  • 电流互感器的次级为何不能开路:分正常和开路两种情况分析。 1、电流互感器正常工作的时候,次级所接负载为继电器电流线圈等等阻抗很小的,基本上属于运行在短路状态。于是由一次电流和次级电流所产生的磁通相互去磁,使铁芯中的磁通密度较低(在0.1T以下),次级电压也很低。 2、当次级绕组开路而一次电流不变,在次级电流为0的情况下,它的去磁磁通也没有了。这时候一次电流全部变为励磁电流,使铁心饱和(突变的),它...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:761 时间:2015-07-06
  • 电磁式电压互感器(下文简称为TV)作为电能计量装置的一个重要组成部分,其误差特性影响着电能计量的准确性。TV的误差特性是根据检定规程要求按铭牌参数进行试验。而TV是在实际条件下运行,在某些情况下,TV的实际误差可能超出了允许值。正因为我们在TV的使用中忽视了这些情况,导致TV误差特性恶化而未被察觉,即所谓的隐性恶化。由此,为减少电能计量误差而在其它方面采取的措施得到的成效,反被TV误差特性恶化而部...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:526 时间:2015-07-05
  • 一、电压互感器异常与事故处理的一般原则: 1. 电压互感器故障的处理步骤: 1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关; 1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令; 1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:734 时间:2015-07-05
  • 通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,因磁芯较小,通常环绕机不...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:684 时间:2015-07-05
  • 1、密封渗漏油时:若密封垫弹性尚好,可能是压缩量不一致原因,应均匀紧固螺栓使压缩量一致,若仍漏油可能是密封面加工不良或有杂质,应将密封垫取下处理或更换。 2、二次小套管渗油时:拧紧渗油套管的压紧螺母,或轻轻打开螺母在螺杆上缠生料带涂密封胶后再紧固,以防沿螺牙渗油,渗油严重时应更换为防渗密封结构的套管。 3、材质不良和焊接渗漏油时:如储油柜沙眼或焊接渗油,采用堵漏胶或电焊的办法,为防止影响油的色谱分...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:532 时间:2015-07-05
  • 大家知道,电流互感器一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时电流互感器是接近短路状态的。 电流互感器二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:547 时间:2015-07-05
  • 对运行中的互感器,应注意以下问题: 一 电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路。电流互感器二次侧开路会使二次侧感应出很高的尖锋电势,对人和设备造成威胁;电压互感器二次侧短路会使二次线圈电流猛增造成二次侧熔断器熔断,甚至烧坏电压互感器。 二、电流互感器和电压互感器二次侧不能相互连接。由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧 就会...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:504 时间:2015-07-05
  • 供配电技术图片1

    1电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响 (1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。 测试时功率因数:0.8。 (2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1534 时间:2015-07-05
  • 户外干式10kV电流互感器的配置 1、电流互感器的类型、二次绕组的数量和准确级应满足继电保护自动装置和测量仪表的要求。 2、保护用电流互感器的配置应避免出现主保护的死区。接入保护的互感器二次绕组的分配,应注意避免当一套保护停用时,出现被保护区内故障时的保护动作死区。 3、对中性点有效接地系统,电流互感器可按三相配置;对中性点非有效接地系统,依具体要求可按两相或三相配置。 4、当配电装置采用一个半断...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:853 时间:2015-07-05
  • 1、10kV 电流互感器二次绕组不允许开路,否则,将产生高电压,危及设备和运行人员的安全,同时因铁芯过热,有烧坏互感器的可能,电流互感器的误差也有所增大,因此,在二次回路上工作时,应先将电流互感器二次侧短路。 2 、应避免继电保护和电能计量用的电流互感器并用,否则会因继电保护的要求而致使电流互感器的变比选择过大,影响电能计量的准确度。对于计费用户,应设置专用的计量电流互感器或选用有计量绕组的电流互...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:631 时间:2015-07-05
  • 高压计量箱用电流互感器的选择原则分析: 额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定额定电压的确定电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。 额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定额定变比的确定通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV; P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA; c...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:986 时间:2015-07-05
