  • 供配电技术图片1

    527532952753295275329 5275329...查看详情

    用户:yxq从零开始 浏览量:860 时间:2015-07-27
  • 在箱变设计中涉及到变压器、电压互感器以及并联电容器用熔断器的选择。电老虎平台小编下面分别予以说明。 保护电力变压器的熔断器: 熔断器的时间-电流特性曲线应位于变压器涌流特性 A 的右侧,变压器涌流可取变压器满载电流的10-12 倍,持续时间为 0.1s。 熔断器的额定电流应选择超过变压器的满载电流,即等于变压器的允许过载电流,该过载电流必须考虑到三相不平衡和分接切换等因素引起的电流增加。 ...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:989 时间:2015-07-24
  • 求介绍基本关于互感器的书,教材或者别的,着重与选型与在电路图中的表示。初学配电~万分感谢...查看详情

    用户:泛舟天南 浏览量:858 时间:2015-07-24
  • 如题,系统为中性点不接地系统。规范和选用导则都没有查到,以前没注意这个问题,请各位不吝赐教!...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3383 时间:2015-07-23
  • 零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:959 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    高压电流互感器接地是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害,同时若高压电流互感器有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。 1、高压电流互感器二次侧必须有一点接地且只能有一点接地 5272240 如图所示:由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,只有高压电流互感器二次侧一点接地时IX=0,则流入保护装置的电流IY才于实际回路电流...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:450 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    电压互感器的接线方式很多,常见的有以下几种: 电压互感器 (1) 用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 5272216 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。 5272217 (3) 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:971 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情

    用户:co1437471732481 浏览量:10806 时间:2015-07-21
  • 请问穿过火灾探测器剩余电流互感器的零线是不是应该分别设置进出线零排?如果把进出线零排接到一根零排行不行?...查看详情

    用户:qq_1437097632876 浏览量:895 时间:2015-07-17
  • 在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110 kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110 kV陆良变电站及35 kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。 1 极性的判...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:410 时间:2015-07-14
  • 供配电技术图片1

    注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。 5265121 不带电流互感器的三相四线电表接线图 5265122 带电流互感器的三相四线电表接线 5265123 三相四线电度表带互感器的接线图 5265124 三相四线外接互感器的电能表接线图 5265121 5265122 5265123 ...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:22953 时间:2015-07-14
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读 5263600...查看详情

    用户:星夜梦话 浏览量:1063 时间:2015-07-11
  • 供配电技术图片1

    1 故障现象及处理 某地有一座110kV变电站在进行综合自动化改造,其中110kv和10kv电压互感器共有五组,有三组10kV电压互感器分别接在10kV3号、4号、5号母线上,五组电压互感器的二次回路采用完全星形接线,N相接地。在完成10kV电压互感器测控装置更换后,接着进行110kV电压互感器测控装置更换,却接连发生几次电压互感器二次回路断线故障,且每次电压互感器断线都是在发生接地故障后。 ...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1374 时间:2015-07-11
  • 应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再 有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电 器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。 低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电 压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能 性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提 高, 还可使雷击烧毁仪表...查看详情

    用户:aaa1354439 浏览量:3153 时间:2015-07-10
  • 1 铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 1.1 铁磁谐振产生的原理 在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL > XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:668 时间:2015-07-09
  • 如题,20kVA的变压器,低压侧不用互感器,直接接入电能表可以么?...查看详情

    用户:jinpcissy 浏览量:2122 时间:2015-07-09
  • 1 现场情况 兴隆供电分公司所属两座35kv综合自动化变电站,中性点不接地方式运行,采用的是电磁式三相五柱式电压互感器,型号为jszw-10,两站自运行起分别在一年内发生电压互感器烧毁事故,根据事故调查分析,均是由铁磁谐振过电压引起。 为了使监视中性点不接地的电力系统发生接地时得到报警信号,通常是把三线圈电压互感器的一次侧接成星形,中性点接地;二次侧也是星形,中性点也接地;三次侧是辅助线圈...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:579 时间:2015-07-07
  • 电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1820 时间:2015-07-07
  • 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:567 时间:2015-07-06
  • 核查电流互感器保护器(P级)准确限制系数是否满足要求有两种简介的方法,励磁曲线测量法和模拟二次负荷法。 1励磁曲线测量法: P级绕组的励磁曲线应根基电流互感器铭牌参数确定施加电压,二次电阻R2,可用二次直流电阻R2代替,漏抗X2可估算,电压与电流的测量用放均跟值仪表。 模拟二次复合法: 进行基本误差试验时,如果配置相应的模拟二次负荷可间接核对准确限制系数是否满足要求。 电流互感器铭牌同上,在正常的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:626 时间:2015-07-06