478304...查看详情
变压器接线组别为YN,d变比330/20KV,差动TA接线为D,y,高压侧差动TA的变比为1200/5,低压侧两相短路时,短路电流为500KA,差动TA的二次V-A特性为 500V 520V 530V 540V 5A 6A 8A 12A 试求:为满足10%误差的要求差动TA的每相二次负载阻抗最大允许的数值。 解:设每相二次负载为Z,则变压器低压侧两相短路时,高压侧差动TA二次的最高电压为Umax=...查看详情
因平时接触和使用穿心式电流互感器都能看到电流流入端都有一个P1 的字样,今天突然发现有个电流互感器标的是L1 ,想问问各位朋友穿心式电流互感器的标注到底有没有标准...查看详情
用两个一样的单相电压互感器并联运行,接的是380V的三相电,为什么测线电压二次侧都是100V,测二次侧对地电压怎么就1个20几伏,一个80几伏,一个100零几伏,这是为什么呢?望大虾解惑http://hiphotos.baidu.com/zhidao/abpic/item/e61190ef8cd03d66ce1b3ec4.jpg?t=1331728290078...查看详情