  • 10KV电流互感器二次绕组的配置说明是什么,有具体哪些要求,在不同情况下需要使用几个二次绕组?详细介绍如下: (1) 10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组; (2) 10KV电流互感器二次绕组线路或变压器主保护配置单独的二次绕组,后备保护配置单独的二次绕组。当主保护与后备保护组装在一个箱体内,且功耗较小时,也可共用一个二次绕组; (3) 故障录波器和其他自动装置配置一个单独的二次绕...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1169 时间:2015-07-04
  • 干式测量用电流互感器的类型及额定参数选择 1、类型选择 测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类。 工程应用中应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。要求在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S类电流互感器。为保证二次电流在合适的范围内,可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。 电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。 2、 额定...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:664 时间:2015-07-04
  • 电流互感器和变压器的原理的区别: 电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。 若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:659 时间:2015-07-04
  • 10kV户外干式电流互感器一次、二次参数的选择 1、一次参数选择 1)电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们的十进位倍数或小数。 2)电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn)应能满足所在一次回路的最大负...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1200 时间:2015-07-04
  • 电压互感器是电力系统运行中重要设备组成,是交流电路中一次系统和二次系统间联络元件,用于传递信息供给测量仪器、仪表和保护、控制装置等,它属于特种变压器,工作原理与变压器基本相同。基本结构主要由一次绕组、二次绕组和铁心构成,一、二次绕组和铁心之间均有相匹配的绝缘措施,在正常情况下,二次回路电压与一次回路电压成正比。 从电压互感器的原理特性上不难看出,其二次绕组不能短路或接地运行。二次电压的大小,与一...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:540 时间:2015-07-04
  • 电压互感器高、低压侧熔断,回路接头松动或断线,电压切换回路辅助接点及电压切换开关接触不良,均能造成电压互感器回路断线。当电压互感器回路断线时:“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响,有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电度表停走或走慢,低电压继电器动作,同期鉴定继电器可能有响声。若是高压熔断器熔断,则可能还有(接地)信号发出,绝缘监视电压表较正常值偏低,而正常时监视电压表上的指示是...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:620 时间:2015-07-04
  • 1、互感器的异常分析 1)一、二次接头接触不良:一次接头不良引起接头处过热(安装质量差或螺丝松动),二次接头不良将易造成CT二次开路或PT二次失压(端子排螺丝不紧或者是在剥线头做小圈时铜线严重受伤)。 2)互感器突然声音异常:正常声音类似于“嗡嗡”声但很细微。如发现正常声音特大或有放电声,就可能是绝缘局部击穿、螺丝松动或者CT二次开路。 3)气味:正常时无气味,如有异味或焦糊味,则可能是内部铁芯或...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:490 时间:2015-07-04
  • 预付费计量箱里的电压互感器接线: 电压互感器的接线及接地方式与电力系统的电压等级和接地方式有关。 a)35kV及以上系统一般采用单相式电压互感器。20kV及以下系统可采用单相式或三相式(三柱或五柱)电压 互感器。 b)对于系统高压侧为非有效接地系统,可用单相互感器接于相间电压或V-V接线,供电给接于相间电压的 仪表和继电器。 c)三个单相互感器接成星型—星型。当互感器一次侧中性点不接地时,可用于供...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:693 时间:2015-07-04
  • 一、互感器停止运行的注意事项 1、 10KV互感器停电: A、得到10KV互感器停电通知。 B、检查10KV小车开关确在断开位置。 C、断开10KV小车开关操作、合闸电源小开关。 D、取下10KV小车开关二次插头。 E、将10KV小车开关拖至检修位置。 F、通知该设备值班人员已停电。 2、 400V互感器停电步骤: A、得到互感器停电通知。 B、检查互感器开关(或接触器)确在断开位置,互感器已停止...查看详情