互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理: (1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作; (2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理; (3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。 对于电流互感器二次回路开路,应按照以下两个步骤处理: (1)立即报告调度值班员,按继电保护和自动...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:591 时间:2015-06-16
  • 湛江电厂4×300 MW机组,发电机型号为QFSN-300-2-20,发电机在BTG、CRT上的有功显示均来自发电机1PT。 汽轮机型号为N300-16.7/537/537-3合缸,调速系统为电液并存控制,带有功率测量回路。 2001-11-18T10:50,3号发电机组汽机功率回路投入,带负荷190 MW,高压调门开度130 mm。突然发电机电气屏发“1PT断线”光字牌报警,电气盘上发电电压...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1052 时间:2015-06-16
  • 请各位专家帮助分析: 10KV电缆被钢管砸伤,引发单相对地短路,致使110KV站内10KV母线段PT柜内的避雷器烧毁,引起110KV主变保护动作。 本电缆上级由联络柜、母排、进线柜等构成(电缆接入联络柜,联络柜装有零序电流互感器),进线柜通过电缆接入110KV站10KV母线段的出线柜(装有零序电流互感器),下级为施耐德的环网柜,环网柜出线开关未合闸。 有人分析:由于电缆单相对地引起间歇性弧光短路,...查看详情

    用户:jiangzp 浏览量:5570 时间:2015-06-14
  • 除另有说明外,互感器应满足下列使用条件: 1.环境温度:户内式环境温度在-5℃至40℃之间,户外式在-35℃至40℃之间,日平均不能超过30℃。 2.海拔不超过1000米。高原地区使用时,选择高原加强型。 3.电流互感器允许在1.2倍的额定电流下长期运行。 4.不接地电压互感器允许1.2倍的额定电压下长期运行;接地电压互感器允许在1.9倍额定电压下连续运行8小时。...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:651 时间:2015-06-12
  • 零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:717 时间:2015-06-12
  • 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:969 时间:2015-06-11
  • 一次绕组的重复工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行。 电压互感器两个一次接线端子间,不可进行电压值超过额定电压因数下电压的工频耐压试验,否则将损坏电压互感器。对于半绝缘接地电压互感器,在进行一次绕组对二次绕组及地的绝缘检测时,只能做感应耐压试验。安装在线路中的接地电压互感器,在进行母线对地、母线之间、以及断口之间工频耐压试验时,必须将电压互感器退出线路,否则会因处置不当将电压互感器...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:533 时间:2015-06-11
  • 如题,想知道10kV侧电流互感器测量组、保护组CT的变比如何选择?列如1000kVA的变压器。...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:1314 时间:2015-06-11
  • 一水电站,110kV出线,请教一下,电流互感器、电压互感器二次侧中性点接地,究竟是接到等电位地呢,还是公用地网呢?...查看详情

    用户:jackalope 浏览量:1698 时间:2015-06-10
  • 请教大侠们:低计0.2级与0.5级的电流互感器,如0.5级用于计费场合,有何区别?与0.2级相差什么是多少...查看详情

    用户:伟大的人生 浏览量:486 时间:2015-06-09
  • 75KW消火栓泵用200A是不是有点小啊 互感器变比选多少好呢...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:1185 时间:2015-06-08
  • http://ww2.sinaimg.cn/mw690/50c2096djw1esw21n44evj206c0ccwec.jpg 关于图中的两个电流互感器有点不明白,变压器后面那个电流互感器是干嘛用的?一般不是都跟在断路器后面的么?变比为什么是1200/5?关于变比的选择,断路器后的电流互感器,计算得变压器低压侧的负荷电流为1154A,正常情况下乘以1.5倍后,是1731,那1500/5的变比选择...查看详情

    用户:qq_1433697288442 浏览量:565 时间:2015-06-08
  • 比如说,消火栓泵70KW,断路器怎么选,互感器的变比又怎么选? 求依据!...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:652 时间:2015-06-05
  • 供配电技术图片1

    向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号 5181354 5181355...查看详情

    用户:sukun2010 浏览量:57355 时间:2015-06-05
  • 电气资料库图片1

    能仔细说明一下吗? 5181333...查看详情

    用户:co1430816652432 浏览量:800 时间:2015-06-04
  • 电流互感器出线连接电流表进。电流表出连接监测终端进。监测终端出连接电流互感器进。三者这样串联可以不?...查看详情

    用户:幸福的老鼠 浏览量:501 时间:2015-06-04
  • 请教一下,一个商业建筑,甲方需要满足内部计量要求增加部分计量表,那这种满足内部计量要求的话需要设置什么精度的计量表呢0.5?0.2?,还有互感器的精度怎么确定?还有一个问题就是高压配电室是供电局设计的,每个回路安装了0.5级的多功能表和互感器,这个多功能表能满足内部计费要求吗?求指点...查看详情

    用户:lixingbao2009 浏览量:4266 时间:2015-06-01
  • 供配电技术图片1

    KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗? 5152327 5152327...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:6877 时间:2015-05-22
  • 为什么变配电室中变压器二次回路侧有的电流互感器是单相有的互感器是多相?而一次侧的电流互感器是三相且每相有三个?这些电流互感器的作用是什么?...查看详情

    用户:co1428560113958 浏览量:708 时间:2015-05-18
  • 工业自动化图片1

    5130500 5130500...查看详情

    用户:zengfuda 浏览量:566 时间:2015-05-11