互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们知道,电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。 CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:424 时间:2015-06-22
  • 供配电技术图片1

    概述 在10kV配电线路上,由于各种因素的影响,线路接地现象经常发生。虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时,另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构成威胁,且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点,从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点,加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备,但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应。当发生接地故障时,一...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1772 时间:2015-06-22
  • 1 二次开路的原因 (1)交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。 (2)电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。 (3)修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。 (4)二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:935 时间:2015-06-22
  • 说明:穿芯式电流互感器是一种常见的电工器件,因其接线简单,安装方便,广泛应用于计量、检测及保护线路中,但在使用中稍不注意,就能引起极大的误差而造成计量不准,保护失灵,甚至发生电气事故,这与电流互感器的安匝容量有关。 最近,河北某电镀厂有三台电动机其型号规格为Y180M--422kW,配用LMZ1-0.5、100/5,300安匝电流互感器,电流表为0~100A。在实际运行中发现电流值总是很小,约...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:830 时间:2015-06-22
  • 在10kV中性点不接地系统的高压开关柜中,配用电压互感器均为电磁式电压互感器,多采用三台单相电压互感器构成绝缘监察装置。而在使用过程中曾出现过虚幻接地现象,针对此现象的先后出现做了如下处理。 原因一、采用了不同批次的电压互感器。由于不同批次的电压互感器励磁特性不同,三台电压互感器的激磁阻抗不相等,相当于三相不对称负载,这样会使中性点产生位移,零序电压叠加在正序的电源电压上,造成各相负载电压不平衡;...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:555 时间:2015-06-22
  • 通过对电力自动化企业的了解,我们对互感器在使用过程出故障概率较高问题进行分析,并介绍针对性的预防和解决方案。 一、有源类电流互感器、电压互感器易开路损坏问题分析与解决方案 1.原因分析: 有源电流互感器、电压互感器在体积缩小的同时,也带来了如下生产过程中的问题: a.漆包线采用较细的规格(一般为0.08mm),较细的漆包线经焊接后,抗拉强度低,易断。 b.对环绕机要求提高,...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:865 时间:2015-06-22
  • 1、异常现象 (1)本体有过热现象。 (2)内部有放电声和不正常的噪声。 (3)油面上升并出现碳质,装备金属膨胀器的220kV电压互感器,监视窗内的红线位置过高。 (4)有渗漏油现象。 2、异常处理 (1)立即将有关情况汇报所属调度和有关领导,并申请停电处理。 (2)220kV电压互感器出现一般性故障,可用刀闸隔离,故障严重时,严禁用刀闸隔离,只能通过母联开关来切断电源。 (3)500kV电压互感...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:353 时间:2015-06-22
  • 电压互感器在正常运行中,由于二次负载是一些仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,基本上相当于变压器的空载状态。电压互感器本身通过的电流很小。它的大小决定二次负载阻抗的大小。由于电压互感器的漏抗很小,容量不大,绕组导线很细,当电压互感器二次发生短路时,二次电流很大,二次保险熔断,影响到仪表的正确指示和保护的正常工作。此外,若二次保险容量选择不当,二次发生短路保险丝不能熔断时,则电压互感器极易被损坏。...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:571 时间:2015-06-19
  • 主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:369 时间:2015-06-19
  • 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:753 时间:2015-06-19
  • 电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:860 时间:2015-06-19
  • 1、概述 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 2、几款电流互感器: LZZBJ9-12Q/185h/2...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1046 时间:2015-06-19
  • 本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:30 编辑 席 风 沛...查看详情

    用户:劳武 浏览量:534 时间:2015-06-19
  • 零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 零序电...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:789 时间:2015-06-17
  • 主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为: 1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路; 2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:782 时间:2015-06-17
  • 1 影响TA误差的原因 (1) 一次侧电流对误差的影响:在TA的实际运行中,当一次电流在5%~120%Ib由小递增时、铁芯中的磁通密度也在按比例增加,这时TA的比差、角差会随电流的增加而减少,但比差的变化较少、而角差的变化较大。 当一次电流超过120%Ib时、运行中的TA会产生磁饱和而引起严重的负超差。当一次电流小于5%Ib时、TA的磁场强度h很小,磁通密度就更小,因而引起正误差。 (...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:305 时间:2015-06-17
  • 1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。 2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2。 3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。 4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:581 时间:2015-06-17
  • 输变电工程图片1

    2002-09-02T17:30,在试验人员对某一220kV变电站进行红外接点测温例行检测时,发现220kV线路侧1台电容式电压互感器底座油箱严重过热,已超过100℃,当时环境温度为23℃。为查明原因,及时将其退出运行,进行检查,发现从底座油箱过热到退出运行的20min内,底座油箱温度又上升了20℃。 1 试验分析 9月3日,在试验室对此电容式电压互感器进行了解体试验。通过对高压试验数...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:641 时间:2015-06-16
  • 电流互感器常见以下三种异常情况: (1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路; (2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电; (3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判断并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判断为正常。...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:696 时间:2015-06-16
  • 1 电流互感器 (1)电流互感器二次线圈的准确级别和变比的选择确定,应符合设计要求,不得搞错。其极性标志方法是:一次线圈的首端标以S1,末端标以S2;二次线圈的首端标以P1,末端标以P2;当二次线圈带有中间抽头时,首端标以P1,自第一个抽头起电流互感器标以P2,P3…… 对于具有多个二次线圈的电流互感器,则分别在各个二次线圈的出线端的标志“P”前加注序号,如1P1,1P2…… 2P1,2P2…… ...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:368 时间:2015-06-16