本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情
请问穿过火灾探测器剩余电流互感器的零线是不是应该分别设置进出线零排?如果把进出线零排接到一根零排行不行?...查看详情
在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110 kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110 kV陆良变电站及35 kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。 1 极性的判...查看详情
应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再 有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电 器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。 低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电 压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能 性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提 高, 还可使雷击烧毁仪表...查看详情
电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电...查看详情